Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 104.9k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hg6806H hg6806

    OK, klappt jetzt.
    Habe gesehen, dass du beim Abtauen auf Modus "Sommer" schaltest. War das so in der FHEM Lösung auch so?

    Wie berechnest du den COP? Über Node-Red?
    Damit kenne ich mich nicht so aus.

    C Offline
    C Offline
    cb187
    schrieb am zuletzt editiert von
    #25

    @hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C cb187

      @hg6806 ja die Lösung war auch so in FHEM.Die Formel steht ja in dem Script.Muss aber auch noch dazu sagen das ich noch nen extra Zähler für die WP habe.

      C Offline
      C Offline
      cb187
      schrieb am zuletzt editiert von
      #26

      FEB1134D-BD1E-4BC4-B7B7-75FCEAFF55E0.png

      So sieht die Dashboard Oberfläche von Flow aus.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        claus1993
        schrieb am zuletzt editiert von
        #27

        Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. :-) Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.

        Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.

        Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?

        Danke und Grüße, Claus

        M crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • C claus1993

          Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. :-) Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.

          Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.

          Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?

          Danke und Grüße, Claus

          M Offline
          M Offline
          Mic208
          schrieb am zuletzt editiert von
          #28

          @claus1993

          Hallo,

          solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.

          Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, der wurde allerdings zu zäh in der Bedienung beim Entwickeln und habe dann auf einen Pi 3 B geswitched, der es auch heute noch ist. Aber wenn du bei 10 bis max. 20 Datenpunkten bleibst und die restlichen, nicht benötigten, Datenpunkte wieder im Adapter löscht, schafft der Zero es auch locker.

          Andersherum wird es dann richtig interessant: Man sieht, warum es nicht so läuft, wie man es gedacht hast und kannst aktiv Sachen einstellen, die sonst unmöglich sind, beispielsweise:

          • Ich stelle meine Rotex nachts auf Bereitschaft, so ist es viel ruhiger im Haus und takten gehört der Vergangenheit an (hätte man natürlich auch mit den Zeitprogrammen hinbekommen, aber nicht so flexibel).
          • Erst wenn die PV genug liefert, schalte ich die HPSU ein.
          • Die Warmwassertemperatur kann man an die Außentemperatur anpassen.
          • Baden hat nie vernünftig funktioniert, jetzt (mit ein bisschen Vorlaufzeit) kann man über Verstellung der Spreizung auf Ansage die Wassertemperatur temporär hoch halten (das mit der Partyfunktion habe ich irgendwie nie hinbekommen).
          • Allerdings (und ich kann nicht mehr sagen, ob es vorher anders war) zickt meine HPSU nicht reproduzierbar etwas herum, so dass ich sie inzwischen, beim Auftreten von bestimmten Fehlermeldungen automatisiert abschalte, also resetten muss. Das passiert manchmal 2 x die Woche, manchmal wochenlang nicht. Ich habe allerdings nach 8 Jahren Betrieb den Durchflussmesser (wie dieser Tage in dem SHK Info YouTube gezeigt wurde) im Verdacht sporadisch nicht mehr korrekt zu messen.

          Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.

          Mic

          TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C claus1993

            Ein Interesantes Thema was ihr hier behandelt, insbesondere wenn man auch eine Rotex im Keller hat. :-) Traue mich nur nicht so richtig loszulegen da ich Angst habe etwas kaputt zu machen. Hätte aber schon gerne die Werte abgefragt die ich von der Rotex bekomme und diese in meinem ioBroker integriert. Hab mir dazu auch schon ein CAN HAT gekauft.

            Würde mein CAN HUT gerne auf eine Pi 1 Zero montieren und die Daten dann auf meinen ioBroker übertragen.

            Ist das so machbar und gibt es da irgendwo eine einfache Anleitung wie ich vorgehen muss?

            Danke und Grüße, Claus

            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #29

            @claus1993

            Hallo Claus,

            dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?

            Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
            Den Hardware-Teil hast du ja schon durch dein CAN-Hat.

            Zur Anbindung an deinen ioBroker sehe ich da jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

            Option 1: Einen ioBroker Slave auf dem Raspi

            Du kannst versuchen auf dem Raspi einen ioBroker Slave einzurichten und auf diesem dann den canbus-Adapter laufen lassen.
            Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Pi Zero dafür genug Leistung (vor allem Arbeitsspeicher) hat.

            Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten

            Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
            Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
            Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
            Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.

            Grüße
            Peter

            Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

            C 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mic208

              @claus1993

              Hallo,

              solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.

              Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, der wurde allerdings zu zäh in der Bedienung beim Entwickeln und habe dann auf einen Pi 3 B geswitched, der es auch heute noch ist. Aber wenn du bei 10 bis max. 20 Datenpunkten bleibst und die restlichen, nicht benötigten, Datenpunkte wieder im Adapter löscht, schafft der Zero es auch locker.

              Andersherum wird es dann richtig interessant: Man sieht, warum es nicht so läuft, wie man es gedacht hast und kannst aktiv Sachen einstellen, die sonst unmöglich sind, beispielsweise:

              • Ich stelle meine Rotex nachts auf Bereitschaft, so ist es viel ruhiger im Haus und takten gehört der Vergangenheit an (hätte man natürlich auch mit den Zeitprogrammen hinbekommen, aber nicht so flexibel).
              • Erst wenn die PV genug liefert, schalte ich die HPSU ein.
              • Die Warmwassertemperatur kann man an die Außentemperatur anpassen.
              • Baden hat nie vernünftig funktioniert, jetzt (mit ein bisschen Vorlaufzeit) kann man über Verstellung der Spreizung auf Ansage die Wassertemperatur temporär hoch halten (das mit der Partyfunktion habe ich irgendwie nie hinbekommen).
              • Allerdings (und ich kann nicht mehr sagen, ob es vorher anders war) zickt meine HPSU nicht reproduzierbar etwas herum, so dass ich sie inzwischen, beim Auftreten von bestimmten Fehlermeldungen automatisiert abschalte, also resetten muss. Das passiert manchmal 2 x die Woche, manchmal wochenlang nicht. Ich habe allerdings nach 8 Jahren Betrieb den Durchflussmesser (wie dieser Tage in dem SHK Info YouTube gezeigt wurde) im Verdacht sporadisch nicht mehr korrekt zu messen.

              Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.

              Mic

              C Offline
              C Offline
              claus1993
              schrieb am zuletzt editiert von
              #30

              @michael-wind said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              solange, wie man sich zutraut, 3 Kabel anzuschließen ohne dabei innerhalb der Steuerung Kurzschlüsse zu produzieren, kann man eigentlich nichts kaputtmachen.

              Das sollte das Problem nicht sein, mir geht es eher darum das ich Werte an Rotex schicke die dort etwas kaputt machen können

              Zu Anfang hatte ich auch einen Pi 1 Zero W genommen, ....

              Dann überlege ich mir mal ob ich nicht gleich auf eine größere PI umsteige.

              Mit solchen Energiespar- und Komfortmaßnahmen habe ich 1/3 weniger Verbrauch in diesem Winter geschafft, man kann also nicht nur bares Geld sparen, sondern auch die Maschine schonen, indem man das Takten endlich auf einmal pro Tag reduziert bekommt.

              Wenn ich dan weiter bin wäre das auchmein Ziel. Erst ananlysieren was man hat und dann verbessern :-)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crycodeC crycode

                @claus1993

                Hallo Claus,

                dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?

                Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi
                Den Hardware-Teil hast du ja schon durch dein CAN-Hat.

                Zur Anbindung an deinen ioBroker sehe ich da jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

                Option 1: Einen ioBroker Slave auf dem Raspi

                Du kannst versuchen auf dem Raspi einen ioBroker Slave einzurichten und auf diesem dann den canbus-Adapter laufen lassen.
                Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob der Pi Zero dafür genug Leistung (vor allem Arbeitsspeicher) hat.

                Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten

                Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.

                Grüße
                Peter

                C Offline
                C Offline
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von
                #31

                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                @claus1993

                Hallo Claus,

                dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?

                Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10

                Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi

                Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!

                Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten

                Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.

                Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)

                L crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • C claus1993

                  @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  @claus1993

                  Hallo Claus,

                  dein ioBroker läuft denke ich auf einem anderen System, richtig?

                  Ja genau, meine ioBroker läuft auf einem PC mit Debian 10

                  Zur Einbindung des CAN-Bus am Raspi habe ich hier eine ausführliche Anleitung geschrieben: https://crycode.de/can-bus-am-raspberry-pi

                  Das schaue ich mir mal dann genau an. DANKE!

                  Option 2: Das CAN-Interface vom Raspi weiterleiten

                  Wenn dein ioBroker auf einem Linux-basierten System läuft, kannst du das CAN-Interface vom Raspi (can0) über dein lokales Netzwerk an dein ioBroker System weiterleiten. Dies nutze ich beispielsweise gerne für Test von meinem Adapter.
                  Dabei wird auf dem Zielsystem ein virtuelles CAN-Interface erzeugt und alle Daten zwischen den Interfaces auf beiden Systemen gespiegelt.
                  Details dazu habe ich hier beschrieben: https://crycode.de/socketcan-ueber-ethernet-mit-cannelloni
                  Was in meiner Anleitung noch fehlt, wäre ein Punkt um cannelloni als SystemD-Service dauerhaft laufen zu lassen. Kann ich bei Bedarf gerne die Tage noch ergänzen.

                  Das wäre dann eher mein Weg da ich die Systeme gerne unabhängig voneinander betreibe. Wenn du den dauerhaften Betrieb ergänzen könntest wäre das perfekt :-)

                  L Offline
                  L Offline
                  LeiniAC
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #32

                  Bei mir läuft der Adapter (Version 1.3.0) an meiner HPSU compact 508 (aus dem Jahr 2015). Ich kann auch die Datenpunkte im Bereich 680 zyklisch abfragen um die Werte im Bereich 180 dann in InfluxDB zu pumpen und mit Grafana darstellen zu können. Dazu habe ich die Konfiguration Version 1.4.0 von Github importiert.

                  Nun würde ich gerne die Funktion "WW Install" -> "1 x Warmwasser", die man über das Bedienteil an der Rotex auf "ein" stellen kann mittels des Adapters aktivieren können. Dazu habe ich mal den candump laufen lassen und die Funktion am Bedienteil aktiviert. Dabei kamen die folgenden Meldungen:

                  uwe@ioBroker-Slave02:~ $ candump -tA -x can0
                  (2022-02-16 21:39:01.776046)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                  (2022-02-16 21:39:01.781441)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                  (2022-02-16 21:39:01.808663)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                  (2022-02-16 21:39:02.516893)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                  (2022-02-16 21:39:02.526888)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                  

                  Wie bekomme ich das denn in den Adapter rein ? Zwar hat mir der Adapter die Nachricht "1A0" unter "Nicht konfigurierte Nachrichten" erzeugt aber ich weiss nicht, wie ich nun daraus einen Button erstelle um die Funktion dann auslösen zu können.

                  Gibt es da irgendwo was zum nachlesen oder kann mir einer auf die Sprünge helfen ?

                  C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • L LeiniAC

                    Bei mir läuft der Adapter (Version 1.3.0) an meiner HPSU compact 508 (aus dem Jahr 2015). Ich kann auch die Datenpunkte im Bereich 680 zyklisch abfragen um die Werte im Bereich 180 dann in InfluxDB zu pumpen und mit Grafana darstellen zu können. Dazu habe ich die Konfiguration Version 1.4.0 von Github importiert.

                    Nun würde ich gerne die Funktion "WW Install" -> "1 x Warmwasser", die man über das Bedienteil an der Rotex auf "ein" stellen kann mittels des Adapters aktivieren können. Dazu habe ich mal den candump laufen lassen und die Funktion am Bedienteil aktiviert. Dabei kamen die folgenden Meldungen:

                    uwe@ioBroker-Slave02:~ $ candump -tA -x can0
                    (2022-02-16 21:39:01.776046)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                    (2022-02-16 21:39:01.781441)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                    (2022-02-16 21:39:01.808663)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                    (2022-02-16 21:39:02.516893)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                    (2022-02-16 21:39:02.526888)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                    

                    Wie bekomme ich das denn in den Adapter rein ? Zwar hat mir der Adapter die Nachricht "1A0" unter "Nicht konfigurierte Nachrichten" erzeugt aber ich weiss nicht, wie ich nun daraus einen Button erstelle um die Funktion dann auslösen zu können.

                    Gibt es da irgendwo was zum nachlesen oder kann mir einer auf die Sprünge helfen ?

                    C Offline
                    C Offline
                    cb187
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #33

                    @leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.

                    So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L LeiniAC

                      Bei mir läuft der Adapter (Version 1.3.0) an meiner HPSU compact 508 (aus dem Jahr 2015). Ich kann auch die Datenpunkte im Bereich 680 zyklisch abfragen um die Werte im Bereich 180 dann in InfluxDB zu pumpen und mit Grafana darstellen zu können. Dazu habe ich die Konfiguration Version 1.4.0 von Github importiert.

                      Nun würde ich gerne die Funktion "WW Install" -> "1 x Warmwasser", die man über das Bedienteil an der Rotex auf "ein" stellen kann mittels des Adapters aktivieren können. Dazu habe ich mal den candump laufen lassen und die Funktion am Bedienteil aktiviert. Dabei kamen die folgenden Meldungen:

                      uwe@ioBroker-Slave02:~ $ candump -tA -x can0
                      (2022-02-16 21:39:01.776046)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                      (2022-02-16 21:39:01.781441)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                      (2022-02-16 21:39:01.808663)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                      (2022-02-16 21:39:02.516893)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 01 44 00 00
                      (2022-02-16 21:39:02.526888)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 01 44 00 01
                      

                      Wie bekomme ich das denn in den Adapter rein ? Zwar hat mir der Adapter die Nachricht "1A0" unter "Nicht konfigurierte Nachrichten" erzeugt aber ich weiss nicht, wie ich nun daraus einen Button erstelle um die Funktion dann auslösen zu können.

                      Gibt es da irgendwo was zum nachlesen oder kann mir einer auf die Sprünge helfen ?

                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #34

                      @leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
                      Nachrichten, die mit 21 0A, 31 00 oder 61 00 anfangen sind Abfragen. 22 0A, 32 00, 62 00 sind Antworten (mit den aktuellen Werten). 20 0A, 30 00, 60 00 sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
                      Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.

                      Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
                      Das fügt 180.fa0144 mit dem aktuellen Wert, 680.fa0144 zum Abfragen und 680.fa0144-set zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach 680.fs0144-set auf true setzen.
                      Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. :)

                      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hg6806H hg6806

                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                                                                                                                                    buffer = Buffer.from([0x60, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96, 0x00, 0x00]);                                                                                                                                                                            buffer[5] = value ? 0x01 : 0x00;                                            
                        

                        Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.
                        Ich kann das schon ändern, bei mir steht aber nur eine Zeile drin:

                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x06, 0x96]);
                        

                        Soll ich da wirklich beide Zeilen reinkopieren?

                        @cb187
                        Klasse, tausend Dank! Probiere es später mal aus!
                        Edit: Wie füge ich das denn ein?

                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #35

                        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.

                        @hg6806 Auf Grundlage des Dumps von @LeiniAC hier noch mal eine Konfiguration für dich zum Importieren für 680.fa0696-set (Flüstermodus): canbus-messages-680-fa0696-set.json
                        Beim Import hier wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" aktivieren, damit der vorhandene Parser aktualisiert wird.

                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • crycodeC crycode

                          @leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
                          Nachrichten, die mit 21 0A, 31 00 oder 61 00 anfangen sind Abfragen. 22 0A, 32 00, 62 00 sind Antworten (mit den aktuellen Werten). 20 0A, 30 00, 60 00 sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
                          Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.

                          Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
                          Das fügt 180.fa0144 mit dem aktuellen Wert, 680.fa0144 zum Abfragen und 680.fa0144-set zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach 680.fs0144-set auf true setzen.
                          Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. :)

                          L Offline
                          L Offline
                          LeiniAC
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #36

                          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen.

                          Hallo crycode,

                          das funktioniert !!!

                          Wenn ich den Button fa0144-set im 680er-Bereich drücke springt die Maschine an und ich der Status in 180 ist auch dann auf true. Auch im Display der Steuerung wird es dann angezeigt, dass die Einmalaufheizung aktiv ist.

                          Vielen Dank dafür !!!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • C cb187

                            @leiniac nur mal so nen Tip würde ich an deiner Stelle nicht machen weil dieses 1 x WW über Heizstab läuft.Bau dir lieber nen Script was für 5sek zb WW Soll auf 60 Grad einstellt wartet bis WW bereitet wird und dann auf den alten Wert wieder zurück stellt.Es wird kein Heizstab benutzt.

                            So habe ich es der FHEM Gruppe nach gebaut und funktioniert Wunderbar.

                            L Offline
                            L Offline
                            LeiniAC
                            schrieb am zuletzt editiert von LeiniAC
                            #37

                            @cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.

                            Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.

                            Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L LeiniAC

                              @cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.

                              Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.

                              Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #38

                              @leiniac Ok.Wusste aber ehrlich gesagt auch nicht das man ihn da abschalten kann, und er ihn dann nicht mehr nimmt für WW.Wieder sind wir etwas schlauer🤣

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #39

                                @crycode
                                Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
                                canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                                @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                                An Alle:
                                Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                                Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                                M crycodeC C 3 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • hg6806H hg6806

                                  @crycode
                                  Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
                                  canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                                  @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                                  An Alle:
                                  Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                                  Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Mic208
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #40

                                  @hg6806

                                  Hallo,

                                  ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

                                  Mic

                                  TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hg6806H hg6806

                                    @crycode
                                    Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
                                    canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                                    @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                                    An Alle:
                                    Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                                    Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #41

                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus

                                    Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?

                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                                    Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.

                                    @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

                                    Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. :)

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      @crycode
                                      Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
                                      canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                                      @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                                      An Alle:
                                      Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                                      Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von cb187
                                      #42

                                      @hg6806
                                      Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
                                      Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.

                                      Bildschirmfoto 2022-02-17 um 18.04.58.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #43

                                        Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
                                        canbus-messages-680-fa010e-set.json

                                        Danke schonmal! :)

                                        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • crycodeC crycode

                                          Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
                                          canbus-messages-680-fa010e-set.json

                                          Danke schonmal! :)

                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #44

                                          @crycode
                                          Fast!

                                          Das ist um ein Zehntel daneben.

                                          Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

                                          crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          664

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe