    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      jwerlsdf @klassisch last edited by jwerlsdf

      @klassisch
      Also ich schäme mich ja fast, das zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Verkabelung nicht richtig hingeschaut und habe eines der Kabel an die Erde geklemmt und nicht an B.
      Daher vielen Dank fur die Hilfe!!! Es geht nun alles.

      Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen, sodass ich eine reihenschaltung einstelle und dann nur im sdm auf 002 die id stelle und im adapter ebenfalls auf 2 gehe?

      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @jwerlsdf last edited by

        @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen,

        Siehe Anleitung

        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • J
          jwerlsdf @Homoran last edited by jwerlsdf

          @homoran
          Also:
          Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @jwerlsdf last edited by Homoran

            @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            @homoran
            Also:
            Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?

            ....und so weiter!
            ohne T und ohne X
            20240418_165652.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • K
              klassisch Most Active @jwerlsdf last edited by klassisch

              @jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
              Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

              Bitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.

              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • J
                jwerlsdf @klassisch last edited by

                @klassisch
                Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran

                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung

                  auch wenn es eine Reihe parallelgeschalteter Geräte ist 😂

                  @jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  @klassisch
                  Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?

                  eine reicht, aber die jeweilige ID beim Register angeben
                  Screenshot_20240418-183028_Firefox.jpg

                  Screenshot_20240418-182937_Firefox.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • omega235
                    omega235 Developer last edited by omega235

                    @klassisch

                    Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

                    elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)

                    https://amzn.eu/d/56JWay6

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • S
                      SmartHomer 0 last edited by

                      Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                      Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                      Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                      Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                      774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                      Homoran K E S 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

                        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • K
                          klassisch Most Active @omega235 last edited by

                          @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                          @klassisch

                          Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

                          Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
                          Welche Spannung benötigt das Gerät.
                          Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

                          omega235 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @SmartHomer 0 last edited by

                            @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                            Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
                            Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              klassisch Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                              genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                              Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                              Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                              Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                              Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                                das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                                Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • S
                                  SmartHomer 0 @klassisch last edited by SmartHomer 0

                                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

                                  Ja. der lag bei ca. € 85.
                                  Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    . der lag bei ca. € 85.

                                    WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                                    das macht mich jetzt noch misstrauischer

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SmartHomer 0 @Homoran last edited by

                                      @homoran
                                      Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                                      @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                                      das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                                      Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                                      Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                                      Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                                        Danke!
                                        Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                                        Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.

                                        Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                                        in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".

                                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Für mich in meiner Anwendung nicht relevant

                                        schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                                        Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.

                                        Danke für die Infos!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • omega235
                                          omega235 Developer @klassisch last edited by

                                          @klassisch

                                          Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                                          der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                                          Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                                          Spannung ist 5-35V DC

                                          Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                                          aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                                          83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • K
                                            klassisch Most Active @omega235 last edited by

                                            @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            646
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            40135
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo