    PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">

      danke Dir und melde mich wenn es funktioniert

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Spidermike @paul53 last edited by

        @paul53

        Ich habe das jetzt am laufen aber er schaltet leider den Heizstab nicht ein.

        Das bekomme ich unten geschrieben

        16:39:14.712 info javascript.0 (1471) Stop script script.js.Heizung_Warmwasser_
        16:39:16.786 info javascript.0 (1471) Start javascript script.js.Heizung_Warmwasser_
        16:39:16.819 info javascript.0 (1471) script.js.Heizung_Warmwasser_: registered 2 subscriptions and 0 schedules

        Gruß Maik

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Spidermike last edited by

          @spidermike sagte: schaltet leider den Heizstab nicht ein.

          Dann bau Debug-Blöcke ein, um zu sehen, woran es liegt.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Spidermike @paul53 last edited by

            @paul53
            kann ich da ein sendto reinsetzen damit ich sagen wir über Whatsapp oder telegram eine Nachricht bekomme wenn der Heizstab angeschaltet oder ausgeschaltet wurde?
            Wenn ja an welcher Stelle müsste das passieren?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Spidermike last edited by paul53

              @spidermike sagte: kann ich da ein sendto reinsetzen

              Das geht auch. Debug ist aber weniger aufwändig und man sieht im Protokoll, was wann passiert ist.

              @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              an welcher Stelle müsste das passieren?

              Im Trigger unten:

              Bild_2022-07-15_191912825.png

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Spidermike @paul53 last edited by

                @paul53

                ich danke Dir vielmals und ich werde sehen wie es funktioniert,

                jetzt ist leider die Sonne weg und ich kann es nicht mehr testen.

                Aber der Heizstab hat zumindest erstmal abgeschaltet. Morgen habe ich Zeit es zu testen.

                um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.

                Wo müsste ich das in den Script einfügen?

                gruß Maik

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                  @spidermike sagte: um nochmal zu "sendto Whatsapp" zurückzukommen.
                  Wo müsste ich das in den Script einfügen?

                  Zusätzlich zu oder anstelle von Debug.
                  Du wirst sehr viele Nachrichten erhalten!

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Spidermike @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Guten Morgen,

                    ich habe jetzt mal geschaut

                    es wird die Einspeisung und den Bezug erkannt aber der Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Spidermike last edited by

                      @spidermike sagte: Heizstab wird leider nicht eingeschaltet.

                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                        @paul53

                        java.jpg

                        ist das das was du möchtest

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Spidermike last edited by paul53

                          @spidermike sagte: ist das das was du möchtest

                          Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
                          Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.

                          Bild_2022-07-16_155405303.png

                          Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).

                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            Spidermike @paul53 last edited by

                            @paul53

                            var heizstab;
                            
                            
                            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1200) {
                                heizstab = true;
                              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                heizstab = false;
                              }
                              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                              }
                              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                            });
                            
                            
                            

                            ist das so besser?

                            Ich kenne mich damit wirklich nicht so richtig aus

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Spidermike @paul53 last edited by

                              @paul53 Heizung.jpg

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53

                                wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                  @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                                  Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                                  Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                                  Korrekter Javascript-Code:

                                  var heizstab;
                                   
                                   
                                  heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                                  on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                      if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                                      heizstab = true;
                                    } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                      heizstab = false;
                                    }
                                    if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                      setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                                    }
                                    console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                                  });
                                  

                                  EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.

                                    Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                                    Gruß Maik

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Spidermike @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      habe auch ein Problem mit meinen iobroker,

                                      der hat sehr lange Ladezeiten,
                                      manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird

                                      habe eine SSD installiert

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                        @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?

                                        Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
                                        Bitte neues Thema erstellen.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                          @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,

                                          Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                                          Erstelle bitte ein neues Thema.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @paul53 last edited by

                                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?

                                            Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
                                            Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
                                            Korrekter Javascript-Code:

                                            var heizstab;
                                             
                                             
                                            heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
                                            on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
                                                if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
                                                heizstab = true;
                                              } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
                                                heizstab = false;
                                              }
                                              if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
                                                setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
                                              }
                                              console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
                                            });
                                            

                                            EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:

                                            Blockly_temp.JPG

                                            Hallo mein Freund,

                                            habe hierzu nochmal ein Anliegen

                                            1. das Script läuft sehr gut

                                            jetzt meine frage

                                            Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                                            Geht das?

                                            Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,

                                            Bei 1500 W der kleine
                                            bei 3000 W der große und wenn über
                                            4500W beide zusammen,

                                            bekommen wir das geregelt?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            426
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            12674
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo