    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crycodeC crycode

    @leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
    Nachrichten, die mit 21 0A, 31 00 oder 61 00 anfangen sind Abfragen. 22 0A, 32 00, 62 00 sind Antworten (mit den aktuellen Werten). 20 0A, 30 00, 60 00 sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
    Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.

    Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
    Das fügt 180.fa0144 mit dem aktuellen Wert, 680.fa0144 zum Abfragen und 680.fa0144-set zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach 680.fs0144-set auf true setzen.
    Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. :)

    L Offline
    L Offline
    LeiniAC
    schrieb am zuletzt editiert von
    #36

    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen.

    Hallo crycode,

    das funktioniert !!!

    Wenn ich den Button fa0144-set im 680er-Bereich drücke springt die Maschine an und ich der Status in 180 ist auch dann auf true. Auch im Display der Steuerung wird es dann angezeigt, dass die Einmalaufheizung aktiv ist.

    Vielen Dank dafür !!!

    1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • C cb187

      @leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.

      So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.

      L Offline
      L Offline
      LeiniAC
      schrieb am zuletzt editiert von LeiniAC
      #37

      @cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.

      Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.

      Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L LeiniAC

        @cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.

        Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.

        Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...

        C Offline
        C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von
        #38

        @leiniac Ok.Wusste aber ehrlich gesagt auch nicht das man ihn da abschalten kann, und er ihn dann nicht mehr nimmt für WW.Wieder sind wir etwas schlauer🤣

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #39

          @crycode
          Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
          canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

          @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

          An Alle:
          Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
          Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

          M crycodeC C 3 Antworten Letzte Antwort
          0
          • hg6806H hg6806

            @crycode
            Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
            canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

            @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

            An Alle:
            Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
            Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

            M Offline
            M Offline
            Mic208
            schrieb am zuletzt editiert von
            #40

            @hg6806

            Hallo,

            ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

            Mic

            TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hg6806H hg6806

              @crycode
              Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
              canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

              @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

              An Alle:
              Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
              Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #41

              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus

              Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?

              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

              Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.

              @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

              Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. :)

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hg6806H hg6806

                @crycode
                Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
                canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                An Alle:
                Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                C Offline
                C Offline
                cb187
                schrieb am zuletzt editiert von cb187
                #42

                @hg6806
                Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
                Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.

                Bildschirmfoto 2022-02-17 um 18.04.58.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #43

                  Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
                  canbus-messages-680-fa010e-set.json

                  Danke schonmal! :)

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • crycodeC crycode

                    Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
                    canbus-messages-680-fa010e-set.json

                    Danke schonmal! :)

                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #44

                    @crycode
                    Fast!

                    Das ist um ein Zehntel daneben.

                    Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

                    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H hg6806

                      @crycode
                      Fast!

                      Das ist um ein Zehntel daneben.

                      Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #45

                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Das ist um ein Zehntel daneben.

                      Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
                      Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • crycodeC crycode

                        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Das ist um ein Zehntel daneben.

                        Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
                        Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.

                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #46

                        @crycode

                        Passt! Danke!!!

                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H hg6806

                          @crycode

                          Passt! Danke!!!

                          crycodeC Offline
                          crycodeC Offline
                          crycode
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #47

                          @hg6806 Danke!

                          In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                          Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.

                          Fehlt sonst noch irgendwas?

                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #48

                            @cb187
                            Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                            Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?

                            Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hg6806H hg6806

                              @cb187
                              Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                              Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?

                              Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #49

                              @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cb187

                                @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                                hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #50

                                @cb187
                                Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  @cb187
                                  Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #51

                                  @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    @cb187
                                    Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    cb187
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #52

                                    @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                                    So nochmal

                                    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C cb187

                                      @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                                      So nochmal

                                      hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #53

                                      @cb187
                                      Danke, ging diesmal.

                                      Habe aber leider noch Rückfragen.
                                      canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                                      Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?

                                      modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hg6806H hg6806

                                        @cb187
                                        Danke, ging diesmal.

                                        Habe aber leider noch Rückfragen.
                                        canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                                        Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?

                                        modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #54

                                        @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.

                                        Holdingregister ist der Stromzähler.

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cb187

                                          @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.

                                          Holdingregister ist der Stromzähler.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          cb187
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #55

                                          @cb187 Bildschirmfoto 2022-02-21 um 19.12.34.png

                                          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          848

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe