Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.0k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
144 Beiträge 10 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spidermike

    @paul53
    Guten Morgen,

    ich habe jetzt mal geschaut

    es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #17

    @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.

    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.

      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

      S Offline
      S Offline
      Spidermike
      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
      #18

      @paul53

      java.jpg

      ist das das was du möchtest

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Spidermike

        @paul53

        java.jpg

        ist das das was du möchtest

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #19

        @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

        Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
        Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

        Bild_2022-07-16_155405303.png

        Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 3 Antworten Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

          Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
          Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

          Bild_2022-07-16_155405303.png

          Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

          S Offline
          S Offline
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @paul53

          var heizstab;
          
          
          heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
          on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
              if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
              heizstab = true;
            } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
              heizstab = false;
            }
            if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
              setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
            }
            console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
          });
          
          
          

          ist das so besser?

          Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

            Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
            Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

            Bild_2022-07-16_155405303.png

            Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

            S Offline
            S Offline
            Spidermike
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @paul53 Heizung.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

              Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
              Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

              Bild_2022-07-16_155405303.png

              Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

              S Offline
              S Offline
              Spidermike
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @paul53

              wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Spidermike

                @paul53

                wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #23

                @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                Korrekter Javascript-Code:

                var heizstab;
                 
                 
                heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                    heizstab = true;
                  } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                    heizstab = false;
                  }
                  if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                    setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                  }
                  console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                });
                

                EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                Blockly_temp.JPG

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                S 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                  Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                  Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                  Korrekter Javascript-Code:

                  var heizstab;
                   
                   
                  heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                  on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                      if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                      heizstab = true;
                    } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                      heizstab = false;
                    }
                    if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                      setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                    }
                    console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                  });
                  

                  EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                  Blockly_temp.JPG

                  S Offline
                  S Offline
                  Spidermike
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @paul53
                  danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

                  Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                  Gruß Maik

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                    Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                    Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                    Korrekter Javascript-Code:

                    var heizstab;
                     
                     
                    heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                    on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                        if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                        heizstab = true;
                      } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                        heizstab = false;
                      }
                      if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                        setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                      }
                      console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                    });
                    

                    EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                    Blockly_temp.JPG

                    S Offline
                    S Offline
                    Spidermike
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @paul53
                    habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

                    der hat sehr lange Ladezeiten,
                    manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

                    habe eine SSD installiert

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Spidermike

                      @paul53
                      danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

                      Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                      Gruß Maik

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #26

                      @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                      Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                      Bitte neues Thema erstellen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Spidermike

                        @paul53
                        habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

                        der hat sehr lange Ladezeiten,
                        manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

                        habe eine SSD installiert

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #27

                        @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,

                        Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                        Erstelle bitte ein neues Thema.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                          Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                          Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                          Korrekter Javascript-Code:

                          var heizstab;
                           
                           
                          heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                          on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                              heizstab = true;
                            } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                              heizstab = false;
                            }
                            if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                              setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                            }
                            console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                          });
                          

                          EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                          Blockly_temp.JPG

                          S Offline
                          S Offline
                          Spidermike
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #28

                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                          @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                          Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                          Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                          Korrekter Javascript-Code:

                          var heizstab;
                           
                           
                          heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                          on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                              if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                              heizstab = true;
                            } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                              heizstab = false;
                            }
                            if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                              setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                            }
                            console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                          });
                          

                          EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                          Blockly_temp.JPG

                          Hallo mein Freund,

                          habe hierzu nochmal ein Anliegen

                          1. das Script läuft sehr gut

                          jetzt meine frage

                          Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                          Geht das?

                          Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                          Bei 1500 W der kleine
                          bei 3000 W der große und wenn über
                          4500W beide zusammen,

                          bekommen wir das geregelt?

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S Spidermike

                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                            @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                            Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                            Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                            Korrekter Javascript-Code:

                            var heizstab;
                             
                             
                            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                                heizstab = true;
                              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                heizstab = false;
                              }
                              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                              }
                              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                            });
                            

                            EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                            Blockly_temp.JPG

                            Hallo mein Freund,

                            habe hierzu nochmal ein Anliegen

                            1. das Script läuft sehr gut

                            jetzt meine frage

                            Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                            Geht das?

                            Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                            Bei 1500 W der kleine
                            bei 3000 W der große und wenn über
                            4500W beide zusammen,

                            bekommen wir das geregelt?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #29

                            @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                            bei 3000 W der große und wenn über
                            4500W beide zusammen,

                            In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                            Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                            Bild_2022-07-22_190244323.png

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                              bei 3000 W der große und wenn über
                              4500W beide zusammen,

                              In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                              Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                              Bild_2022-07-22_190244323.png

                              S Offline
                              S Offline
                              Spidermike
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                              @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                              bei 3000 W der große und wenn über
                              4500W beide zusammen,

                              In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                              Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                              Bild_2022-07-22_190244323.png

                              ok

                              wie würde dann das ganze script aussehen?

                              wo trag ich dann die Werte ein?

                              ,

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Spidermike

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                                bei 3000 W der große und wenn über
                                4500W beide zusammen,

                                In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                                Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:

                                Bild_2022-07-22_190244323.png

                                ok

                                wie würde dann das ganze script aussehen?

                                wo trag ich dann die Werte ein?

                                ,

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                                Etwa so:

                                Bild_2022-07-22_192817348.png

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                                  Etwa so:

                                  Bild_2022-07-22_192817348.png

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Spidermike
                                  schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                                  #32

                                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                  @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                                  Etwa so:

                                  Bild_2022-07-22_192817348.png

                                  ist das so eventuell korrekt ?

                                  1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                  könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Spidermike

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?

                                    Etwa so:

                                    Bild_2022-07-22_192817348.png

                                    ist das so eventuell korrekt ?

                                    1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                    könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #33

                                    @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                    Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                    @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                    Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • paul53P paul53

                                      @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                      Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                      Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Spidermike
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                      Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                      könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                      Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                      muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • S Spidermike

                                        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?

                                        Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.

                                        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                        könntest du mir das script zum importieren senden ?

                                        Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.

                                        muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                        Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                          Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Spidermike
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #36

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?

                                          Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.

                                          ok dann werde ich mal mein Glück versuchen

                                          danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          526

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe