  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

    @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    imho

    Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

    Vielen Dank - für Deine Mühe

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    @oliver-panarotto

    probier mal so:

    1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
      9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

    2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
      IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
      Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
      a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

    3. Modbus konfigurieren
      c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

    4. Holding register definieren
      03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

    Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
    Gruß U.

    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

    Oliver PanarottoO peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      imho

      Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

      Vielen Dank - für Deine Mühe

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @oliver-panarotto

      Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

      Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
      Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

      0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

      unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
      290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

      abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
      20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @oliver-panarotto

        probier mal so:

        1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
          9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

        2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
          IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
          Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
          a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

        3. Modbus konfigurieren
          c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

        4. Holding register definieren
          03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

        Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
        Gruß U.

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @ullij
        Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

        Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

        Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

        Viele Grüsse OLi

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U UlliJ

          @oliver-panarotto

          probier mal so:

          1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
            9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

          2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
            IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
            Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
            a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

          3. Modbus konfigurieren
            c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

          4. Holding register definieren
            03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

          Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
          Gruß U.

          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver Panarotto
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          @ullij Hallo,
          nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

            @ullij Hallo,
            nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            @oliver-panarotto kein Faktor.png

            U 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

              @oliver-panarotto kein Faktor.png

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              @oliver-panarotto
              Expertenmodus einschalten
              998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                @ullij
                Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                Viele Grüsse OLi

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                @oliver-panarotto

                Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                Gruß
                Ulli

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @oliver-panarotto
                  Expertenmodus einschalten
                  998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver Panarotto
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    @oliver-panarotto
                    Sehr schön:+1:

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U UlliJ

                      @oliver-panarotto
                      Sehr schön:+1:

                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver Panarotto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                        @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        @oliver-panarotto
                        3 posts oberhalb

                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U UlliJ

                          @oliver-panarotto

                          Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                          Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                          Gruß
                          Ulli

                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver Panarotto
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                            @peterk34 Hay Peter,

                            das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

                            Vielen Dank vorab

                            peterk34P Offline
                            peterk34P Offline
                            peterk34
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U UlliJ

                              @oliver-panarotto

                              probier mal so:

                              1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                              2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                              3. Modbus konfigurieren
                                c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                              4. Holding register definieren
                                03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                              Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                              Gruß U.

                              peterk34P Offline
                              peterk34P Offline
                              peterk34
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                              Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • peterk34P peterk34

                                @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                                Oliver PanarottoO Offline
                                Oliver PanarottoO Offline
                                Oliver Panarotto
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                  @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                                  R Offline
                                  R Offline
                                  Roger89
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                                  Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • peterk34P peterk34

                                    @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    @peterk34
                                    @Oliver-Panarotto

                                    zum CMI schreiben geht auch.
                                    Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                                    Schritt für Schritt als Beispiel

                                    1. Definition Modbusinstanz
                                      089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                                    für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                                    2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                                    hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                                    1. CMI
                                      im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                      605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                                      IP: Adresse des Iobrokers
                                      Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                      Funktion: read input register
                                      Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                      Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                                    2. CMI
                                      unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                      e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                                    3. UVRxxxx
                                      In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                      c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                                    d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                                    Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                                    AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                                    Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                                    Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                                    Logge mal beide Werte und dann weiter...
                                    Vielleicht hilft es ja

                                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @peterk34
                                      @Oliver-Panarotto

                                      zum CMI schreiben geht auch.
                                      Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                                      Schritt für Schritt als Beispiel

                                      1. Definition Modbusinstanz
                                        089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                                      für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                                      2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                                      hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                                      1. CMI
                                        im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                        605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                                        IP: Adresse des Iobrokers
                                        Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                        Funktion: read input register
                                        Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                        Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                                      2. CMI
                                        unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                        e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                                      3. UVRxxxx
                                        In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                        c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                                      d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                                      Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                                      AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                                      Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                                      Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                                      Logge mal beide Werte und dann weiter...
                                      Vielleicht hilft es ja

                                      R Offline
                                      R Offline
                                      Roger89
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      @ullij Das probiere ich mal aus.
                                      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        Hallo,
                                        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                                        Das ist der Stand der Dinge.
                                        Modbus Adapter ist grün.
                                        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                                        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                                        Kann mir bitte jemand helfen
                                        Danke
                                        MfG Michael

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          Hallo,
                                          Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                                          Das ist der Stand der Dinge.
                                          Modbus Adapter ist grün.
                                          Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                                          Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                                          Kann mir bitte jemand helfen
                                          Danke
                                          MfG Michael

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          818

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe