  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 22 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K klassisch

    @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

    genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)

    Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.

    Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
    Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.

    Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.

    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #191

    @klassisch

    Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
    Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
    verbunden mit modbus Adapter
    Läuft einwandfrei

    Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
    Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
    Und neue Instanz vom Adapter.
    Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

    Anbei Screenshot vom Adapter:
    99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
    615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

    Und nun vom waveshare rs485wifi
    dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
    7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
    e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
    c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
    6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

    Vielleicht findet jemand den Fehler.
    Im log kommt nur:

    modbus.1
    2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
    modbus.1
    2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
    

    es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

    modbus.1
    2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
    modbus.1
    2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
    modbus.1
    2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    

    Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
    Danke für Rückmeldungen.

    mfg
    Dieter


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    K 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @klassisch

      Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
      Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
      verbunden mit modbus Adapter
      Läuft einwandfrei

      Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
      Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
      Und neue Instanz vom Adapter.
      Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

      Anbei Screenshot vom Adapter:
      99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
      615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

      Und nun vom waveshare rs485wifi
      dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
      7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
      e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
      c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
      6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

      Vielleicht findet jemand den Fehler.
      Im log kommt nur:

      modbus.1
      2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
      modbus.1
      2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
      

      es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

      modbus.1
      2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
      modbus.1
      2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
      modbus.1
      2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      

      Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
      Danke für Rückmeldungen.

      mfg
      Dieter

      K Offline
      K Offline
      klassisch
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #192

      @bahnuhr

      • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
      • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
      • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
      • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      1
      • K klassisch

        @bahnuhr

        • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
        • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
        • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
        • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #193

        @klassisch
        Danke, schau ich mir an.


        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klassisch

          @bahnuhr

          • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
          • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
          • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
          • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Forum Testing Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #194

          @klassisch
          Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
          (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
          Nun sitzt der SDM aber woanders.

          Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
          Dachte eigentlich, dass dies so passt.

          Bekomme trotzdem:

          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.1
          2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
          

          Und die Instanz bleibt unten rot:
          10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png


          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • bahnuhrB bahnuhr

            @klassisch
            Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
            (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
            Nun sitzt der SDM aber woanders.

            Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
            Dachte eigentlich, dass dies so passt.

            Bekomme trotzdem:

            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
            modbus.1
            2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
            

            Und die Instanz bleibt unten rot:
            10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #195

            @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

            Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

            bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

              Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #196

              @klassisch
              Ja, müsste ich aber doch haben:
              Einstellung waveshare:
              94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

              und iob:
              834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

              Und im log kommt:

              modbus.1
              2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
              modbus.1
              2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              

              Ich raffs nicht.
              Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
              Nur dieser muckt rum.


              Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
              ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • bahnuhrB bahnuhr

                @klassisch
                Ja, müsste ich aber doch haben:
                Einstellung waveshare:
                94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                und iob:
                834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                Und im log kommt:

                modbus.1
                2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                modbus.1
                2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                

                Ich raffs nicht.
                Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                Nur dieser muckt rum.

                K Offline
                K Offline
                klassisch
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #197

                @bahnuhr
                Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • K klassisch

                  @bahnuhr
                  Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Forum Testing Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #198

                  @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                  @bahnuhr
                  Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                  Klappt alles nicht.

                  Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                  Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                  Mit diesem hat es gleich geklappt.

                  Alles komisch das ganze.


                  Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                  ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • K klassisch

                    @bahnuhr
                    Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #199

                    @klassisch
                    Danke für die positive Bewertung.
                    Ich hätte es aber lieber hinbekommen.


                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                    Danke.
                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB bahnuhr

                      @klassisch
                      Danke für die positive Bewertung.
                      Ich hätte es aber lieber hinbekommen.

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #200

                      @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                      Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • K Offline
                        K Offline
                        klassisch
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #201

                        Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                        Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                        24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                        37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                        dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                        5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                        d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                        8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                        6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                        a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                        92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                        47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                        e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                        Abweichung sind mir aufgefallen:

                        • Wifi-UART Setting

                        • Baudrate adaption enable (bei mir)

                        • 485 mode disable (bei mir)

                        • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                        IoBroker
                        ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                        da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                        Vielleicht hilft es

                        bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • K klassisch

                          Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                          Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                          24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                          37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                          dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                          5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                          d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                          8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                          6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                          a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                          92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                          47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                          e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                          Abweichung sind mir aufgefallen:

                          • Wifi-UART Setting

                          • Baudrate adaption enable (bei mir)

                          • 485 mode disable (bei mir)

                          • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                          IoBroker
                          ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                          da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                          Vielleicht hilft es

                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          Forum Testing Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #202

                          @klassisch
                          Danke für die Screenshots.
                          Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

                          Aktuell läuft ja der wifi nicht.

                          mfg
                          Dieter


                          Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                          Danke.
                          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                          ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S SmartHomer 0

                            Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                            Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                            Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                            Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                            Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                            Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                            Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                            774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                            Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                            E Offline
                            E Offline
                            exitus
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #203

                            @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                            Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E exitus

                              @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                              Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                              S Offline
                              S Offline
                              SmartHomer 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #204

                              @exitus
                              Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                              Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                              Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                              Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S SmartHomer 0

                                @exitus
                                Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                                Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                                Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                                Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                                E Offline
                                E Offline
                                exitus
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #205

                                @smarthomer-0
                                Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E exitus

                                  @smarthomer-0
                                  Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                  Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                  Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                  Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                  Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                  SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                  Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  SmartHomer 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                  #206

                                  @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                  Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                  Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                  Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                  49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                  Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S SmartHomer 0

                                    @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                    Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                    Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                    49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                    Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #207

                                    @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                    Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                    ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                                    ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                    ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    1
                                    • HomoranH Homoran

                                      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                      ich nehme an du brauchst noch ein i :grin:

                                      ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                      ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      SmartHomer 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                      #208

                                      @homoran
                                      Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                                      Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                      Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S SmartHomer 0

                                        @homoran
                                        Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler :flushed:

                                        Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                        Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                                        HomoranH Nicht stören
                                        HomoranH Nicht stören
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #209

                                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen

                                        würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                                        Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                                        Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                        und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • S SmartHomer 0

                                          Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
                                          Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
                                          Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
                                          Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...

                                          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.

                                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                          774686a0-5e92-40c3-8129-1f0cc066f71b-grafik.png

                                          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          SmartHomer 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                          #210

                                          @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
                                          Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
                                          Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.

                                          Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).

                                          @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                          schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.

                                          Zwischenzeitlich habe ich mich zur Anschaffung und Installation eines Balkon-Kraftwerks entschlossen :blush: .
                                          Dadurch kann ich jetzt mehr zum "saldierenden" Verhalten des Finder-Zählers sagen.

                                          Folgende Feststellung:

                                          Mein Balkonkraftwerk speist auf L1 ein (leider trübes Wetter heute früh :confused: ).

                                          Die Dashboard-Werte sind allesamt Register, die via Modbus aus den Finder-Registern ausgelesen werden.
                                          L1: -63W (bei aktuell 89 W Einspeisung vom BKW, "Verbrauch auf L1 wäre also ohne Balkonkraftwerk 26W gewesen)
                                          L2: 174W
                                          L3: 105W
                                          => Summe akt. Wirkleistung 216W

                                          f80ce345-4029-44f5-8419-d85937830491-grafik.png

                                          In dieser Situation wird nur Register 2752 hochgezählt (A.I.O. [Import] entspr. 1.8.0 [Bezug])

                                          e39985b2-ebf7-40a2-8df7-736edf253f02-grafik.png

                                          Bei stärkerer Sonneneinstrahlung und geringem Grundbedarf (Verbrauch < Einspeisung) lässt sich schön beobachten, wie Register 2754 hochzählt (A.E.O [Export] entspr. 2.8.0 [Einspeisung])

                                          Am Display des Finder wird auch sehr schön angezeigt: Es wird immer nur A.I.O. oder A.E.O. hochgezählt, niemals beide Zähler gleichzeitig.

                                          Die Anzeigewerte 1.8.0 vom EVU-Zähler und A.I.O. vom Finder-Zähler laufen gleich, leider gibt mir der eingebaute EVU-Zähler (eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1) den Wert von 2.8.0 nicht aus.

                                          Wichtig ist, dass bei Erst-Inbetriebnahme des Finder dieser Parameter/Anschlussmodus ausgewählt wird:

                                          7564c34c-794b-4385-bb36-037a070a1950-grafik.png

                                          Leider ist der Preis des Zählers zwischenzeitlich gestiegen, es gibt aber immer wieder Aktionen, bei denen er günstiger ist (ca. € 135,00 - aktuell habe ich ihn z.B. für € 87,70 zzgl. Versand bestellt).

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          319

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe