NEWS
Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
-
@crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
e.g:
300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28180 / 20 0A 0E
180 / 30 00 13Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen
-
@viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben...
Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren. -
@crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
die Entwickler
Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk
Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ... -
@cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
-
Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
-
@cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
-
Im Adapter
-
Hallo,
sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
JASON config wo finde ich diese genau?
Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
Oder verstehe ich das was falsch? -
-
@hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
-
Vielen Dank an euch beide.
Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
Danke euch -
Hallo zusammen,
ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
wo fang ich an zu suchen...
EDIT:
Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.Grüße
-
@f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit
read parser ... for ... returned undefined
sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser ebenundefined
zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen.
-
Hallo @crycode
Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.Problem:
Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0 (2024-06-04 22:34:33.621284) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 06 95 00 00 (2024-06-04 22:34:33.626945) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 06 95 00 00 (2024-06-04 22:34:33.641367) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 1A 00 00 (2024-06-04 22:34:33.647441) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 1A 00 00 (2024-06-04 22:34:33.661229) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 13 58 00 00 (2024-06-04 22:34:33.667152) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 13 58 00 00 (2024-06-04 22:34:33.681352) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 EC 00 00 (2024-06-04 22:34:33.687251) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 EC 00 00 (2024-06-04 22:34:33.701322) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 01 1E 00 00 (2024-06-04 22:34:33.707204) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 01 1E 00 00 (2024-06-04 22:34:33.721254) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 13 53 00 00 (2024-06-04 22:34:33.727217) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 13 53 00 00 (2024-06-04 22:34:33.741306) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 C4 00 00 (2024-06-04 22:34:33.747219) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 C4 00 01 (2024-06-04 22:34:33.761419) can0 RX - - 10A [7] 61 00 FA 0A 0C 00 00 (2024-06-04 22:34:33.767239) can0 RX - - 300 [7] 22 0A FA 0A 0C 00 9B (2024-06-04 22:34:33.781391) can0 RX - - 10A [7] 31 00 0C 00 00 00 00 (2024-06-04 22:34:33.787160) can0 RX - - 180 [7] 22 0A 0C 00 9B 00 00
pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0 3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10 link/can promiscuity 0 allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0 can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0 bitrate 20000 sample-point 0.875 tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25 mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1 clock 8000000 re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off 0 0 0 0 0 0 numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0 RX: bytes packets errors dropped missed mcast 1113546 159078 0 111 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 0 0 0 0 0 0 pi@raspberrypi2:~ $
Danke für jeglichen Hinweis!
-
@kalanaghtd du musst die aktive Abfrage erst anschalten.
-
@cb187 Wie geht das?
Ist das Drücken der Buttons nicht ausreichend?
Ich schrieb: „Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU.“ -
Automatisch einen bestimmten Wert setzen anschalten und dann kannst den Abfrage Intervall einstellen.
-
@cb187 Da tut sich leider auch nichts…
-
@kalanaghtd Tut sich irgendwas, wenn du manuell eine Abfrage über den Button einem der Abfrage-States auslöst?
Dazu wären dann auch mal zum Zeitpunkt des Auslösens das Log von ioBroker und ggf. ein candump interessant. -