  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    398

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
95 Posts 11 Posters 18.6k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • U UlliJ

    @oliver-panarotto
    Expertenmodus einschalten
    998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    wrote on last edited by
    #50

    @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

    U 1 Reply Last reply
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      wrote on last edited by
      #51

      @oliver-panarotto
      Sehr schön:+1:

      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

      Oliver PanarottoO 1 Reply Last reply
      0
      • U UlliJ

        @oliver-panarotto
        Sehr schön:+1:

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        wrote on last edited by
        #52

        @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

        U 1 Reply Last reply
        0
        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

          @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          wrote on last edited by
          #53

          @oliver-panarotto
          3 posts oberhalb

          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

          1 Reply Last reply
          0
          • U UlliJ

            @oliver-panarotto

            Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
            Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
            Gruß
            Ulli

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            wrote on last edited by
            #54

            @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

            1 Reply Last reply
            0
            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

              @peterk34 Hay Peter,

              das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

              Vielen Dank vorab

              peterk34P Offline
              peterk34P Offline
              peterk34
              wrote on last edited by
              #55

              @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

              1 Reply Last reply
              0
              • U UlliJ

                @oliver-panarotto

                probier mal so:

                1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                  9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                  IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                  Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                  a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                3. Modbus konfigurieren
                  c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                4. Holding register definieren
                  03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                Gruß U.

                peterk34P Offline
                peterk34P Offline
                peterk34
                wrote on last edited by
                #56

                @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                Oliver PanarottoO U 2 Replies Last reply
                0
                • peterk34P peterk34

                  @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver Panarotto
                  wrote on last edited by
                  #57

                  @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                  R 1 Reply Last reply
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                    R Offline
                    R Offline
                    Roger89
                    wrote on last edited by
                    #58

                    Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                    Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • peterk34P peterk34

                      @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      wrote on last edited by
                      #59

                      @peterk34
                      @Oliver-Panarotto

                      zum CMI schreiben geht auch.
                      Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                      Schritt für Schritt als Beispiel

                      1. Definition Modbusinstanz
                        089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                      für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                      2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                      hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                      1. CMI
                        im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                        605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                        IP: Adresse des Iobrokers
                        Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                        Funktion: read input register
                        Adresse: wie in der Modbusinstanz
                        Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                      2. CMI
                        unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                        e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                      3. UVRxxxx
                        In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                        c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                      d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                      Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                      AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                      Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                      Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                      Logge mal beide Werte und dann weiter...
                      Vielleicht hilft es ja

                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                      R 1 Reply Last reply
                      0
                      • U UlliJ

                        @peterk34
                        @Oliver-Panarotto

                        zum CMI schreiben geht auch.
                        Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                        Schritt für Schritt als Beispiel

                        1. Definition Modbusinstanz
                          089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                        für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                        2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                        hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                        1. CMI
                          im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                          605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                          IP: Adresse des Iobrokers
                          Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                          Funktion: read input register
                          Adresse: wie in der Modbusinstanz
                          Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                        2. CMI
                          unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                          e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                        3. UVRxxxx
                          In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                          c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                        d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                        Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                        AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                        Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                        Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                        Logge mal beide Werte und dann weiter...
                        Vielleicht hilft es ja

                        R Offline
                        R Offline
                        Roger89
                        wrote on last edited by
                        #60

                        @ullij Das probiere ich mal aus.
                        Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                        1 Reply Last reply
                        1
                        • A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          wrote on last edited by
                          #61

                          Hallo,
                          Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                          https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                          Das ist der Stand der Dinge.
                          Modbus Adapter ist grün.
                          Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                          Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                          Kann mir bitte jemand helfen
                          Danke
                          MfG Michael

                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Altersrentner

                            Hallo,
                            Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                            https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                            Das ist der Stand der Dinge.
                            Modbus Adapter ist grün.
                            Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                            Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                            Kann mir bitte jemand helfen
                            Danke
                            MfG Michael

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #62

                            @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                            Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            A 2 Replies Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                              Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                              A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              wrote on last edited by
                              #63

                              @wendy2702
                              Ich gebs für heute auf.
                              Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                              Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                              im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                              MfG Michael

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                wrote on last edited by wendy2702
                                #64

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                findest du die Infos die dir helfen

                                Hallo wendy,
                                Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                Im CMI aber mit.
                                ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                MfG Michael

                                wendy2702W 1 Reply Last reply
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  findest du die Infos die dir helfen

                                  Hallo wendy,
                                  Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                  NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                  Im CMI aber mit.
                                  ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                  Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                  MfG Michael

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by wendy2702
                                  #65

                                  @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                  60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                                  Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                                    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                    60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                                    Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    wrote on last edited by
                                    #66

                                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                    Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                    Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                                    Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                    Was meinst Du bitte?
                                    MfG Michael

                                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Altersrentner

                                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                      Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                      Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                                      Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                      Was meinst Du bitte?
                                      MfG Michael

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      wrote on last edited by wendy2702
                                      #67

                                      @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        wrote on last edited by
                                        #68

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                        Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                        Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                        Hier der link:
                                        https://online-voice-recorder.com/de/
                                        MfG Michael

                                        wendy2702W U 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                          Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                          Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                          Hier der link:
                                          https://online-voice-recorder.com/de/
                                          MfG Michael

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          wrote on last edited by
                                          #69

                                          @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Hier der link:
                                          https://online-voice-recorder.com/de/

                                          Das ist aber der Falsche Link

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          A 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          596

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe