      klassisch Most Active @omega235 last edited by

      @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

        @klassisch

        Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
        Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
        verbunden mit modbus Adapter
        Läuft einwandfrei

        Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
        Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
        Und neue Instanz vom Adapter.
        Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)

        Anbei Screenshot vom Adapter:
        99f5c66d-0350-46df-9811-8e6fa30788e5-image.png
        615a7b1c-4c3f-40db-81d4-f6d7c6855bb3-image.png

        Und nun vom waveshare rs485wifi
        dea7eecf-01e6-41eb-a014-9e39876d542f-image.png
        7a499546-29f6-4550-8bb0-7b66fb9339af-image.png
        e243f624-a9ab-401f-89e9-e35e25c82100-image.png
        c33da274-bb6b-493d-bf41-08aac36a8085-image.png
        6f570ebb-c560-4027-8ffc-21bf22072607-image.png

        Vielleicht findet jemand den Fehler.
        Im log kommt nur:

        modbus.1
        2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
        modbus.1
        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.1
        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
        modbus.1
        2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
        modbus.1
        2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
        modbus.1
        2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
        

        es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:

        modbus.1
        2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
        modbus.1
        2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
        modbus.1
        2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        

        Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
        Danke für Rückmeldungen.

        mfg
        Dieter

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by klassisch

          @bahnuhr

          • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
          • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
          • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
          • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

            @klassisch
            Danke, schau ich mir an.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

              @klassisch
              Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
              (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
              Nun sitzt der SDM aber woanders.

              Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
              Dachte eigentlich, dass dies so passt.

              Bekomme trotzdem:

              modbus.1
              2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.1
              2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
              

              Und die Instanz bleibt unten rot:
              10dff142-99ea-4fdf-9bb3-a2b040820b76-image.png

              K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • K
                klassisch Most Active @bahnuhr last edited by

                @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg

                Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert

                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                  @klassisch
                  Ja, müsste ich aber doch haben:
                  Einstellung waveshare:
                  94a38ae5-9c81-49c1-977f-07c69c95f2c7-image.png

                  und iob:
                  834abe10-a864-4669-88e4-7a811ec55e7a-image.png

                  Und im log kommt:

                  modbus.1
                  2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                  modbus.1
                  2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                  modbus.1
                  2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                  modbus.1
                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                  modbus.1
                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  

                  Ich raffs nicht.
                  Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                  Nur dieser muckt rum.

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    klassisch Most Active @bahnuhr last edited by

                    @bahnuhr
                    Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                      @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                      @bahnuhr
                      Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen

                      Klappt alles nicht.

                      Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.

                      Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                      Mit diesem hat es gleich geklappt.

                      Alles komisch das ganze.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                        @klassisch
                        Danke für die positive Bewertung.
                        Ich hätte es aber lieber hinbekommen.

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          klassisch Most Active @bahnuhr last edited by

                          @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                          Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • K
                            klassisch Most Active last edited by klassisch

                            Mein Wifi USRIOT ist jetzt wieder erreichbar, warum auch immer.
                            Die Formatierung hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Wifi Waveshare, scheint aber eine andere Generation/Version zu sein (Anleitung https://www.pusr.com/download/WIFI/USR-WIFI232-A2_User_Manual-V6.0.pdf).

                            24c60556-6417-4644-bfd1-c2cee8f98b22-grafik.png

                            37a62c35-6a2d-440a-bcd0-b33ff75a7911-grafik.png

                            dbb95080-fa7c-476f-abd6-d0141cfe3763-grafik.png

                            5ee1fd15-ff25-4431-8915-9f8d96b0d12c-grafik.png

                            d547e94a-22e7-4309-bb9f-dfa9d4f555d7-grafik.png

                            8e95117e-0449-4a53-9267-267b64861c71-grafik.png

                            6263a977-909a-4129-8906-485ca9dd2361-grafik.png

                            a3749b64-9ca1-4311-811c-cc362726d6a4-grafik.png

                            92b894fa-e6e9-45fd-ae9c-88bb8ae8c132-grafik.png

                            47d11916-e098-4fb0-85c6-e6aefb39ae04-grafik.png

                            e709e98a-a3ca-4c37-842b-c2c7863797d6-grafik.png

                            Abweichung sind mir aufgefallen:

                            • Wifi-UART Setting

                            • Baudrate adaption enable (bei mir)

                            • 485 mode disable (bei mir)

                            • Network A setting: Server (bei mir, bei Dir erst im zweiten Screenshot)

                            IoBroker
                            ca8e1f0b-496c-4754-963c-0fffe6126a8e-grafik.png

                            da5cebc8-e512-458a-bfdf-a5a327cf086d-grafik.png

                            Vielleicht hilft es

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by

                              @klassisch
                              Danke für die Screenshots.
                              Muss mal schauen, wie ich dies nun teste.

                              Aktuell läuft ja der wifi nicht.

                              mfg
                              Dieter

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                exitus @SmartHomer 0 last edited by

                                @smarthomer-0 hallo ich suche Zwischenzähler für 3 famielienhaus ist Finder dafür geeignet ?
                                Hat es ein neutralleiter Anschluss ? Könnte man es mit elfin11 auslesen. Oder gibt es was anderes was man empfehlen könnte.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SmartHomer 0 @exitus last edited by

                                  @exitus
                                  Nun ja - der Finder 7M.38.8.400.02.12 MID ist ein MID-zertifizierter Zähler bis 80A, insofern kannst Du ihn sicher auch als Zwischenzähler einsetzen.
                                  Der Zähler hat einen N-Anschluss, der jedoch nur mit max. 2,5qmm angeschlossen werden kann (also vermutlich nur als Bezugspunkt für den Messpfad der Phasenspannungen, s. Hersteller-Doku:) d878e43c-8605-475a-bd78-d2080c49e644-grafik.png
                                  Nicht wie zB beim SDM72 als echte Null-Leiter-Strombahn mit Messung des Stroms auf dem N-Leiter.

                                  Zum Zusammenspiel mit dem elfin11 kann ich nichts sagen, ich habe dazu keine eigenen Erfahrungswerte. Ich selbst nutze den USR-W610 zur Kopplung Ethernet(WLAN)-Modbus.

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    exitus @SmartHomer 0 last edited by

                                    @smarthomer-0
                                    Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.
                                    Ich habe tuya Strom Messgerät das Problem ist die werte aktualisieren sich alle 2-3 Minuten.
                                    Ich muss mindestens 2 Zähler unterbringen kann ich die 2 Zähler über ein Modbusstelle versorgen??
                                    Habe ein elwin 11 am Wechselrichter könnte ich die zusätzlichen Zähler auf den Modbusschnittstellen mit anschließen?? Kann ich zb. 2 x Smd Zähler auf ein Modbus TCP anschließen??
                                    Welche Stromzähler sollte ich nehmen ??
                                    SDM 120>SDM 72 >SDM 630 oder was anderes soll aber in der Preisklasse sein.
                                    Was ist der Unterschied zwischen SDM 72 SDM630 SDM 120

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      SmartHomer 0 @exitus last edited by SmartHomer 0

                                      @exitus sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                      Danke erstmal ich habe ein Nulleiter mit dickem Querschnitt ich denke der Finder wird nichts.

                                      Das heisst ja erstmal noch nichts, den "dicken Querschnitt" benötigst Du in der Installation ja auf jeden Fall, der wird aber auf die N-Schiene in der Unterverteilung aufgeklemmt und dort könnte dann auch der "dünne Querschnitt" vom Zähler aufgelegt werden; das alles solltest Du aber nur mit entsprechend vorhandenem Fachwissen machen!

                                      Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen, Du müsstest ihnen dann im ioBroker Modbus-Adapter verschiedene "Adressen" (Geräte-ID's) geben und entsprechende Einstellungen vornehmen.
                                      49ce1cf1-8607-47f2-b0ed-b2429021ec0c-grafik.png

                                      Welchen (SDM-)Zähler Du nimmst und wie die Unterschiede sind (1-phasig, 3-phasig etc.) - dazu solltest Du Dir einfach die verschiedenen Hersteller-Datenblätter mal ansehen und Dich hier im Forum einige Zeit "durchlesen" - es gibt schon viele gute und interessante Beiträge dazu.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                                        @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                        Zwei dentische Zähler kannst Du am Modbus anschliessen,

                                        ich nehme an du brauchst noch ein i 😁

                                        ich habe mehrere SDM72 und einen SDM630 am selben Bus.
                                        ich wüsste nicht wsrum man nicht mischen sollte, solange die Geräte verschiedene IDs haben.

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • S
                                          SmartHomer 0 @Homoran last edited by SmartHomer 0

                                          @homoran
                                          Danke, ich nehme dann noch ein "i" und möchte auflösen : Zwei identische Zähler 😳

                                          Das war tatsächlich im Sinne von "zwei oder mehreren SDM-Stromzählern" gedacht (sorry for confusion...).
                                          Gemeint war: Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen, so wie ich das Vorhaben von @exitus verstanden habe.

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomer 0 last edited by

                                            @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:

                                            Ich würde nicht versuchen, mit einem einzelnen Modbus-Adapter/seriell-to-ethernet-converter sowohl Stromzähler als auch Wechselrichter abzufragen

                                            würde ich persönlich auch nicht, müsste aber gehen.
                                            Bei mir klappte es damals nicht, lag aber wahrscheinlich daran, dass ich mit Stichleitung verdrahtet hatte
                                            Screenshot_20230620-171550_Firefox.jpg

                                            und bevor ich eine Ringleitung vom Zählerschrank über die Wärmepumpe zurück zum Netzwerkschrank in dem mein Server steht, mache, hab ich zwei Leitungen gelegt.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            607
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler