Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 59.8k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #201

    Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
    Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

    24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

    37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

    dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

    5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

    d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

    8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

    6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

    a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

    92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

    47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

    e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

    Abweichung sind mir aufgefallen:

    • Wifi-UART Setting

    • Baudrate adaption enable (bei mir)

    • 485 mode disable (bei mir)

    • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

    IoBroker
    ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

    da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

    Vielleicht hilft es

    bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • K klassisch

      Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
      Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

      24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

      37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

      dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

      5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

      d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

      8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

      6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

      a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

      92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

      47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

      e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

      Abweichung sind mir aufgefallen:

      • Wifi-UART Setting

      • Baudrate adaption enable (bei mir)

      • 485 mode disable (bei mir)

      • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

      IoBroker
      ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

      da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

      Vielleicht hilft es

      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Forum Testing Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #202

      @klassisch
      Danke für die Screenshots.
      Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

      Aktuell läuft ja der wifi nicht.

      mfg
      Dieter


      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S SmartHomer 0

        Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
        Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
        Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

        774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

        E Offline
        E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von
        #203

        @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
        Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • E exitus

          @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
          Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

          S Offline
          S Offline
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von
          #204

          @exitus
          Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
          Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
          Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

          Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S SmartHomer 0

            @exitus
            Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
            Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
            Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

            Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

            E Offline
            E Offline
            exitus
            schrieb am zuletzt editiert von
            #205

            @smarthomer-0
            Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
            Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
            Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
            Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
            Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
            SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
            Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E exitus

              @smarthomer-0
              Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
              Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
              Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
              Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
              Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
              SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
              Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

              S Offline
              S Offline
              SmartHomer 0
              schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
              #206

              @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

              Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

              Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
              49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

              Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S SmartHomer 0

                @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #207

                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • HomoranH Homoran

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                  ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                  ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                  ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                  S Offline
                  S Offline
                  SmartHomer 0
                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                  #208

                  @homoran
                  Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                  Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                  Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S SmartHomer 0

                    @homoran
                    Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                    Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                    Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #209

                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen

                    würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                    Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                    Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                    und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • S SmartHomer 0

                      Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                      Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                      Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                      Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                      774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                      S Offline
                      S Offline
                      SmartHomer 0
                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                      #210

                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                      @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                      Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen :blush: .
                      Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                      Folgende Feststellung:

                      Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh :confused: ).

                      Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                      L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                      L2: 174W
                      L3: 105W
                      => Summe akt. Wirkleistung 216W

                      f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                      In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                      e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                      Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                      Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                      Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                      Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                      7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                      Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • S SmartHomer 0

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                        Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                        Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                        Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                        Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen :blush: .
                        Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                        Folgende Feststellung:

                        Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh :confused: ).

                        Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                        L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                        L2: 174W
                        L3: 105W
                        => Summe akt. Wirkleistung 216W

                        f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                        In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                        e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                        Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                        Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                        Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                        Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                        7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                        Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                        S Offline
                        S Offline
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        #211

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                        Ergänzende Informationen:

                        Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):

                        476f2f0a-77c3-4e78-aa65-5d540b2ee1b7-grafik.png
                        .

                        Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:

                        831ab2ca-b5e5-4325-8f26-b3a749910c14-grafik.png

                        => Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • S SmartHomer 0

                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                          Ergänzende Informationen:

                          Hier der Verlauf der einzelnen Phasen-Leistungen von gestern (sonniger Tag und wenig Leistungs-Abnahme):

                          476f2f0a-77c3-4e78-aa65-5d540b2ee1b7-grafik.png
                          .

                          Und hier der daraus im Zähler ermittelte Verlauf der Gesamt-Leistung:

                          831ab2ca-b5e5-4325-8f26-b3a749910c14-grafik.png

                          => Solange sich die Kurve unterhalb der Null-Linie bewegt, wird A.E.O. (2.8.0) hochgezählt, bewegt sich die Kurve oberhalb der Null-Linie, wird A.I.O. (1.8.0) hochgezählt.

                          S Offline
                          S Offline
                          SmartHomer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #212

                          @smarthomer-0
                          Und -last but not least- noch die Register-Werte, die über Modbus aus dem Zähler ausgelesen werden:

                          5eec37e0-69e5-4e34-bfdb-c59def0c6632-grafik.png

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • S SmartHomer 0

                            @smarthomer-0
                            Und -last but not least- noch die Register-Werte, die über Modbus aus dem Zähler ausgelesen werden:

                            5eec37e0-69e5-4e34-bfdb-c59def0c6632-grafik.png

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #213

                            @smarthomer-0 Vielen Dank für die Info. Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
                            Ich kann dann die Kombination des Finder Zählers (mit Aussicht auf kompatible Saldierung) mit dem USR-W610 noch mit in den Eingangspost als erprobte Kombination aufnehmen.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • K klassisch

                              @smarthomer-0 Vielen Dank für die Info. Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?
                              Ich kann dann die Kombination des Finder Zählers (mit Aussicht auf kompatible Saldierung) mit dem USR-W610 noch mit in den Eingangspost als erprobte Kombination aufnehmen.

                              S Offline
                              S Offline
                              SmartHomer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #214

                              @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Vielen Dank für die Info.

                              Sehr gerne!

                              @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                              Das ist korrekt.

                              Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • E Offline
                                E Offline
                                exitus
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #215

                                Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
                                Was ist der unterschied zu 630 ?? kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                K 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SmartHomer 0

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Vielen Dank für die Info.

                                  Sehr gerne!

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                                  Das ist korrekt.

                                  Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  SmartHomer 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                  #216

                                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Vielen Dank für die Info.

                                  Sehr gerne!

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                                  Das ist korrekt.

                                  Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                                  @klassisch
                                  Zwischenzeitlich kann ich den Finder 7M.24.8.230.0210 ebenfalls als am Modbus-Adapter funktionierend bestätigen.
                                  1-phasiger elektronischer Energiezähler 230V AC mit Modbus- + Infrarot-Schnittstelle und NFC.

                                  Dieser Zähler misst bei mir die vom Balkonkraftwerk erzeugte el. Energie.

                                  93ac6546-fd5e-4c4d-892e-23a493d1b158-grafik.png

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • S SmartHomer 0

                                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Vielen Dank für die Info.

                                    Sehr gerne!

                                    @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Der LAN-Konverter ist noch der USR-W610 ?

                                    Das ist korrekt.

                                    Ich werde die Tage noch einen 1-phasigen Finder Energiezähler einbauen, um die Daten des Balkonkraftwerks besser zu monitoren (Erfassung bisher über myStrom-Steckdose mit entsprechenden Reaktionszeiten). Ich gehe fest davon aus, dass auch diese Kombination funktioneren wird, berichte Dir dann aber nochmals zum eingesetzten Typ separat ob/wenn alles läuft.

                                    @klassisch
                                    Zwischenzeitlich kann ich den Finder 7M.24.8.230.0210 ebenfalls als am Modbus-Adapter funktionierend bestätigen.
                                    1-phasiger elektronischer Energiezähler 230V AC mit Modbus- + Infrarot-Schnittstelle und NFC.

                                    Dieser Zähler misst bei mir die vom Balkonkraftwerk erzeugte el. Energie.

                                    93ac6546-fd5e-4c4d-892e-23a493d1b158-grafik.png

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #217

                                    @smarthomer-0 Vielen Dank! Habe den zweiten Finder auch in den Eingangspost mit aufgenommen.
                                    SDM120 und SDM630 hatte ich probeweise schon mal an einem Modbus laufen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • E exitus

                                      Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???
                                      Was ist der unterschied zu 630 ?? kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      klassisch
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #218

                                      @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???

                                      Technisch gesehen ja.

                                      Was ist der unterschied zu 630 ??

                                      Der 630 überträgt noch ein paar Daten mehr, die man aber nicht braucht, wenn nur die übertragenen kWh interessant sind.

                                      kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                      Der kann im Drehstromsystem Leistung (kW) und Energie (kWh)

                                      @Homoran hat beide im Einsatz und kann ggf mehr dazu sagen.

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K klassisch

                                        @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Hallo könnte man den SDM72DM-V2 für 3 Famielenhaus nehmen als zwischenzähler ???

                                        Technisch gesehen ja.

                                        Was ist der unterschied zu 630 ??

                                        Der 630 überträgt noch ein paar Daten mehr, die man aber nicht braucht, wenn nur die übertragenen kWh interessant sind.

                                        kann die SDM72DM-V2 auf drei Phasen die watt anzeigen über Modbus ???

                                        Der kann im Drehstromsystem Leistung (kW) und Energie (kWh)

                                        @Homoran hat beide im Einsatz und kann ggf mehr dazu sagen.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        exitus
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #219

                                        @klassisch @Homoran
                                        Es soll den Verbrauch anzeigen in kWh
                                        Und Watt Verbrauch auf allen L Leiter einzeln

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E exitus

                                          @klassisch @Homoran
                                          Es soll den Verbrauch anzeigen in kWh
                                          Und Watt Verbrauch auf allen L Leiter einzeln

                                          P Offline
                                          P Offline
                                          peterfido
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #220

                                          @exitus

                                          Ich habe den EASTRON SDM72D-M. Folgende Werte frage ich ab:
                                          5eb93396-af5c-42ea-8e3d-71b2903e18ae-image.png
                                          c912420d-f75a-4f55-9bec-bd92cdbeb4bd-image.png

                                          Gruß

                                          Peterfido


                                          Proxmox auf Intel NUC12WSHi5
                                          ioBroker: Debian (VM)
                                          CCU: Debmatic (VM)
                                          Influx: Debian (VM)
                                          Grafana: Debian (VM)
                                          eBus: Debian (VM)
                                          Zigbee: Debian (VM) mit zigbee2mqtt

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          739

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe