Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@crycode
Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?@cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.
An Alle:
Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb. -
Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
canbus-messages-680-fa010e-set.jsonDanke schonmal! :)
-
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Das ist um ein Zehntel daneben.
Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken. -
@hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
Das ist um ein Zehntel daneben.
Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken. -
@hg6806 Danke!
In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt
180.fa0144,680.fa0144,680.fa0144-setund680.fa010e-setmit drin.
Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.Fehlt sonst noch irgendwas?
-
@cb187
Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
-
@cb187
Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
-
So nochmal
@cb187
Danke, ging diesmal.Habe aber leider noch Rückfragen.
canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
-
@cb187
Danke, ging diesmal.Habe aber leider noch Rückfragen.
canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
-
@hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
Holdingregister ist der Stromzähler.
-
@cb187
Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
Danke nochmals. -
@cb187
Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
Danke nochmals. -
@hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
-
@hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so. -
@cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
@hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.
Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.
Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so. -
Hmmm, von Programmieren habe ich auch nicht wirklich Ahnung, aber ich würde einfach den WW Wert speichern, sobald Abtauen (Trigger) kommt, und sobald Abtauen vorbei ist den gespeicherten von dem aktuellen abziehen.
Und beim Zweiten einfach bei jeden Abtauvorgang einen Zähler eins nach oben zählen.