  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.7k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hg6806H hg6806

    @crycode
    Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
    canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

    @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

    An Alle:
    Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
    Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

    M Offline
    M Offline
    Mic208
    schrieb am zuletzt editiert von
    #40

    @hg6806

    Hallo,

    ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

    Mic

    TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hg6806H hg6806

      @crycode
      Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
      canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

      @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

      An Alle:
      Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
      Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #41

      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus

      Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?

      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

      Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.

      @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

      Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. :)

      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hg6806H hg6806

        @crycode
        Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus :-|
        canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

        @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

        An Alle:
        Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
        Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

        C Offline
        C Offline
        cb187
        schrieb am zuletzt editiert von cb187
        #42

        @hg6806
        Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
        Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.

        Bildschirmfoto 2022-02-17 um 18.04.58.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #43

          Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
          canbus-messages-680-fa010e-set.json

          Danke schonmal! :)

          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • crycodeC crycode

            Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
            canbus-messages-680-fa010e-set.json

            Danke schonmal! :)

            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #44

            @crycode
            Fast!

            Das ist um ein Zehntel daneben.

            Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hg6806H hg6806

              @crycode
              Fast!

              Das ist um ein Zehntel daneben.

              Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #45

              @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Das ist um ein Zehntel daneben.

              Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
              Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.

              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

              hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • crycodeC crycode

                @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Das ist um ein Zehntel daneben.

                Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json :)
                Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.

                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #46

                @crycode

                Passt! Danke!!!

                crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hg6806H hg6806

                  @crycode

                  Passt! Danke!!!

                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #47

                  @hg6806 Danke!

                  In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                  Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.

                  Fehlt sonst noch irgendwas?

                  Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #48

                    @cb187
                    Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                    Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?

                    Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"

                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hg6806H hg6806

                      @cb187
                      Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                      Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?

                      Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"

                      C Offline
                      C Offline
                      cb187
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #49

                      @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cb187

                        @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #50

                        @cb187
                        Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • hg6806H hg6806

                          @cb187
                          Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #51

                          @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hg6806H hg6806

                            @cb187
                            Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                            C Offline
                            C Offline
                            cb187
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #52

                            @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                            So nochmal

                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • C cb187

                              @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                              So nochmal

                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                              #53

                              @cb187
                              Danke, ging diesmal.

                              Habe aber leider noch Rückfragen.
                              canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                              Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?

                              modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?

                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hg6806H hg6806

                                @cb187
                                Danke, ging diesmal.

                                Habe aber leider noch Rückfragen.
                                canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                                Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?

                                modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?

                                C Offline
                                C Offline
                                cb187
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #54

                                @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.

                                Holdingregister ist der Stromzähler.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C cb187

                                  @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.

                                  Holdingregister ist der Stromzähler.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  cb187
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #55

                                  @cb187 Bildschirmfoto 2022-02-21 um 19.12.34.png

                                  hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C cb187

                                    @cb187 Bildschirmfoto 2022-02-21 um 19.12.34.png

                                    hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #56

                                    @cb187
                                    Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                                    4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.

                                    Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                                    Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                                    Danke nochmals.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hg6806H hg6806

                                      @cb187
                                      Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                                      4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.

                                      Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                                      Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                                      Danke nochmals.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      cb187
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #57

                                      @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

                                      C hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • C cb187

                                        @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cb187
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #58

                                        Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cb187

                                          @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #59

                                          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?

                                          Nein, es war zu warm für Abtauvorgänge.

                                          Wärmeverlust wäre doch ganz easy. Sobald er auf Abtauen geht den WW Wert speichern und nach dem Abtauen die Differenz von dem Nachher-Wert bilden.

                                          Und bzgl. wie oft abgetaut wird, ich habe die Betriebsart in History gesetzt und lasse mir über das History Widget die letzten 20 Betriebsarten anzeigen. So kann man schön sehen wie oft abgetaut wurde.
                                          Oder man zählt das einfach über Blockly und macht z.B. einen Durchschnitt pro Tag oder so.

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          815

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe