  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

    @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

    R Offline
    R Offline
    Roger89
    schrieb am zuletzt editiert von
    #58

    Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
    Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • peterk34P peterk34

      @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #59

      @peterk34
      @Oliver-Panarotto

      zum CMI schreiben geht auch.
      Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

      Schritt für Schritt als Beispiel

      1. Definition Modbusinstanz
        089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

      für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
      2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

      hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

      1. CMI
        im Modbus Master einen Analogeingang definieren
        605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
        IP: Adresse des Iobrokers
        Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
        Funktion: read input register
        Adresse: wie in der Modbusinstanz
        Datentyp: wie in der Modbusinstanz

      2. CMI
        unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
        e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

      3. UVRxxxx
        In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
        c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

      d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

      Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
      AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

      Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

      Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

      Logge mal beide Werte und dann weiter...
      Vielleicht hilft es ja

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @peterk34
        @Oliver-Panarotto

        zum CMI schreiben geht auch.
        Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

        Schritt für Schritt als Beispiel

        1. Definition Modbusinstanz
          089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

        für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
        2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

        hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

        1. CMI
          im Modbus Master einen Analogeingang definieren
          605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
          IP: Adresse des Iobrokers
          Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
          Funktion: read input register
          Adresse: wie in der Modbusinstanz
          Datentyp: wie in der Modbusinstanz

        2. CMI
          unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
          e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

        3. UVRxxxx
          In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
          c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

        d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

        Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
        AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

        Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

        Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

        Logge mal beide Werte und dann weiter...
        Vielleicht hilft es ja

        R Offline
        R Offline
        Roger89
        schrieb am zuletzt editiert von
        #60

        @ullij Das probiere ich mal aus.
        Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #61

          Hallo,
          Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
          https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
          Das ist der Stand der Dinge.
          Modbus Adapter ist grün.
          Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
          Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
          Kann mir bitte jemand helfen
          Danke
          MfG Michael

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Altersrentner

            Hallo,
            Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
            https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
            Das ist der Stand der Dinge.
            Modbus Adapter ist grün.
            Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
            Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
            Kann mir bitte jemand helfen
            Danke
            MfG Michael

            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #62

            @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

            Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            A 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

              Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von
              #63

              @wendy2702
              Ich gebs für heute auf.
              Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
              Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
              im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
              MfG Michael

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                #64

                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                findest du die Infos die dir helfen

                Hallo wendy,
                Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                Im CMI aber mit.
                ZB. 45,5 C° =455 C°.
                Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                MfG Michael

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Altersrentner

                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  findest du die Infos die dir helfen

                  Hallo wendy,
                  Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                  NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                  Im CMI aber mit.
                  ZB. 45,5 C° =455 C°.
                  Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                  MfG Michael

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #65

                  @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                  60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                  Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                    60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                    Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #66

                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                    Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                    Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                    Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                    Was meinst Du bitte?
                    MfG Michael

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                      Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                      Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                      Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                      Was meinst Du bitte?
                      MfG Michael

                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                      #67

                      @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                        A Offline
                        A Offline
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #68

                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                        Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                        Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                        Hier der link:
                        https://online-voice-recorder.com/de/
                        MfG Michael

                        wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • A Altersrentner

                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                          Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                          Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                          Hier der link:
                          https://online-voice-recorder.com/de/
                          MfG Michael

                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #69

                          @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Hier der link:
                          https://online-voice-recorder.com/de/

                          Das ist aber der Falsche Link

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • wendy2702W wendy2702

                            @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            Hier der link:
                            https://online-voice-recorder.com/de/

                            Das ist aber der Falsche Link

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #70

                            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            Das ist aber der Falsche Link

                            was meinst Du?
                            MfG Michael

                            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Altersrentner

                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              Das ist aber der Falsche Link

                              was meinst Du?
                              MfG Michael

                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #71

                              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              A U 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #72

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                  Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                  https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #73

                                  @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                  Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                  https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                  @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                  Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                  https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                  https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                    Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                    Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                    Hier der link:
                                    https://online-voice-recorder.com/de/
                                    MfG Michael

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #74

                                    @altersrentner

                                    Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                    Gruß

                                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @altersrentner

                                      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                      Gruß

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #75

                                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                      Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                                      Werde mal alle Einstelungen einstellen
                                      MfG Michael

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • U UlliJ

                                        @altersrentner

                                        Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                        Gruß

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #76

                                        @ullij Hallo,
                                        Hier mal meine Dateneingabe:
                                        ioBroker Modbus
                                        k-CMI_1.png
                                        CMI_2.png
                                        Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                        Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                        Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                        Netzwerk Eingang:
                                        k-Analog Netzw Eingang.png
                                        Netzwerk Ausgang:
                                        k-Analog Netzw Ausgang.png
                                        kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                        MfG Michael

                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @ullij Hallo,
                                          Hier mal meine Dateneingabe:
                                          ioBroker Modbus
                                          k-CMI_1.png
                                          CMI_2.png
                                          Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                          Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                          Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                          Netzwerk Eingang:
                                          k-Analog Netzw Eingang.png
                                          Netzwerk Ausgang:
                                          k-Analog Netzw Ausgang.png
                                          kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                          MfG Michael

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #77

                                          @altersrentner
                                          ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                                          1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                                          2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                                          Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                                          UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                                          zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                                          Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                                          Gruß Ulli

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          687

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe