Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
574 Beiträge 110 Kommentatoren 223.1k Aufrufe 108 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    schrieb am zuletzt editiert von
    #359

    Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?

    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • AtifanA Atifan

      Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?

      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #360

      Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

      State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
      
      
      AtifanA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomeWolfH HomeWolf

        Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

        State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
        
        
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #361

        @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

        Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

        State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
        
        

        Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
        Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.

        HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AtifanA Atifan

          @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

          Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

          State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
          
          

          Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
          Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.

          HomeWolfH Offline
          HomeWolfH Offline
          HomeWolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #362

          @atifan wo stell ich das ein ?

          im Objekt steht folgendes

          {
            "common": {
              "read": false,
              "write": true,
              "desc": "Created by Node-Red",
              "role": "Text",
              "name": "Huawei",
              "type": "object"
            },
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
            "from": "system.adapter.admin.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1691774042770
          
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomeWolfH HomeWolf

            Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

            State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
            
            
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mickym
            #363

            @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.

              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #364

              @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.

              Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomeWolfH HomeWolf

                @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.

                Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #365

                @homewolf

                Momentan bekommst Du das als Ergebnis raus, also ein Array mit einem Element.

                122d781e-08df-4ddb-9723-326e744759c6-image.png

                Ein Array kommt deshalb raus, weil Du es so in Deiner Ausgabe spezifiziert hast.

                Also dem Element 0. Wenn Du aus dem Array nur den String als payload in die iobroker Out Node schreiben willst, dann extrahierst Du dieses Element mit einer Change NOde.

                So schreibst Du nur das 1. Element (Index 0) in Deine iobroker Out Node. Nun ist es KEIN Objekt mehr sondern nur der String.

                f2230749-82db-47d6-a8f8-8bb035284bf7-image.png

                Wenn Du mehrere Ausgaben hast, weil Du mehr parsed und Du willst das Array oder Objekt in einen Datenbunkt schreiben dann machst Du eine JSON Node davor - dann wird Dein Array stringifiziert - also ein JSON String erzeugt.

                dd825db9-9a4f-4e5f-8cd7-72828fb98d99-image.png

                So kannst Du Objekte in einen iobroker Datenpunkt schreiben, wenn Du ein komplexeres Objekt hast.

                ===========================================================================================

                DIE EINFACHSTE LÖSUNG ist, wenn Du Dir einfach mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt. Da Du nur EINES hast, brauchst Du dann gar KEINE Node mehr dazwischen. So kannst Du das Ergebnis direkt in die iobroker-Out Node schreiben.

                43b881a5-826b-4b49-8c02-17cc3b92e6a0-image.png

                Wenn Du Dir also mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt, dann macht die Buffer Node Dir einzelne Nachrichten und in diesem Fall direkt den String.

                Ich hoffe ich konnte nun KLARHEIT in die Funktionsweise der Parser Node und deren Ausgabe bringen.

                Nur zur Info, wenn Du einzelne Nachrichten haben willst - Du aber mehrfache hast kannst Du auch das topic setzen und in das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen lassen.

                872bdb3b-8915-4887-abb6-fec286abbb0f-image.png

                Nun könntest Du auch mehrere Ausgaben haben und diese mit EINER iobroker-Out Node in mehrere Datenpunkte schreiben.

                3a426f91-cbf2-4451-824d-6ccc7efc8e82-image.png

                Statt das topic nun Model und Bezeichnung zu nennen, könntest Du nun als Topic den Pfad zum Datenpunkt angeben. Wenn Du also in der iobroker-Out Node das topic weglässt, kann es auch aus dem Nachrichtenobjekt genommen werden:
                9ee4ea87-8b62-41fb-b017-2f9755a355e9-image.png
                Ich würde auch ReadOnly nehmen und value - dann werden die Datenpunkte auch erstellt, wenn Du es in der Adapterkonfiguration zulässt. So kannst Du quasi direkt aus der Buffer Parser Node mehrere Datenpunkte gleichzeitig beschreiben:

                0730b88f-c2f6-4d0c-b293-50db1f334e57-image.png

                Wie Du siehst funktioniert das einwandfrei:

                044b87ac-205d-4b65-b6b8-f54035cb7459-image.png

                So ich glaube nun solltest Du genügend Anregung haben. 😉 Zur besseren Übersichtlichkeit könnte man aber auch die Namen Model und Bezeichnung lassen und den Pfad zum Datenpunkt mit einer Change Node ergänzen. Aber hier gibt es einfach mehrere Wege die zum Ziel führen und sind dann auch Geschmackssache.

                =========================================================================

                Ich will Dich aber nicht verwirren - für Dein Problem - einfach die Parser Node wie anfangs beschrieben einfach umstellen:

                2a008e74-6565-4334-b520-767675b22ca2-image.png

                Das topic brauchst Du dann nicht - da Du es ja in Deiner iobroker-Out Node eingegeben hast.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                  Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolfH Offline
                  HomeWolf
                  schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                  #366

                  @jwedenig said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                  Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                  Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                  Gibt es hierfür eine Lösung, ? habe gesehen, das bei mir auch einige Werte nicht mehr geschrieben werden seit längere Zeit....

                  Ab Register 32072 taucht das Problem auf? Wurde eventuell beim Update die Register geändert?

                  Bildschirm­foto 2023-08-12 um 21.13.32.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ChristianSrC Offline
                    ChristianSrC Offline
                    ChristianSr
                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                    #367

                    @drlange said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                    PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield

                    Der Wert passt bei mir nicht.
                    Ich habe jeweils die Differenz von einem Tag zum nächsten genommen und bekomme unplausible Werte.
                    Jetzt habe ich mal für ein paar Tage die Daten aus der Datenbank (oben) und aus der App (unten) verglichen. Ich verstehe nicht, was 32106 bei mir bedeutet. Hat jemand eine Idee?
                    962ee17d-2e6a-41e0-b3df-168824571ab0-grafik.png

                    #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChristianSrC Offline
                      ChristianSrC Offline
                      ChristianSr
                      schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                      #368

                      Um Klarheit zu schaffen habe ich nun auch noch die Tagesleistung hinzugefügt und die berechnete Leistung aus Arbeit * Zeit. Leider führt das nur zu noch mehr Verwirrung.

                      2cb17262-0629-435d-a62d-c7e50d3a1b48-grafik.png

                      Hat schon jemand das Rätsel gelöst und es tatsächlich geschafft die Daten mit der App in Deckung zu bringen?

                      #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        hansmeier
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #369

                        Seit ein paar Tagen habe ich ein PV-Anlage des Anbieters EnPAL mit dem SUN2000. Ich bin seither auf der Suche nach einer Lösung um die wesentlichen Daten (Erzeugung, Einspeisung etc) auslesen zu können. Bin in dem Bereich aber noch sehr neu und habe bisher um Node-red einen großen Bogen gemacht und bin auf diesen Thread gekommen.
                        Funktioniert diese Lösung grundsätzlich auch mit EnPAL Installationen ? Die installieren ja auch ein Kommunikationsmodul und werten die WR Daten in ihrem RZ aus.
                        Kann ich den WLAN-FE-Dongle nach meinen Bedürfnissen verändern oder ist der schon von EnPal im Gebrauch ? Aktuell sendet der WLAN-FE auf 192.168.200.2 (nicht mein WLAN)
                        Kann jemand zu der Thematik was sagen ?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChristianSrC Offline
                          ChristianSrC Offline
                          ChristianSr
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #370

                          also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                          Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                          Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.

                          Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • O Offline
                            O Offline
                            OpaMaik
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #371

                            Ich möchte mich rechtzeitig herzlich bei Euch allen, besonders beim Threadersteller, Spexx und mickym bedanken.
                            Dank diesem Thread war es ein Leichtes, die Daten in den ioBrocker zu bekommen.
                            Bisher habe ich mir die Daten der PV-Anlage zwecks Überschuss-Steuerung mehr oder weniger zuverlässig über das Projekt „Solaranzeige“ gezogen und mit Homematic weiterverarbeitet.

                            Mit dieser Lösung hier stehen aber viel einfacher viel mehr Daten zuverlässig zur Verfügung. TOP!!

                            Viele Grüße
                            Maik

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #372

                              Moin zusammen,

                              erst einmal mega vielen Dank für diesen tollen Thread und die Infos, die ihr bereit gesetllt werden.
                              Habe soweit vieles für meinen Sun2000-KTL30-M3 übernhemen können und es lief auch erst ganz gut.
                              Nun wollte ich die Daten innerhalb vom ioBroker verarbeiten und da viel mir auf, dass sie überhaupt nicht mehr aktuell sind.
                              Nach vielen hin und her habe ich gemerkt, dass das Node-Red skript ca 7 mal Daten liefert und dann nicht mehr. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?

                              Gruß

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #373

                                Ich habe das "Problem" glaube ich gefunden - für alle die, die ein ähnliches Verhalten haben.
                                Mein Wechelrichter erlaubt wohl nur eine Modbus Verbindung. Da ich diese schon mit "Solaranzeige" abgreife, war das mit Node-Red wohl "zu viel". Heißt, die beiden haben sich immer um die Verbindung "gestritten". Bei Solaranzeige zeigte sich das mit 0-Werten.

                                Also wenn man mehrere Verbindungen benötigt, muss man sich mal Modbus-Proxy ansehen.

                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Hant0rH Hant0r

                                  Ich habe das "Problem" glaube ich gefunden - für alle die, die ein ähnliches Verhalten haben.
                                  Mein Wechelrichter erlaubt wohl nur eine Modbus Verbindung. Da ich diese schon mit "Solaranzeige" abgreife, war das mit Node-Red wohl "zu viel". Heißt, die beiden haben sich immer um die Verbindung "gestritten". Bei Solaranzeige zeigte sich das mit 0-Werten.

                                  Also wenn man mehrere Verbindungen benötigt, muss man sich mal Modbus-Proxy ansehen.

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OpaMaik
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #374

                                  @hant0r Ja, Solaranzeige und iobroker gleichzeitig funktioniert nicht.
                                  Ich habe seit einiger Zeit das hier im Thread optimierte Programm laufen.
                                  Dabei werden alles Daten aus dem Wechselrichter minütlich ausgelesen.
                                  Mit 30 Sekunden Versatz werden dann alle Daten vom Akku/Smartmeter gelesen.
                                  Das Ganze funktioniert bisher völlig fehlerfrei und zuverlässig. Bei Solaranzeige hatte ich immer die Probleme, das nicht alle Daten zuverlässig gelesen wurden. Zudem konnten nur 10 Werte an Homematic übergeben werden.

                                  Diese Lösung hier ist deutlich besser !

                                  Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O OpaMaik

                                    @hant0r Ja, Solaranzeige und iobroker gleichzeitig funktioniert nicht.
                                    Ich habe seit einiger Zeit das hier im Thread optimierte Programm laufen.
                                    Dabei werden alles Daten aus dem Wechselrichter minütlich ausgelesen.
                                    Mit 30 Sekunden Versatz werden dann alle Daten vom Akku/Smartmeter gelesen.
                                    Das Ganze funktioniert bisher völlig fehlerfrei und zuverlässig. Bei Solaranzeige hatte ich immer die Probleme, das nicht alle Daten zuverlässig gelesen wurden. Zudem konnten nur 10 Werte an Homematic übergeben werden.

                                    Diese Lösung hier ist deutlich besser !

                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #375

                                    @opamaik danke dir.
                                    Habe es nun mit MQTT gelöst. Solaranzeige sendet alle paar Sekunden alle Werte an den ioBroker.
                                    Brauche da die Daten, um den Hausverbrauch zu errechnen und wieder in die DB zu protokollieren. So kann ich in Grafana alles anzeigen.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ChristianSrC ChristianSr

                                      also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                                      Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                                      Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.

                                      Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      alexander85
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #376

                                      @christiansr said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                                      also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                                      Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                                      Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.

                                      Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?

                                      Bei kaskadierten Wechselrichtern bekommt der Master-WR und der SmartMeter offenbar die UnitID 16.

                                      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T Offline
                                        T Offline
                                        TorbenNW
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #377

                                        Erst einmal vielen Dank für das Teilen des Flows und den vielen Hilfestellungen.

                                        Wird es problematisch den Abfragezyklus zu verkürzen wenn man nur 3 Datensätze abruft? (L1-L3) da ich hiermit einen Victron Multiplus 2 steuern möchte und ja, es wäre kein Problem eine Minute mehr Strom aus dem Speicher ins Netz zu speisen oder eben ein bisschen zu wenig ins Hausnetz aber ich würde natürlich versuchen es so weit wie möglich optimieren zu wollen

                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T TorbenNW

                                          Erst einmal vielen Dank für das Teilen des Flows und den vielen Hilfestellungen.

                                          Wird es problematisch den Abfragezyklus zu verkürzen wenn man nur 3 Datensätze abruft? (L1-L3) da ich hiermit einen Victron Multiplus 2 steuern möchte und ja, es wäre kein Problem eine Minute mehr Strom aus dem Speicher ins Netz zu speisen oder eben ein bisschen zu wenig ins Hausnetz aber ich würde natürlich versuchen es so weit wie möglich optimieren zu wollen

                                          B Online
                                          B Online
                                          badsnoopy667
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #378

                                          @torbennw
                                          Was meinst Du genau? Die "wichtigen" Daten (Erzeugung, Einspeisung, etc.) werden doch schon alle 5 Sekunden abgerufen. Oder meinst Du was anderes?

                                          5_sek.png

                                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          770

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe