  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • peterk34P peterk34

    @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #59

    @peterk34
    @Oliver-Panarotto

    zum CMI schreiben geht auch.
    Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

    Schritt für Schritt als Beispiel

    1. Definition Modbusinstanz
      089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

    für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
    2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

    hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

    1. CMI
      im Modbus Master einen Analogeingang definieren
      605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
      IP: Adresse des Iobrokers
      Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
      Funktion: read input register
      Adresse: wie in der Modbusinstanz
      Datentyp: wie in der Modbusinstanz

    2. CMI
      unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
      e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

    3. UVRxxxx
      In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
      c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

    d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

    Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
    AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

    Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

    Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

    Logge mal beide Werte und dann weiter...
    Vielleicht hilft es ja

    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • U UlliJ

      @peterk34
      @Oliver-Panarotto

      zum CMI schreiben geht auch.
      Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

      Schritt für Schritt als Beispiel

      1. Definition Modbusinstanz
        089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

      für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
      2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

      hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

      1. CMI
        im Modbus Master einen Analogeingang definieren
        605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
        IP: Adresse des Iobrokers
        Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
        Funktion: read input register
        Adresse: wie in der Modbusinstanz
        Datentyp: wie in der Modbusinstanz

      2. CMI
        unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
        e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

      3. UVRxxxx
        In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
        c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

      d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

      Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
      AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

      Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

      Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

      Logge mal beide Werte und dann weiter...
      Vielleicht hilft es ja

      R Offline
      R Offline
      Roger89
      schrieb am zuletzt editiert von
      #60

      @ullij Das probiere ich mal aus.
      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        Hallo,
        Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
        https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
        Das ist der Stand der Dinge.
        Modbus Adapter ist grün.
        Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
        Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
        Kann mir bitte jemand helfen
        Danke
        MfG Michael

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          Hallo,
          Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
          https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
          Das ist der Stand der Dinge.
          Modbus Adapter ist grün.
          Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
          Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
          Kann mir bitte jemand helfen
          Danke
          MfG Michael

          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

          Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          A 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

            Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            @wendy2702
            Ich gebs für heute auf.
            Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
            Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
            im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
            MfG Michael

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

              Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

              A Offline
              A Offline
              Altersrentner
              schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
              #64

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              findest du die Infos die dir helfen

              Hallo wendy,
              Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
              NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
              Im CMI aber mit.
              ZB. 45,5 C° =455 C°.
              Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
              MfG Michael

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Altersrentner

                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                findest du die Infos die dir helfen

                Hallo wendy,
                Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                Im CMI aber mit.
                ZB. 45,5 C° =455 C°.
                Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                MfG Michael

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                #65

                @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                A 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                  60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                  Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                  Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                  Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                  Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                  Was meinst Du bitte?
                  MfG Michael

                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                    Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
                    Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

                    Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                    Was meinst Du bitte?
                    MfG Michael

                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                    #67

                    @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                    Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                      A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                      Hier der link:
                      https://online-voice-recorder.com/de/
                      MfG Michael

                      wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                        Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                        Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                        Hier der link:
                        https://online-voice-recorder.com/de/
                        MfG Michael

                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Hier der link:
                        https://online-voice-recorder.com/de/

                        Das ist aber der Falsche Link

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Hier der link:
                          https://online-voice-recorder.com/de/

                          Das ist aber der Falsche Link

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #70

                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Das ist aber der Falsche Link

                          was meinst Du?
                          MfG Michael

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Altersrentner

                            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            Das ist aber der Falsche Link

                            was meinst Du?
                            MfG Michael

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                            Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            A U 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                              A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #72

                              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                              https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Altersrentner

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                                https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                                  Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                                  Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                                  Hier der link:
                                  https://online-voice-recorder.com/de/
                                  MfG Michael

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  @altersrentner

                                  Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                  Gruß

                                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @altersrentner

                                    Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                    Gruß

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                    Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                                    Werde mal alle Einstelungen einstellen
                                    MfG Michael

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @altersrentner

                                      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                                      Gruß

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #76

                                      @ullij Hallo,
                                      Hier mal meine Dateneingabe:
                                      ioBroker Modbus
                                      k-CMI_1.png
                                      CMI_2.png
                                      Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                      Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                      Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                      Netzwerk Eingang:
                                      k-Analog Netzw Eingang.png
                                      Netzwerk Ausgang:
                                      k-Analog Netzw Ausgang.png
                                      kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                      MfG Michael

                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Altersrentner

                                        @ullij Hallo,
                                        Hier mal meine Dateneingabe:
                                        ioBroker Modbus
                                        k-CMI_1.png
                                        CMI_2.png
                                        Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                                        Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                                        Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                                        Netzwerk Eingang:
                                        k-Analog Netzw Eingang.png
                                        Netzwerk Ausgang:
                                        k-Analog Netzw Ausgang.png
                                        kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                                        MfG Michael

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #77

                                        @altersrentner
                                        ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                                        1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                                        2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                                        Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                                        UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                                        zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                                        Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                                        Gruß Ulli

                                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                          Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          @wendy2702

                                          wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                                          Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                                          Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          687

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe