  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.0k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S SmartHomer 0

    @homoran
    Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

    @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

    das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

    Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

    Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

    Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #188

    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

    Danke!
    Ist aber auch da ziemlich schwammig.
    Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.

    Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
    in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".

    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    Für mich in meiner Anwendung nicht relevant

    schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
    Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.

    Danke für die Infos!

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klassisch

      @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

      @klassisch

      Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

      Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
      Welche Spannung benötigt das Gerät.
      Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

      omega235O Offline
      omega235O Offline
      omega235
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #189

      @klassisch

      Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

      der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

      Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

      Spannung ist 5-35V DC

      Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

      aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
      83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • omega235O omega235

        @klassisch

        Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

        der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

        Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

        Spannung ist 5-35V DC

        Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

        aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
        83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #190

        @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

          Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

          Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
          Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

          Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #191

          @klassisch

          Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
          Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
          verbunden mit modbus Adapter
          Läuft einwandfrei

          Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
          Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
          Und neue Instanz vom Adapter.
          Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

          Anbei Screenshot vom Adapter:
          99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
          615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

          Und nun vom waveshare rs485wifi
          dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
          7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
          e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
          c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
          6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

          Vielleicht findet jemand den Fehler.
          Im log kommt nur:

          modbus.1
          2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
          modbus.1
          2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.1
          2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
          modbus.1
          2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
          modbus.1
          2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
          modbus.1
          2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
          

          es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

          modbus.1
          2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
          modbus.1
          2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
          modbus.1
          2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          

          Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
          Danke für Rückmeldungen.

          mfg
          Dieter


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @klassisch

            Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
            Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
            verbunden mit modbus Adapter
            Läuft einwandfrei

            Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
            Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
            Und neue Instanz vom Adapter.
            Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

            Anbei Screenshot vom Adapter:
            99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
            615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

            Und nun vom waveshare rs485wifi
            dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
            7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
            e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
            c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
            6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

            Vielleicht findet jemand den Fehler.
            Im log kommt nur:

            modbus.1
            2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
            modbus.1
            2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.1
            2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
            modbus.1
            2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
            modbus.1
            2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
            modbus.1
            2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
            

            es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

            modbus.1
            2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
            modbus.1
            2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
            modbus.1
            2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            

            Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
            Danke für Rückmeldungen.

            mfg
            Dieter

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #192

            @bahnuhr

            • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
            • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
            • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
            • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            1
            • K klassisch

              @bahnuhr

              • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
              • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
              • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
              • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #193

              @klassisch
              Danke, schau ich mir an.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K klassisch

                @bahnuhr

                • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #194

                @klassisch
                Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                Nun sitzt der SDM aber woanders.

                Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                Bekomme trotzdem:

                modbus.1
                2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                modbus.1
                2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                

                Und die Instanz bleibt unten rot:
                10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                K 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • bahnuhrB bahnuhr

                  @klassisch
                  Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                  (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                  Nun sitzt der SDM aber woanders.

                  Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                  Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                  Bekomme trotzdem:

                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.1
                  2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                  

                  Und die Instanz bleibt unten rot:
                  10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #195

                  @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                  Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                    Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #196

                    @klassisch
                    Ja, müsste ich aber doch haben:
                    Einstellung waveshare:
                    94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                    und iob:
                    834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                    Und im log kommt:

                    modbus.1
                    2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                    modbus.1
                    2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                    modbus.1
                    2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                    modbus.1
                    2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                    modbus.1
                    2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                    

                    Ich raffs nicht.
                    Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                    Nur dieser muckt rum.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @klassisch
                      Ja, müsste ich aber doch haben:
                      Einstellung waveshare:
                      94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                      und iob:
                      834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                      Und im log kommt:

                      modbus.1
                      2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                      modbus.1
                      2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                      modbus.1
                      2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                      modbus.1
                      2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                      modbus.1
                      2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                      

                      Ich raffs nicht.
                      Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                      Nur dieser muckt rum.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #197

                      @bahnuhr
                      Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @bahnuhr
                        Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #198

                        @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        @bahnuhr
                        Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                        Klappt alles nicht.

                        Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                        Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                        Mit diesem hat es gleich geklappt.

                        Alles komisch das ganze.


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • K klassisch

                          @bahnuhr
                          Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #199

                          @klassisch
                          Danke für die positive Bewertung.
                          Ich hätte es aber lieber hinbekommen.


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • bahnuhrB bahnuhr

                            @klassisch
                            Danke für die positive Bewertung.
                            Ich hätte es aber lieber hinbekommen.

                            K Offline
                            K Offline
                            klassisch
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #200

                            @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                            Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • K Offline
                              K Offline
                              klassisch
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #201

                              Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                              Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                              24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                              37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                              dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                              5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                              d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                              8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                              6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                              a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                              92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                              47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                              e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                              Abweichung sind mir aufgefallen:

                              • Wifi-UART Setting

                              • Baudrate adaption enable (bei mir)

                              • 485 mode disable (bei mir)

                              • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                              IoBroker
                              ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                              da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                              Vielleicht hilft es

                              bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • K klassisch

                                Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                                Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                                24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                                37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                                dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                                5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                                d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                                8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                                6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                                a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                                92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                                47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                                e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                                Abweichung sind mir aufgefallen:

                                • Wifi-UART Setting

                                • Baudrate adaption enable (bei mir)

                                • 485 mode disable (bei mir)

                                • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                                IoBroker
                                ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                                da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                                Vielleicht hilft es

                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #202

                                @klassisch
                                Danke für die Screenshots.
                                Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

                                Aktuell läuft ja der wifi nicht.

                                mfg
                                Dieter


                                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                Danke.
                                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • S SmartHomer 0

                                  Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                  Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                                  Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                                  Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                                  Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                  Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                                  Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                  774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                                  Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  exitus
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #203

                                  @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                                  Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E exitus

                                    @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                                    Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                                    S Online
                                    S Online
                                    SmartHomer 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #204

                                    @exitus
                                    Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                                    Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                                    Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                                    Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • S SmartHomer 0

                                      @exitus
                                      Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                                      Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                                      Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                                      Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      exitus
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #205

                                      @smarthomer-0
                                      Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                      Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                      Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                      Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                      Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                      SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                      Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E exitus

                                        @smarthomer-0
                                        Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                        Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                        Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                        Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                        Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                        SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                        Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                        S Online
                                        S Online
                                        SmartHomer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                        #206

                                        @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                        Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                        Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                        49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                        Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S SmartHomer 0

                                          @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                          Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                          Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                          49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                          Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #207

                                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                          ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                                          ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                          ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          670

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe