NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    500

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U UlliJ

    @oliver-panarotto
    Sehr schön:+1:

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    schrieb am zuletzt editiert von
    #52

    @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

    U 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #53

      @oliver-panarotto
      3 posts oberhalb

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @oliver-panarotto

        Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
        Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
        Gruß
        Ulli

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #54

        @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

          @peterk34 Hay Peter,

          das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

          Vielen Dank vorab

          peterk34P Offline
          peterk34P Offline
          peterk34
          schrieb am zuletzt editiert von
          #55

          @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @oliver-panarotto

            probier mal so:

            1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
              9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

            2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
              IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
              Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
              a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

            3. Modbus konfigurieren
              c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

            4. Holding register definieren
              03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

            Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
            Gruß U.

            peterk34P Offline
            peterk34P Offline
            peterk34
            schrieb am zuletzt editiert von
            #56

            @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

            Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • peterk34P peterk34

              @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver Panarotto
              schrieb am zuletzt editiert von
              #57

              @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

              R 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                R Offline
                R Offline
                Roger89
                schrieb am zuletzt editiert von
                #58

                Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • peterk34P peterk34

                  @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #59

                  @peterk34
                  @Oliver-Panarotto

                  zum CMI schreiben geht auch.
                  Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                  Schritt für Schritt als Beispiel

                  1. Definition Modbusinstanz
                    089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                  für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                  2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                  hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                  1. CMI
                    im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                    605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                    IP: Adresse des Iobrokers
                    Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                    Funktion: read input register
                    Adresse: wie in der Modbusinstanz
                    Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                  2. CMI
                    unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                    e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                  3. UVRxxxx
                    In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                    c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                  d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                  Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                  AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                  Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                  Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                  Logge mal beide Werte und dann weiter...
                  Vielleicht hilft es ja

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @peterk34
                    @Oliver-Panarotto

                    zum CMI schreiben geht auch.
                    Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                    Schritt für Schritt als Beispiel

                    1. Definition Modbusinstanz
                      089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                    für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                    2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                    hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                    1. CMI
                      im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                      605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                      IP: Adresse des Iobrokers
                      Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                      Funktion: read input register
                      Adresse: wie in der Modbusinstanz
                      Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                    2. CMI
                      unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                      e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                    3. UVRxxxx
                      In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                      c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                    d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                    Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                    AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                    Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                    Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                    Logge mal beide Werte und dann weiter...
                    Vielleicht hilft es ja

                    R Offline
                    R Offline
                    Roger89
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #60

                    @ullij Das probiere ich mal aus.
                    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #61

                      Hallo,
                      Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                      https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                      Das ist der Stand der Dinge.
                      Modbus Adapter ist grün.
                      Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                      Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                      Kann mir bitte jemand helfen
                      Danke
                      MfG Michael

                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        Hallo,
                        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                        Das ist der Stand der Dinge.
                        Modbus Adapter ist grün.
                        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                        Kann mir bitte jemand helfen
                        Danke
                        MfG Michael

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #62

                        @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                        Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #63

                          @wendy2702
                          Ich gebs für heute auf.
                          Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                          Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                          im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                          MfG Michael

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                            Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #64

                            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            findest du die Infos die dir helfen

                            Hallo wendy,
                            Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                            NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                            Im CMI aber mit.
                            ZB. 45,5 C° =455 C°.
                            Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                            MfG Michael

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Altersrentner

                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              findest du die Infos die dir helfen

                              Hallo wendy,
                              Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                              NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                              Im CMI aber mit.
                              ZB. 45,5 C° =455 C°.
                              Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                              MfG Michael

                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                              #65

                              @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                              Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                              60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                              Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                                Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #66

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                                Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                Was meinst Du bitte?
                                MfG Michael

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                  Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                                  Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                                  Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                  Was meinst Du bitte?
                                  MfG Michael

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                  #67

                                  @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                                  Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #68

                                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                    Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                    Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                    Hier der link:
                                    https://online-voice-recorder.com/de/
                                    MfG Michael

                                    wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Altersrentner

                                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                      Hier der link:
                                      https://online-voice-recorder.com/de/
                                      MfG Michael

                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #69

                                      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Hier der link:
                                      https://online-voice-recorder.com/de/

                                      Das ist aber der Falsche Link

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Hier der link:
                                        https://online-voice-recorder.com/de/

                                        Das ist aber der Falsche Link

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #70

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Das ist aber der Falsche Link

                                        was meinst Du?
                                        MfG Michael

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Das ist aber der Falsche Link

                                          was meinst Du?
                                          MfG Michael

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #71

                                          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          A U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          866

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe