  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Posts 23 Posters 64.4k Views 22 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • bahnuhrB bahnuhr

    @klassisch

    Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
    Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
    verbunden mit modbus Adapter
    Läuft einwandfrei

    Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
    Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
    Und neue Instanz vom Adapter.
    Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

    Anbei Screenshot vom Adapter:
    99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
    615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

    Und nun vom waveshare rs485wifi
    dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
    7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
    e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
    c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
    6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

    Vielleicht findet jemand den Fehler.
    Im log kommt nur:

    modbus.1
    2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
    

    es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

    modbus.1
    2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    

    Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
    Danke für Rückmeldungen.

    mfg
    Dieter

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    wrote on last edited by klassisch
    #192

    @bahnuhr

    • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
    • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
    • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
    • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
    bahnuhrB 2 Replies Last reply
    1
    • K klassisch

      @bahnuhr

      • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
      • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
      • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
      • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #193

      @klassisch
      Danke, schau ich mir an.


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      1 Reply Last reply
      0
      • K klassisch

        @bahnuhr

        • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
        • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
        • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
        • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #194

        @klassisch
        Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
        (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
        Nun sitzt der SDM aber woanders.

        Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
        Dachte eigentlich, dass dies so passt.

        Bekomme trotzdem:

        modbus.1
        2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
        modbus.1
        2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
        

        Und die Instanz bleibt unten rot:
        10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        K 1 Reply Last reply
        0
        • bahnuhrB bahnuhr

          @klassisch
          Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
          (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
          Nun sitzt der SDM aber woanders.

          Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
          Dachte eigentlich, dass dies so passt.

          Bekomme trotzdem:

          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
          

          Und die Instanz bleibt unten rot:
          10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

          K Offline
          K Offline
          klassisch
          Most Active
          wrote on last edited by
          #195

          @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

          Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

          bahnuhrB 1 Reply Last reply
          0
          • K klassisch

            @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

            Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #196

            @klassisch
            Ja, müsste ich aber doch haben:
            Einstellung waveshare:
            94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

            und iob:
            834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

            Und im log kommt:

            modbus.1
            2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
            modbus.1
            2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
            modbus.1
            2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
            modbus.1
            2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            

            Ich raffs nicht.
            Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
            Nur dieser muckt rum.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            K 1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @klassisch
              Ja, müsste ich aber doch haben:
              Einstellung waveshare:
              94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

              und iob:
              834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

              Und im log kommt:

              modbus.1
              2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              

              Ich raffs nicht.
              Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
              Nur dieser muckt rum.

              K Offline
              K Offline
              klassisch
              Most Active
              wrote on last edited by
              #197

              @bahnuhr
              Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

              bahnuhrB 2 Replies Last reply
              0
              • K klassisch

                @bahnuhr
                Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #198

                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                @bahnuhr
                Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                Klappt alles nicht.

                Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                Mit diesem hat es gleich geklappt.

                Alles komisch das ganze.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Reply Last reply
                1
                • K klassisch

                  @bahnuhr
                  Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #199

                  @klassisch
                  Danke für die positive Bewertung.
                  Ich hätte es aber lieber hinbekommen.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • bahnuhrB bahnuhr

                    @klassisch
                    Danke für die positive Bewertung.
                    Ich hätte es aber lieber hinbekommen.

                    K Offline
                    K Offline
                    klassisch
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #200

                    @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                    Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.

                    1 Reply Last reply
                    1
                    • K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      wrote on last edited by klassisch
                      #201

                      Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                      Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                      24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                      37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                      dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                      5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                      d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                      8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                      6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                      a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                      92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                      47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                      e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                      Abweichung sind mir aufgefallen:

                      • Wifi-UART Setting

                      • Baudrate adaption enable (bei mir)

                      • 485 mode disable (bei mir)

                      • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                      IoBroker
                      ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                      da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                      Vielleicht hilft es

                      bahnuhrB 1 Reply Last reply
                      1
                      • K klassisch

                        Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                        Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                        24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                        37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                        dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                        5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                        d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                        8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                        6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                        a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                        92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                        47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                        e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                        Abweichung sind mir aufgefallen:

                        • Wifi-UART Setting

                        • Baudrate adaption enable (bei mir)

                        • 485 mode disable (bei mir)

                        • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                        IoBroker
                        ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                        da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                        Vielleicht hilft es

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        wrote on last edited by
                        #202

                        @klassisch
                        Danke für die Screenshots.
                        Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

                        Aktuell läuft ja der wifi nicht.

                        mfg
                        Dieter


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S SmartHomer 0

                          Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                          Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                          Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                          774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                          E Offline
                          E Offline
                          exitus
                          wrote on last edited by
                          #203

                          @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                          Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • E exitus

                            @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                            Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                            S Online
                            S Online
                            SmartHomer 0
                            wrote on last edited by
                            #204

                            @exitus
                            Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                            Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                            Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                            Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                            E 1 Reply Last reply
                            0
                            • S SmartHomer 0

                              @exitus
                              Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                              Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                              Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                              Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                              E Offline
                              E Offline
                              exitus
                              wrote on last edited by
                              #205

                              @smarthomer-0
                              Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                              Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                              Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                              Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                              Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                              SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                              Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                              S 1 Reply Last reply
                              0
                              • E exitus

                                @smarthomer-0
                                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                S Online
                                S Online
                                SmartHomer 0
                                wrote on last edited by SmartHomer 0
                                #206

                                @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • S SmartHomer 0

                                  @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                  Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                  49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                  Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #207

                                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                  ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                                  ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                  ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  S 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • HomoranH Homoran

                                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                    ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                                    ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                    ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                    S Online
                                    S Online
                                    SmartHomer 0
                                    wrote on last edited by SmartHomer 0
                                    #208

                                    @homoran
                                    Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                                    Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                    Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S SmartHomer 0

                                      @homoran
                                      Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                                      Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                      Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #209

                                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen

                                      würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                                      Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                                      Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                      und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • S SmartHomer 0

                                        Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                                        Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                                        Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                                        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                        774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                                        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                        S Online
                                        S Online
                                        SmartHomer 0
                                        wrote on last edited by SmartHomer 0
                                        #210

                                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                                        Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen :blush: .
                                        Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                                        Folgende Feststellung:

                                        Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh :confused: ).

                                        Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                                        L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                                        L2: 174W
                                        L3: 105W
                                        => Summe akt. Wirkleistung 216W

                                        f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                                        In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                                        e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                                        Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                                        Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                                        Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                                        Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                                        7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                                        Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                                        S 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • S SmartHomer 0

                                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                          @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                                          Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen :blush: .
                                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                                          Folgende Feststellung:

                                          Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh :confused: ).

                                          Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                                          L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                                          L2: 174W
                                          L3: 105W
                                          => Summe akt. Wirkleistung 216W

                                          f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                                          In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                                          e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                                          Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                                          Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                                          Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                                          Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                                          7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                                          Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                                          S Online
                                          S Online
                                          SmartHomer 0
                                          wrote on last edited by SmartHomer 0
                                          #211

                                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                                          Ergänzende Informationen:

                                          Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):

                                          476f2f0a-77c3-4e78-aa65-5d540b2ee1b7-grafik.png
                                          .

                                          Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:

                                          831ab2ca-b5e5-4325-8f26-b3a749910c14-grafik.png

                                          => Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          811

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe