Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Oliver Panarotto
      Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

      @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

      U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U
        UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

        @oliver-panarotto
        3 posts oberhalb

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver Panarotto
          Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

          @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • peterk34
            peterk34 @Oliver Panarotto last edited by

            @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser 🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peterk34
              peterk34 @UlliJ last edited by

              @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

              Oliver Panarotto U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Oliver Panarotto
                Oliver Panarotto @peterk34 last edited by

                @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • R
                  Roger89 @Oliver Panarotto last edited by

                  Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                  Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • U
                    UlliJ @peterk34 last edited by

                    @peterk34
                    @Oliver-Panarotto

                    zum CMI schreiben geht auch.
                    Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                    Schritt für Schritt als Beispiel

                    1. Definition Modbusinstanz
                      089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                    für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                    2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                    hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                    1. CMI
                      im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                      605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                      IP: Adresse des Iobrokers
                      Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                      Funktion: read input register
                      Adresse: wie in der Modbusinstanz
                      Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                    2. CMI
                      unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                      e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                    3. UVRxxxx
                      In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                      c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                    d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                    Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                    AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                    Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                    Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                    Logge mal beide Werte und dann weiter...
                    Vielleicht hilft es ja

                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      Roger89 @UlliJ last edited by

                      @ullij Das probiere ich mal aus.
                      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • A
                        Altersrentner last edited by

                        Hallo,
                        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                        Das ist der Stand der Dinge.
                        Modbus Adapter ist grün.
                        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                        Kann mir bitte jemand helfen
                        Danke
                        MfG Michael

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Altersrentner last edited by

                          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Altersrentner @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702
                            Ich gebs für heute auf.
                            Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                            Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                            im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                            MfG Michael

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              Altersrentner @wendy2702 last edited by wendy2702

                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              findest du die Infos die dir helfen

                              Hallo wendy,
                              Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                              NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                              Im CMI aber mit.
                              ZB. 45,5 C° =455 C°.
                              Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                              MfG Michael

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702

                                @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                                Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  Altersrentner @wendy2702 last edited by

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                  Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                  Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.😧

                                  Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                  Was meinst Du bitte?
                                  MfG Michael

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Altersrentner last edited by wendy2702

                                    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      Altersrentner @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                      Hier der link:
                                      https://online-voice-recorder.com/de/
                                      MfG Michael

                                      wendy2702 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Altersrentner last edited by

                                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Hier der link:
                                        https://online-voice-recorder.com/de/

                                        Das ist aber der Falsche Link

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Altersrentner @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Das ist aber der Falsche Link

                                          was meinst Du?
                                          MfG Michael

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Altersrentner last edited by

                                            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                            A U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            910
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            95
                                            11708
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo