@wendy2702
Mal blöd gefragt, wie finde ich die Geräte id heraus?
Nachdem ich alle Einträge gelöscht habe, bleibt der Adapter komplett gelb. -
@jwerlsdf Geräte ID steht entweder in der Anleitung oder man kann sie im Menu anzeigen lassen.
Kann vielleicht ein SDM User verraten
-
Bus Adresse des SDM630 ablesen/Verstellen (Tastenspiele): Siehe
https://www.eastroneurope.com/images/uploads/products/manuals/SDM630_Series_Manual.pdf
4.7.1 Adresse/Geräte ID Das muß der "Slave Id" bzw. "Geräte ID" in der Adaptereinstellung entsprechen. Default sollte 001 sein.Und Du hast den Adapter verstellt.
- Bitte wieder "Alias" einschalten, sonst stimmen die Adressen der Register nicht. 3000er Adressen sind Alias Adressen.
- Ich hake auch immer " mehrere Geräte Ids" und "Master" an. Dann lasse ich die Zeile "Geräte ID" auf dem Tab "Allgemeines" frei.
- Auf dem Tab "Eingangsregister" erscheint dann eine Spalte "Slave-ID". Da muß dann die Geräte ID rein, die man unter 4.7.1. Address/Geräte-ID eingestellt hat.
So sieht es bei mir aus. Aber nicht alles 1:1 abschreiben. Bei mir ist auf der anderen Seite ein USRIOT (kein Waveshare) und ein SDM120. Sorry, aber das ist eben meine derzeitige Produktiv-Konfiguration.
- IP Adresse: vom Waveshare
- Port: vom Wavesahre (ist bei mir anders, da ich USRIOT verwende)
- Mehrere Geräte ID: Macht die Zeile auf dem Tab "Allgemeines" ungültig. Dafür erscheint dann auf dem Tab "Eingangsregister" eine Spalte "Slave-ID".
So sieht das bei mir aus: Aber vorsichtig, meine Slave ID ist nicht 1 (Default des SDM), sondern 2 weil ich mal 2 SDM verwendet hatte und den SDM verstellt habe. Bei Dir wird das wahrscheinlich 1 sein. Und meine Daten gelten für meinen SDM120 und nicht SDM630.
Die Slave ID ist die Bus-Adresse des RS485 Bus des SDM, die man unter 4.7.1 einstellt. Bei Dir wahrscheinlich 1 (Default eines neuen Gerätes), bei mir 2, weil ich rumgespielt habe.
Wenn man "Alias" auf dem Tab "Allgemeines" anhakt, dann kann man hier die 3000er Adressen verwenden (vorsicht, meine Daten hier im Bild beziehen sich auf SDM120 und nicht SDM630) -
@klassisch
Also ich schäme mich ja fast, das zu schreiben, aber ich habe den Fehler gefunden. Ich habe bei der Verkabelung nicht richtig hingeschaut und habe eines der Kabel an die Erde geklemmt und nicht an B.
Daher vielen Dank fur die Hilfe!!! Es geht nun alles.Jetzt habe ich noch eine kleine Frage. Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen, sodass ich eine reihenschaltung einstelle und dann nur im sdm auf 002 die id stelle und im adapter ebenfalls auf 2 gehe?
-
@jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Wenn ich noch einen weiteren sdm630 verbaue kann ich vom anderen 630 in die Anschlüsse a und b gehen,
Siehe Anleitung
-
@homoran
Also:
Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b? -
@jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@homoran
Also:
Sdm630 a und b nach Sdm630 a und b nach waveshare a und b?....und so weiter!
ohne T und ohne X
-
@jwerlsdf Hauptsache Fehler gefunden und es läuft. Die gesamte Konfiguration ist leider etwas komplex und fehlerträchtig und Modbus ist sparsam mit Fehlermeldungen und Hilfen. Aber wenn es mal läuft, dann stabil. "Steam" Technik.
Die Verbindung zwischen den Teilnehmern hat der liebe @Homoran schon bildlich beschrieben. Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung https://de.wikipedia.org/wiki/Parallelschaltung und keine Reihenschaltung. https://de.wikipedia.org/wiki/ReihenschaltungBitte nicht vergessen, dem zweiten SDM eine andere Adresse/ID nach 4.7.1 s.o. zu vergeben, z.B. 002.
-
@klassisch
Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen? -
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Das ist in termini technici eletrici eine Parallelschaltung
auch wenn es eine Reihe parallelgeschalteter Geräte ist
@jwerlsdf sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@klassisch
Muss ich dann eine zweite Instanz im iobroker installieren oder kann ich eine lassen?eine reicht, aber die jeweilige ID beim Register angeben
-
Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):
elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)
-
Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.
Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).
-
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)
Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.
Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme. -
@omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):
Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
Welche Spannung benötigt das Gerät.
Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig. -
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz. -
@homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)
Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.
Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.
-
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht
das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz
Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.
-
@klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
Ja. der lag bei ca. € 85.
Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt. -
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
. der lag bei ca. € 85.
WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
das macht mich jetzt noch misstrauischer -
@homoran
Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele@homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
@smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht
das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz
Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.
Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.
Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum