    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53

      var heizstab;
      
      
      heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
      on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
          if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
          heizstab = true;
        } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
          heizstab = false;
        }
        if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
          setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
        }
        console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
      });
      
      
      

      ist das so besser?

      Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @paul53 last edited by

        @paul53 Heizung.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by

          @paul53

          wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by paul53

            @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

            Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
            Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
            Korrekter Javascript-Code:

            var heizstab;
             
             
            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                heizstab = true;
              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                heizstab = false;
              }
              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
              }
              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
            });
            

            EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

            Blockly_temp.JPG

            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @paul53 last edited by

              @paul53
              danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

              Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

              Gruß Maik

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by

                @paul53
                habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

                der hat sehr lange Ladezeiten,
                manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

                habe eine SSD installiert

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                  @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                  Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                  Bitte neues Thema erstellen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by paul53

                    @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,

                    Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                    Erstelle bitte ein neues Thema.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                      @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                      Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                      Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                      Korrekter Javascript-Code:

                      var heizstab;
                       
                       
                      heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                      on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                          if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                          heizstab = true;
                        } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                          heizstab = false;
                        }
                        if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                          setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                        }
                        console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                      });
                      

                      EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                      Blockly_temp.JPG

                      Hallo mein Freund,

                      habe hierzu nochmal ein Anliegen

                      1. das Script läuft sehr gut

                      jetzt meine frage

                      Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                      Geht das?

                      Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                      Bei 1500 W der kleine
                      bei 3000 W der große und wenn über
                      4500W beide zusammen,

                      bekommen wir das geregelt?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                        @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                        bei 3000 W der große und wenn über
                        4500W beide zusammen,

                        In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                        Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                        Bild_2022-07-22_190244323.png

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Spidermike @paul53 last edited by

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                          bei 3000 W der große und wenn über
                          4500W beide zusammen,

                          In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                          Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                          Bild_2022-07-22_190244323.png

                          ok

                          wie würde dann das ganze script aussehen?

                          wo trag ich dann die Werte ein?

                          ,

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Spidermike last edited by

                            @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                            Etwa so:

                            Bild_2022-07-22_192817348.png

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                              Etwa so:

                              Bild_2022-07-22_192817348.png

                              ist das so eventuell korrekt ?

                              1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                              könntest du mir das script zum importieren senden ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  Spidermike @paul53 last edited by

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                  Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                  Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                  muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Spidermike last edited by

                                    @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                    Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Spidermike @paul53 last edited by

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                      Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                      ok dann werde ich mal mein Glück versuchen

                                      danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @Spidermike last edited by Spidermike

                                        @spidermike
                                        wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts

                                        1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                        oder ich bin wirklich zu doof dafür

                                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by

                                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          In Mathematik finde ich nichts

                                          doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                          dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            In Mathematik finde ich nichts

                                            doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                            dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen

                                            hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?

                                            such auch den Baustein "und"

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            616
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12199
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo