      Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
      Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

      24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

      37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

      dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

      5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

      d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

      8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

      6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

      a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

      92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

      47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

      e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

      Abweichung sind mir aufgefallen:

      • Wifi-UART Setting

      • Baudrate adaption enable (bei mir)

      • 485 mode disable (bei mir)

      • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

      IoBroker
      ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

      da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

      Vielleicht hilft es

      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

        @klassisch
        Danke für die Screenshots.
        Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

        Aktuell läuft ja der wifi nicht.

        mfg
        Dieter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          exitus @SmartHomer 0 last edited by

          @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
          Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            SmartHomer 0 @exitus last edited by

            @exitus
            Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
            Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
            Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

            Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              exitus @SmartHomer 0 last edited by

              @smarthomer-0
              Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
              Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
              Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
              Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
              Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
              SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
              Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                SmartHomer 0 @exitus last edited by SmartHomer 0

                @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                  ich nehme an du brauchst noch ein i 😁

                  ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                  ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • S
                    SmartHomer 0 @Homoran last edited by SmartHomer 0

                    @homoran
                    Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler 😳

                    Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                    Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen

                      würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                      Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                      Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                      und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                        Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen 😊 .
                        Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                        Folgende Feststellung:

                        Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh 😕 ).

                        Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                        L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                        L2: 174W
                        L3: 105W
                        => Summe akt. Wirkleistung 216W

                        f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                        In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                        e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                        Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                        Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                        Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                        Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                        7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                        Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0

                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                          Ergänzende Informationen:

                          Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):

                          476f2f0a-77c3-4e78-aa65-5d540b2ee1b7-grafik.png
                          .

                          Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:

                          831ab2ca-b5e5-4325-8f26-b3a749910c14-grafik.png

                          => Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • S
                            SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by

                            @smarthomer-0
                            Und -last but not least- noch die Register-Werte, die über Modbus aus dem Zähler ausgelesen werden:

                            5eec37e0-69e5-4e34-bfdb-c59def0c6632-grafik.png

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • K
                              klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by

                              @smarthomer-0 Vielen Dank für die Info. Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
                              Ich kann dann die Kombination des Finder Zählers (mit Aussicht auf kompatible Saldierung) mit dem USR-W610 noch mit in den Eingangspost als erprobte Kombination aufnehmen.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • S
                                SmartHomer 0 @klassisch last edited by

                                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Vielen Dank für die Info.

                                Sehr gerne!

                                @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                                Das ist korrekt.

                                Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • E
                                  exitus last edited by

                                  Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
                                  Was ist der unterschied zu 630 ?? kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    SmartHomer 0 @SmartHomer 0 last edited by SmartHomer 0

                                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Vielen Dank für die Info.

                                    Sehr gerne!

                                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                                    Das ist korrekt.

                                    Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                                    @klassisch
                                    Zwischenzeitlich kann ich den Finder 7M.24.8.230.0210 ebenfalls als am Modbus-Adapter funktionierend bestätigen.
                                    1-phasiger elektronischer Energiezähler 230V AC mit Modbus- + Infrarot-Schnittstelle und NFC.

                                    Dieser Zähler misst bei mir die vom Balkonkraftwerk erzeugte el. Energie.

                                    93ac6546-fd5e-4c4d-892e-23a493d1b158-grafik.png

                                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • K
                                      klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by

                                      @smarthomer-0 Vielen Dank! Habe den zweiten Finder auch in den Eingangspost mit aufgenommen.
                                      SDM120 und SDM630 hatte ich probeweise schon mal an einem Modbus laufen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • K
                                        klassisch Most Active @exitus last edited by

                                        @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???

                                        Technisch gesehen ja.

                                        Was ist der unterschied zu 630 ??

                                        Der 630 überträgt noch ein paar Daten mehr, die man aber nicht braucht, wenn nur die übertragenen kWh interessant sind.

                                        kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                        Der kann im Drehstromsystem Leistung (kW) und Energie (kWh)

                                        @Homoran hat beide im Einsatz und kann ggf mehr dazu sagen.

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          exitus @klassisch last edited by

                                          @klassisch @Homoran
                                          Es soll den Verbrauch anzeigen in kWh
                                          Und Watt Verbrauch auf allen L Leiter einzeln

                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • P
                                            peterfido @exitus last edited by

                                            @exitus

                                            Ich habe den EASTRON SDM72D-M. Folgende Werte frage ich ab:
                                            5eb93396-af5c-42ea-8e3d-71b2903e18ae-image.png
                                            c912420d-f75a-4f55-9bec-bd92cdbeb4bd-image.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            906
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            35320
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo