Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
574 Beiträge 110 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 108 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
    Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

    L Offline
    L Offline
    leonundjulie
    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
    #352

    Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?

    IMG_0535.png
    IMG_0534.png

    10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR

    Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh

    Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.

    SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox

    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L leonundjulie

      Leider funktioniert es doch nicht so wie erhofft. Wenn ich den Flow (egal welchen) starte, dann erhalte ich 1x Werte. Aus Verzweiflung habe ich Node Red aus meinem IOBroker entfernt und neu installiert und die Flows neu importiert …. Alles ohne Erfolg - die MODBUS Kommunikation zickt. Zwischenzeitlich habe ich ein paar Debug Informationen, Kann mir jemand etwas dazu sagen?

      IMG_0535.png
      IMG_0534.png

      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #353

      Hallo,

      ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:

      	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
      
      node-red.0
      2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
      

      kann mir jemand helfen?

      B 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomeWolfH HomeWolf

        Hallo,

        ich bekomme seit dem ich meine Wallbox installiert haben, folgende Fehlermeldung:

        	2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32066] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37101] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:30070] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging 31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:37765] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
        
        node-red.0
        2023-07-31 16:03:34.176	warn	31 Jul 16:03:34 - [warn] [modbus-getter:32080] Modbus Failure On State sending Get More About It By Logging
        

        kann mir jemand helfen?

        B Online
        B Online
        badsnoopy667
        schrieb am zuletzt editiert von
        #354

        @homewolf
        Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.

        HomeWolfH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • B badsnoopy667

          @homewolf
          Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.

          HomeWolfH Offline
          HomeWolfH Offline
          HomeWolf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #355

          @badsnoopy667 ist die von Huawei 22 kw

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ChristianSrC Offline
            ChristianSrC Offline
            ChristianSr
            schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
            #356

            Hallo,
            vielen Dank für dieses Node-Red "Ready-to-use"-Paket. Ein wenig Anpassung und es läuft problemlos.
            Nun versuche ich die gewonnenen Daten anzuzeigen und zu verstehen. Insbesondere möchte ich aus diesen Daten ein Dashboard aufbauen

            @ple
            Ich würde sehr gerne dein Grafana-Dashboard nutzen. Was muss ich dafür tun?
            Wenn ich das JSON importiere bleibt alles leer.
            e94e7bf5-dc51-43bd-a80d-b7ab6be81526-grafik.png

            Wenn ich die Felder Editiere steht da nichts drin. Muss ich die Datenquelle vor dem Import bereits richtig anlegen? Wie muss die aussehen?

            Gruß,
            Christian

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B badsnoopy667

              @homewolf
              Läuft die Wallbox (welche isses denn?) auch auf ModBus? Vielleicht auf demselben Port? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die sich blockieren.

              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              schrieb am zuletzt editiert von
              #357

              @badsnoopy667ja laufen beide auf 502... aber das ist doch auch richtig oder?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EddeE Edde

                Hallo zusammen.

                Vielen Dank für den Flow. Klappt wunderbar, nachdem ich herausfand, dass die "0" bei mir dir richtige ID ist und ein ander Port zu nehmen ist.

                Was ich aber leider noch nicht ganz gefunden haben ist der aktuelle Hausverbrauch in den ganzen Registern. Die Register von denen ich an nahm sie seien der Hausverbrauch, liefern mir teilweise die selben Werte wie die Aktuelle PV Leistung.
                Konkret würde ich diese Werte haben:

                • Aktuelle Gesamt Erzeugungsleistung der PV Anlage
                • Aktuelle Leistung in den Akku bzw. Aus dem Akku
                • Aktueller Verbrauch des Hauses
                • aktueller Bezug aus dem Netz bzw. Einspeisung in das Netz

                Vielleicht könnt ihr mir helfen welche Register das wirklich sind?
                Gruß

                D Offline
                D Offline
                drlange
                schrieb am zuletzt editiert von drlange
                #358

                @edde
                Hallo alle miteinander!
                Ich habe über Modbus aktuell meine Werte aus der Anlage ausgelesen und gebe diese in entsprechende Homematic-Systemvariablen aus.

                Da ich hier beim Vergleichen mit den Werten aus der Online-Fusionsolar-Anzeige teilweise nicht ganz erklärliche Differenzen bzw. Unterschiede feststellen musste: liege ich hier richtig oder habe ich hier noch Interpretationsfehler?

                • aktueller PV-Ertrag (das was vom Dach kommt): 32064 Input Power
                • PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield
                • PV-Tagesertrag: 32114 Daily energy yield
                • Akku-Ladestand: 37004 Energy storage
                • Akku-Ladung des Tages: 37015 current day charge capacity
                • Akku-Entladung des Tages: 37017 current day discharge capacity
                • In/aus Netz: 37113 Active Power Meter
                • Hauslast aktuell: 32080 Active Power Inverter - 37113 (in/aus Netz)
                • Gesamtexport ins Netz: 37119 Positive active electricity
                • Gesamteigenverbrauch PV: 32106 (PV-Gesamtertrag) abzüglich 37119 (Gesamtexport ins Netz)
                • Gesamtverbrauch Strom: PV-Gesamtertrag + Gesamtexport ins Netz + 37121 Reverse active Power (Ges.import aus Netz)

                Viele Grüße

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #359

                  Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?

                  HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AtifanA Atifan

                    Hi Leute ich hab bei mir Optimierer verbaut in beiden Strings. Ist es evtl. auch möglich davon Daten zu bekommen?

                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolf
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #360

                    Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

                    State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                    
                    
                    AtifanA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • HomeWolfH HomeWolf

                      Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

                      State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                      
                      
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #361

                      @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                      Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

                      State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                      
                      

                      Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
                      Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.

                      HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • AtifanA Atifan

                        @homewolf sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                        Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

                        State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                        
                        

                        Dein Datenpunkt ist vom Typ String aber du empfängst Daten vom Typ Object.
                        Du kannst den Datentyp im Datenpunkt manuell auf object ändern, dann sollte der Fehler weg sein.

                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolfH Offline
                        HomeWolf
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #362

                        @atifan wo stell ich das ein ?

                        im Objekt steht folgendes

                        {
                          "common": {
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "desc": "Created by Node-Red",
                            "role": "Text",
                            "name": "Huawei",
                            "type": "object"
                          },
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model",
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1691774042770
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomeWolfH HomeWolf

                          Kann jemand mit der Fehlermeldung was anfangen? Egal was ich umstelle. nichts hilft

                          State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Model" has to be stringified but received type "object"
                          
                          
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #363

                          @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @homewolf Ja Du musst das Objekt stringifizieren. Schalte einfach eine JSON Node davor. Mach den Datenpunkt entweder als String oder als JSON.

                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolfH Offline
                            HomeWolf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #364

                            @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.

                            Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomeWolfH HomeWolf

                              @mickym sorry aber ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich bekomm es leider nicht hin, kannst du mir ein Beispiel schicken ? So sieht es aktuell bei mir aus.

                              Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.32.png Bildschirm­foto 2023-08-12 um 11.11.20.png

                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #365

                              @homewolf

                              Momentan bekommst Du das als Ergebnis raus, also ein Array mit einem Element.

                              122d781e-08df-4ddb-9723-326e744759c6-image.png

                              Ein Array kommt deshalb raus, weil Du es so in Deiner Ausgabe spezifiziert hast.

                              Also dem Element 0. Wenn Du aus dem Array nur den String als payload in die iobroker Out Node schreiben willst, dann extrahierst Du dieses Element mit einer Change NOde.

                              So schreibst Du nur das 1. Element (Index 0) in Deine iobroker Out Node. Nun ist es KEIN Objekt mehr sondern nur der String.

                              f2230749-82db-47d6-a8f8-8bb035284bf7-image.png

                              Wenn Du mehrere Ausgaben hast, weil Du mehr parsed und Du willst das Array oder Objekt in einen Datenbunkt schreiben dann machst Du eine JSON Node davor - dann wird Dein Array stringifiziert - also ein JSON String erzeugt.

                              dd825db9-9a4f-4e5f-8cd7-72828fb98d99-image.png

                              So kannst Du Objekte in einen iobroker Datenpunkt schreiben, wenn Du ein komplexeres Objekt hast.

                              ===========================================================================================

                              DIE EINFACHSTE LÖSUNG ist, wenn Du Dir einfach mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt. Da Du nur EINES hast, brauchst Du dann gar KEINE Node mehr dazwischen. So kannst Du das Ergebnis direkt in die iobroker-Out Node schreiben.

                              43b881a5-826b-4b49-8c02-17cc3b92e6a0-image.png

                              Wenn Du Dir also mehrfache Ergebnisse ausgeben lässt, dann macht die Buffer Node Dir einzelne Nachrichten und in diesem Fall direkt den String.

                              Ich hoffe ich konnte nun KLARHEIT in die Funktionsweise der Parser Node und deren Ausgabe bringen.

                              Nur zur Info, wenn Du einzelne Nachrichten haben willst - Du aber mehrfache hast kannst Du auch das topic setzen und in das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen lassen.

                              872bdb3b-8915-4887-abb6-fec286abbb0f-image.png

                              Nun könntest Du auch mehrere Ausgaben haben und diese mit EINER iobroker-Out Node in mehrere Datenpunkte schreiben.

                              3a426f91-cbf2-4451-824d-6ccc7efc8e82-image.png

                              Statt das topic nun Model und Bezeichnung zu nennen, könntest Du nun als Topic den Pfad zum Datenpunkt angeben. Wenn Du also in der iobroker-Out Node das topic weglässt, kann es auch aus dem Nachrichtenobjekt genommen werden:
                              9ee4ea87-8b62-41fb-b017-2f9755a355e9-image.png
                              Ich würde auch ReadOnly nehmen und value - dann werden die Datenpunkte auch erstellt, wenn Du es in der Adapterkonfiguration zulässt. So kannst Du quasi direkt aus der Buffer Parser Node mehrere Datenpunkte gleichzeitig beschreiben:

                              0730b88f-c2f6-4d0c-b293-50db1f334e57-image.png

                              Wie Du siehst funktioniert das einwandfrei:

                              044b87ac-205d-4b65-b6b8-f54035cb7459-image.png

                              So ich glaube nun solltest Du genügend Anregung haben. ;) Zur besseren Übersichtlichkeit könnte man aber auch die Namen Model und Bezeichnung lassen und den Pfad zum Datenpunkt mit einer Change Node ergänzen. Aber hier gibt es einfach mehrere Wege die zum Ziel führen und sind dann auch Geschmackssache.

                              =========================================================================

                              Ich will Dich aber nicht verwirren - für Dein Problem - einfach die Parser Node wie anfangs beschrieben einfach umstellen:

                              2a008e74-6565-4334-b520-767675b22ca2-image.png

                              Das topic brauchst Du dann nicht - da Du es ja in Deiner iobroker-Out Node eingegeben hast.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                                Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                schrieb am zuletzt editiert von HomeWolf
                                #366

                                @jwedenig said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                                Habe seit gestern Probleme, meine Daten auszulesen!
                                Kennt wer diese Fehlermeldung?:Bildschirmfoto 2023-07-28 um 08.44.29.png

                                Gibt es hierfür eine Lösung, ? habe gesehen, das bei mir auch einige Werte nicht mehr geschrieben werden seit längere Zeit....

                                Ab Register 32072 taucht das Problem auf? Wurde eventuell beim Update die Register geändert?

                                Bildschirm­foto 2023-08-12 um 21.13.32.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChristianSrC Offline
                                  ChristianSrC Offline
                                  ChristianSr
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                                  #367

                                  @drlange said in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):

                                  PV-Gesamtertrag: 32106 Accumulated energy yield

                                  Der Wert passt bei mir nicht.
                                  Ich habe jeweils die Differenz von einem Tag zum nächsten genommen und bekomme unplausible Werte.
                                  Jetzt habe ich mal für ein paar Tage die Daten aus der Datenbank (oben) und aus der App (unten) verglichen. Ich verstehe nicht, was 32106 bei mir bedeutet. Hat jemand eine Idee?
                                  962ee17d-2e6a-41e0-b3df-168824571ab0-grafik.png

                                  #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChristianSrC Offline
                                    ChristianSrC Offline
                                    ChristianSr
                                    schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
                                    #368

                                    Um Klarheit zu schaffen habe ich nun auch noch die Tagesleistung hinzugefügt und die berechnete Leistung aus Arbeit * Zeit. Leider führt das nur zu noch mehr Verwirrung.

                                    2cb17262-0629-435d-a62d-c7e50d3a1b48-grafik.png

                                    Hat schon jemand das Rätsel gelöst und es tatsächlich geschafft die Daten mit der App in Deckung zu bringen?

                                    #edit: ein Problem ist identifiziert. Nicht alle Wechselrichter schicken ihre Daten

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      hansmeier
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #369

                                      Seit ein paar Tagen habe ich ein PV-Anlage des Anbieters EnPAL mit dem SUN2000. Ich bin seither auf der Suche nach einer Lösung um die wesentlichen Daten (Erzeugung, Einspeisung etc) auslesen zu können. Bin in dem Bereich aber noch sehr neu und habe bisher um Node-red einen großen Bogen gemacht und bin auf diesen Thread gekommen.
                                      Funktioniert diese Lösung grundsätzlich auch mit EnPAL Installationen ? Die installieren ja auch ein Kommunikationsmodul und werten die WR Daten in ihrem RZ aus.
                                      Kann ich den WLAN-FE-Dongle nach meinen Bedürfnissen verändern oder ist der schon von EnPal im Gebrauch ? Aktuell sendet der WLAN-FE auf 192.168.200.2 (nicht mein WLAN)
                                      Kann jemand zu der Thematik was sagen ?

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • ChristianSrC Offline
                                        ChristianSrC Offline
                                        ChristianSr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #370

                                        also ein Problem habe ich identifiziert: Der Inverter 2 liefert keine Daten. (dann ist ganz logisch, dass der Gesamtertrag nicht passt)
                                        Ich konnte allerdings noch nicht klären, warum ich von Inverter 2 keine Daten bekomme. Die Einstellungen im Modbus-Getter müssten identisch sein und nur die Unit-ID eins mehr - oder?
                                        Unit-ID 0 oder 3 liefert auch nix - habe ich probiert.

                                        Kann das noch ein Einstellungsproblem in Node-Red sein oder liegt der Fehler im Inverter?

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OpaMaik
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #371

                                          Ich möchte mich rechtzeitig herzlich bei Euch allen, besonders beim Threadersteller, Spexx und mickym bedanken.
                                          Dank diesem Thread war es ein Leichtes, die Daten in den ioBrocker zu bekommen.
                                          Bisher habe ich mir die Daten der PV-Anlage zwecks Überschuss-Steuerung mehr oder weniger zuverlässig über das Projekt „Solaranzeige“ gezogen und mit Homematic weiterverarbeitet.

                                          Mit dieser Lösung hier stehen aber viel einfacher viel mehr Daten zuverlässig zur Verfügung. TOP!!

                                          Viele Grüße
                                          Maik

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          618

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe