  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • omega235O omega235

    @klassisch

    Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

    elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)

    https://amzn.eu/d/56JWay6

    K Offline
    K Offline
    klassisch
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #181

    @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    @klassisch

    Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

    Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
    Welche Spannung benötigt das Gerät.
    Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

    omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S SmartHomer 0

      Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
      Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
      Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
      Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

      774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #182

      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

      Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
      Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
        Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.

        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #183

        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

        Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S SmartHomer 0

          Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
          Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
          Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

          774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #184

          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

          das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

          Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • K klassisch

            @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

            Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
            Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.

            S Online
            S Online
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #185

            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

            Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

            Ja. der lag bei ca. € 85.
            Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S SmartHomer 0

              @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?

              Ja. der lag bei ca. € 85.
              Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #186

              @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

              . der lag bei ca. € 85.

              WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
              das macht mich jetzt noch misstrauischer

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                . der lag bei ca. € 85.

                WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
                das macht mich jetzt noch misstrauischer

                S Online
                S Online
                SmartHomer 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #187

                @homoran
                Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S SmartHomer 0

                  @homoran
                  Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele

                  @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht

                  das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz

                  Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.

                  Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.

                  Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #188

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum

                  Danke!
                  Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                  Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.

                  Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                  in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".

                  @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  Für mich in meiner Anwendung nicht relevant

                  schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                  Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.

                  Danke für die Infos!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K klassisch

                    @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                    @klassisch

                    Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):

                    Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
                    Welche Spannung benötigt das Gerät.
                    Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.

                    omega235O Offline
                    omega235O Offline
                    omega235
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #189

                    @klassisch

                    Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                    der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                    Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                    Spannung ist 5-35V DC

                    Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                    aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                    83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • omega235O omega235

                      @klassisch

                      Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.

                      der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).

                      Kommunikation läuft daher nur über WLAN!

                      Spannung ist 5-35V DC

                      Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)

                      aca3eff3-8319-4683-857f-544ced34f76b-grafik.png
                      83df34d1-07f0-404c-9b19-0c2e50ab7314-grafik.png

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #190

                      @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • K klassisch

                        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

                        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

                        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
                        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

                        Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #191

                        @klassisch

                        Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                        Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                        verbunden mit modbus Adapter
                        Läuft einwandfrei

                        Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                        Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                        Und neue Instanz vom Adapter.
                        Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

                        Anbei Screenshot vom Adapter:
                        99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
                        615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

                        Und nun vom waveshare rs485wifi
                        dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
                        7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
                        e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
                        c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
                        6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

                        Vielleicht findet jemand den Fehler.
                        Im log kommt nur:

                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                        

                        es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        

                        Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                        Danke für Rückmeldungen.

                        mfg
                        Dieter


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @klassisch

                          Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                          Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                          verbunden mit modbus Adapter
                          Läuft einwandfrei

                          Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                          Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                          Und neue Instanz vom Adapter.
                          Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

                          Anbei Screenshot vom Adapter:
                          99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
                          615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

                          Und nun vom waveshare rs485wifi
                          dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
                          7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
                          e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
                          c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
                          6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

                          Vielleicht findet jemand den Fehler.
                          Im log kommt nur:

                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                          modbus.1
                          2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                          

                          es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                          modbus.1
                          2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          

                          Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                          Danke für Rückmeldungen.

                          mfg
                          Dieter

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #192

                          @bahnuhr

                          • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                          • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                          • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                          • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          1
                          • K klassisch

                            @bahnuhr

                            • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                            • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                            • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                            • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #193

                            @klassisch
                            Danke, schau ich mir an.


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • K klassisch

                              @bahnuhr

                              • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                              • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                              • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                              • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #194

                              @klassisch
                              Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                              (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                              Nun sitzt der SDM aber woanders.

                              Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                              Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                              Bekomme trotzdem:

                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                              

                              Und die Instanz bleibt unten rot:
                              10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png


                              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                              Danke.
                              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @klassisch
                                Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                                (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                                Nun sitzt der SDM aber woanders.

                                Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                                Dachte eigentlich, dass dies so passt.

                                Bekomme trotzdem:

                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                modbus.1
                                2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                                

                                Und die Instanz bleibt unten rot:
                                10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #195

                                @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                                Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K klassisch

                                  @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                                  Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #196

                                  @klassisch
                                  Ja, müsste ich aber doch haben:
                                  Einstellung waveshare:
                                  94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                                  und iob:
                                  834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                                  Und im log kommt:

                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                  

                                  Ich raffs nicht.
                                  Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                  Nur dieser muckt rum.


                                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                  Danke.
                                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • bahnuhrB bahnuhr

                                    @klassisch
                                    Ja, müsste ich aber doch haben:
                                    Einstellung waveshare:
                                    94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                                    und iob:
                                    834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                                    Und im log kommt:

                                    modbus.1
                                    2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                    modbus.1
                                    2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                    

                                    Ich raffs nicht.
                                    Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                    Nur dieser muckt rum.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #197

                                    @bahnuhr
                                    Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @bahnuhr
                                      Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Forum Testing Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #198

                                      @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      @bahnuhr
                                      Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                      Klappt alles nicht.

                                      Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                                      Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                                      Mit diesem hat es gleich geklappt.

                                      Alles komisch das ganze.


                                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                      Danke.
                                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • K klassisch

                                        @bahnuhr
                                        Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #199

                                        @klassisch
                                        Danke für die positive Bewertung.
                                        Ich hätte es aber lieber hinbekommen.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • bahnuhrB bahnuhr

                                          @klassisch
                                          Danke für die positive Bewertung.
                                          Ich hätte es aber lieber hinbekommen.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          klassisch
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #200

                                          @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                                          Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          677

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe