NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.
So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.
-
@leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
Nachrichten, die mit21 0A
,31 00
oder61 00
anfangen sind Abfragen.22 0A
,32 00
,62 00
sind Antworten (mit den aktuellen Werten).20 0A
,30 00
,60 00
sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
Das fügt180.fa0144
mit dem aktuellen Wert,680.fa0144
zum Abfragen und680.fa0144-set
zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach680.fs0144-set
auftrue
setzen.
Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. -
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
@hg6806 Auf Grundlage des Dumps von @LeiniAC hier noch mal eine Konfiguration für dich zum Importieren für
680.fa0696-set
(Flüstermodus): canbus-messages-680-fa0696-set.json
Beim Import hier wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" aktivieren, damit der vorhandene Parser aktualisiert wird. -
@crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen.
Hallo crycode,
das funktioniert !!!
Wenn ich den Button fa0144-set im 680er-Bereich drücke springt die Maschine an und ich der Status in 180 ist auch dann auf true. Auch im Display der Steuerung wird es dann angezeigt, dass die Einmalaufheizung aktiv ist.
Vielen Dank dafür !!!
-
@cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.
Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.
Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...
-
@leiniac Ok.Wusste aber ehrlich gesagt auch nicht das man ihn da abschalten kann, und er ihn dann nicht mehr nimmt für WW.Wieder sind wir etwas schlauer
-
@crycode
Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus
canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?@cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.
An Alle:
Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb. -
Hallo,
ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.
Mic
-
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus
Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?
Ja kann wieder weg.
fa0696
scheint da ja richtig zu sein.@michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.
Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird.
-
@hg6806
Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben. -
Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
canbus-messages-680-fa010e-set.jsonDanke schonmal!
-
-
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Das ist um ein Zehntel daneben.
Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json
Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken. -
Passt! Danke!!!
-
@hg6806 Danke!
In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt
180.fa0144
,680.fa0144
,680.fa0144-set
und680.fa010e-set
mit drin.
Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.Fehlt sonst noch irgendwas?
-
@cb187
Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
-
-
@cb187
Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import -
@hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
-
So nochmal