IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative
-
Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
Gruß
Ulli@ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli
-
@peterk34 Hay Peter,
das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...
Vielen Dank vorab
@oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)
-
probier mal so:
-
Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)

-
Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.

-
Modbus konfigurieren

-
Holding register definieren

Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
Gruß U. -
-
@peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.
-
@peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.
-
zum CMI schreiben geht auch.
Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.Schritt für Schritt als Beispiel
- Definition Modbusinstanz

für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen

hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)
-
CMI
im Modbus Master einen Analogeingang definieren

IP: Adresse des Iobrokers
Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
Funktion: read input register
Adresse: wie in der Modbusinstanz
Datentyp: wie in der Modbusinstanz -
CMI
unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.

-
UVRxxxx
In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen


Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.
Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.
Logge mal beide Werte und dann weiter...
Vielleicht hilft es ja - Definition Modbusinstanz
-
zum CMI schreiben geht auch.
Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.Schritt für Schritt als Beispiel
- Definition Modbusinstanz

für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen

hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)
-
CMI
im Modbus Master einen Analogeingang definieren

IP: Adresse des Iobrokers
Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
Funktion: read input register
Adresse: wie in der Modbusinstanz
Datentyp: wie in der Modbusinstanz -
CMI
unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.

-
UVRxxxx
In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen


Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.
Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.
Logge mal beide Werte und dann weiter...
Vielleicht hilft es ja - Definition Modbusinstanz
-
Hallo,
Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
Das ist der Stand der Dinge.
Modbus Adapter ist grün.
Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
Kann mir bitte jemand helfen
Danke
MfG Michael -
Hallo,
Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
Das ist der Stand der Dinge.
Modbus Adapter ist grün.
Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
Kann mir bitte jemand helfen
Danke
MfG Michael@altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
-
@altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
@wendy2702
Ich gebs für heute auf.
Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
MfG Michael -
@altersrentner Wollte dich gerade verlinken.
Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
findest du die Infos die dir helfen
Hallo wendy,
Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
Im CMI aber mit.
ZB. 45,5 C° =455 C°.
Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
MfG Michael -
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
findest du die Infos die dir helfen
Hallo wendy,
Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
Im CMI aber mit.
ZB. 45,5 C° =455 C°.
Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
MfG Michael@altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
-
@altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.
Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
Was meinst Du bitte?
MfG Michael -
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:
Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.
Was meinst Du bitte?
MfG Michael@altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel:
0.1eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5 -
@altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.
Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel:
0.1eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigtHier der link:
https://online-voice-recorder.com/de/
MfG Michael -
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5
Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigtHier der link:
https://online-voice-recorder.com/de/
MfG Michael@altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Hier der link:
https://online-voice-recorder.com/de/Das ist aber der Falsche Link
-
@altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Hier der link:
https://online-voice-recorder.com/de/Das ist aber der Falsche Link
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Das ist aber der Falsche Link
was meinst Du?
MfG Michael -
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
Das ist aber der Falsche Link
was meinst Du?
MfG Michael@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
-
@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
-
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
@altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805
@altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:
@altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.
Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"
https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805