Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
canbuscanbus adapterrotex hpsu
522 Beiträge 25 Kommentatoren 105.2k Aufrufe 20 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • RaspiUserR RaspiUser

    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

    Kann es sein, dass du vergessen hast ....

    Mitterweile glaube ich, dass ich zu jedem Fehler fähig bin ... :face_with_thermometer: :face_with_head_bandage: :dizzy_face: :cold_sweat:

    Ich habe diese Befehle (nochmal?) eingegeben ...

    sudo apt install can-utils
    sudo apt install build-essential cmake git   
    git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
    cd cannelloni
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    make      
    sudo make install
    

    Das kam raus ... (als LINUX-Laie sehe ich, dass da etwas nicht simmt ... aber wie beheben ...)

    login as: iobroker
    iobroker@192.168.178.120's password:
    Linux VM-ioBroker 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09                                     -29) x86_64
    
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Jan 21 11:19:53 2024 from 192.168.178.67
    iobroker@VM-ioBroker:~$ iob stop
    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install can-utils
    Paketlisten werden gelesen… Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
    can-utils ist schon die neueste Version (2020.11.0-1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    iobroker@VM-ioBroker:~$ sudo apt install build-essential cmake git
    Paketlisten werden gelesen… Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
    build-essential ist schon die neueste Version (12.9).
    cmake ist schon die neueste Version (3.25.1-1).
    git ist schon die neueste Version (1:2.39.2-1.1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
    iobroker@VM-ioBroker:~$ git clone https://github.com/mguentner/cannelloni.git
    Schwerwiegend: Zielpfad 'cannelloni' existiert bereits und ist kein leeres Verzeichnis.
    iobroker@VM-ioBroker:~$ cd cannelloni
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    CMake Warning:
      No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
      same as the current working directory, but note that this warning will
      become a fatal error in future CMake releases.
    
    
    -- Could NOT find SCTP (missing: SCTP_LIBRARY SCTP_INCLUDE_DIR)
    -- SCTP not found. cannelloni will be build without SCTP support.
    -- Install lksctp-tools for SCTP.
    -- Configuring done
    -- Generating done
    -- Build files have been written to: /home/iobroker/cannelloni
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ make
    [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
    In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
    In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
        inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
        inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
    /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
      431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
          |                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
    make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$ sudo make install
    [  5%] Building CXX object CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o
    In file included from /usr/include/c++/12/string:40,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.h:4,
                     from /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:1:
    In static member function ‘static constexpr std::char_traits<char>::char_type* std::char_traits<char>::copy(char_type*, const char_type*, std::size_t)’,
        inlined from ‘static constexpr void std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_S_copy(_CharT*, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:423:21,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::_M_replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.tcc:532:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::replace(size_type, size_type, const _CharT*, size_type) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:2171:19,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>& std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Alloc>::insert(size_type, const _CharT*) [with _CharT = char; _Traits = std::char_traits<char>; _Alloc = std::allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:1928:22,
        inlined from ‘constexpr std::__cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator> std::operator+(const _CharT*, __cxx11::basic_string<_CharT, _Traits, _Allocator>&&) [with _CharT = char; _Traits = char_traits<char>; _Alloc = allocator<char>]’ at /usr/include/c++/12/bits/basic_string.h:3541:36,
        inlined from ‘std::string formatSocketAddress(const SocketStringAddress&)’ at /home/iobroker/cannelloni/inet_address.cpp:92:29:
    /usr/include/c++/12/bits/char_traits.h:431:56: error: ‘void* __builtin_memcpy(void*, const void*, long unsigned int)’ accessing 9223372036854775810 or more bytes at offsets [2, 9223372036854775807] and 1 may overlap up to 9223372036854775813 bytes at offset -3 [-Werror=restrict]
      431 |         return static_cast<char_type*>(__builtin_memcpy(__s1, __s2, __n));
          |                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~
    cc1plus: all warnings being treated as errors
    make[2]: *** [CMakeFiles/addsources.dir/build.make:104: CMakeFiles/addsources.dir/inet_address.cpp.o] Fehler 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:116: CMakeFiles/addsources.dir/all] Fehler 2
    make: *** [Makefile:136: all] Fehler 2
    iobroker@VM-ioBroker:~/cannelloni$
    
    

    Es gibt einen canneloni-Ordner ...

    b7f88e8d-4eb3-4987-88ee-77afc952a0e2-grafik.png

    ... aber an der richtigen Stelle ?

    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #374

    @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
    Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).

    Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):

    sudo apt install gcc-11 g++-11
    export CC=gcc-11
    export CXX=g++-11
    rm -f CMakeCache.txt
    cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
    make
    sudo make install
    

    Bei der Ausgabe vom cmake [...] Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:

    -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
    -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
    

    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • crycodeC crycode

      @raspiuser Da hat der Build nicht geklappt.
      Den Infos nach ist das wohl ein Bug in gcc-12/g++-12 (dem Compiler).

      Mit gcc-11/g++-11 sollte es funktionieren (im cannelloni-Verzeichnis):

      sudo apt install gcc-11 g++-11
      export CC=gcc-11
      export CXX=g++-11
      rm -f CMakeCache.txt
      cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
      make
      sudo make install
      

      Bei der Ausgabe vom cmake [...] Befehl, sollte u.a. folgendes enthalten sein, was dir zeigt, dass gcc-11/g++-11 verwendet werden:

      -- The C compiler identification is GNU 11.3.0
      -- The CXX compiler identification is GNU 11.3.0
      
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      #375

      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

      Da hat der Build nicht geklappt.

      ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!

      Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)

      Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?

      EDIT:
      ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?

      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • RaspiUserR RaspiUser

        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Da hat der Build nicht geklappt.

        ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!

        Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)

        Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?

        EDIT:
        ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?

        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #376

        @raspiuser Immer gerne :) Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem :D
        Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
        Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.

        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • V Offline
          V Offline
          ViennaTom
          schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
          #377

          @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!

          Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
          An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
          Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
          Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.

          Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
          Can-ID,Daten, Frequenz

          • 0000 , 0101, 1x

          • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x

          • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
            4B2225002A010000
            606D250000000000

          • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
            4022250000000000
            2B6D2500C2010000

          • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
            4000200000000000

          • 070A, 7F, alle 3 Sekunden

          • 0701, 05, alle 3 Sekunden

          058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
          058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
          060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
          Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
          *

          Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....

          Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
          Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.

          Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)

          Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...

          LG, Tom

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • V ViennaTom

            @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!

            Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
            An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
            Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
            Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.

            Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
            Can-ID,Daten, Frequenz

            • 0000 , 0101, 1x

            • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x

            • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
              4B2225002A010000
              606D250000000000

            • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
              4022250000000000
              2B6D2500C2010000

            • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
              4000200000000000

            • 070A, 7F, alle 3 Sekunden

            • 0701, 05, alle 3 Sekunden

            058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
            058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
            060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
            Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen :-(
            *

            Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....

            Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
            Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.

            Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz ;-)

            Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...

            LG, Tom

            C Offline
            C Offline
            cb187
            schrieb am zuletzt editiert von
            #378

            @viennatom

            Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.

            V 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C cb187

              @viennatom

              Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.

              V Offline
              V Offline
              ViennaTom
              schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
              #379

              @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.

              Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
              Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.

              Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
              0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
              070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).

              Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".

              Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.

              Anschluß-CAN.jpg

              Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
              Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....

              crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • V ViennaTom

                @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.

                Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
                Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.

                Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
                0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
                070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).

                Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".

                Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.

                Anschluß-CAN.jpg

                Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden ;-)
                Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....

                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #380

                @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.

                Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                V 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crycodeC crycode

                  @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                  Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                  Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.

                  V Offline
                  V Offline
                  ViennaTom
                  schrieb am zuletzt editiert von ViennaTom
                  #381

                  @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                  Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.

                  Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                  Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                  e.g:
                  300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                  300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                  300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28

                  180 / 20 0A 0E
                  180 / 30 00 13

                  Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)

                  crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • V ViennaTom

                    @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                    Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.

                    Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                    Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                    e.g:
                    300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                    300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                    300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28

                    180 / 20 0A 0E
                    180 / 30 00 13

                    Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen ;-)

                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #382

                    @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                    Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                    Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.

                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • crycodeC crycode

                      @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                      Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                      Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.

                      V Offline
                      V Offline
                      ViennaTom
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #383

                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      die Entwickler

                      Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk :-)
                      Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C cb187

                        @cb187

                        Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.

                        H Offline
                        H Offline
                        Hurricane55557
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #384

                        @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H Hurricane55557

                          @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?

                          C Offline
                          C Offline
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #385

                          @hurricane55557

                          Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • C cb187

                            @hurricane55557

                            Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.

                            H Offline
                            H Offline
                            Hurricane55557
                            schrieb am zuletzt editiert von Hurricane55557
                            #386

                            @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H Hurricane55557

                              @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?

                              C Offline
                              C Offline
                              cb187
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #387

                              @hurricane55557

                              Im Adapter🤣

                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C cb187

                                @hurricane55557

                                Im Adapter🤣

                                H Offline
                                H Offline
                                Hurricane55557
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #388

                                Hallo,

                                sorry für meine vielleichten komischen Fragen.

                                JASON config wo finde ich diese genau?
                                Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                                Oder verstehe ich das was falsch?

                                RaspiUserR crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • H Hurricane55557

                                  Hallo,

                                  sorry für meine vielleichten komischen Fragen.

                                  JASON config wo finde ich diese genau?
                                  Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                                  Oder verstehe ich das was falsch?

                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #389

                                  @hurricane55557

                                  e98c0888-fec3-49cb-92a5-d47f664d5966-grafik.png

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • H Hurricane55557

                                    Hallo,

                                    sorry für meine vielleichten komischen Fragen.

                                    JASON config wo finde ich diese genau?
                                    Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                                    Oder verstehe ich das was falsch?

                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #390

                                    @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json

                                    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      Hurricane55557
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #391

                                      Vielen Dank an euch beide.

                                      Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
                                      Danke euch

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        F.Miller
                                        schrieb am zuletzt editiert von F.Miller
                                        #392

                                        Hallo zusammen,

                                        ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                                        canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined

                                        wo fang ich an zu suchen...

                                        EDIT:
                                        Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.

                                        ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                                        jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                                        Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.

                                        Grüße

                                        crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F F.Miller

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                                          canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined

                                          wo fang ich an zu suchen...

                                          EDIT:
                                          Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.

                                          ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                                          jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                                          Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.

                                          Grüße

                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #393

                                          @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.

                                          Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. :)

                                          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          836

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe