    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

    Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #64

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    findest du die Infos die dir helfen

    Hallo wendy,
    Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
    NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
    Im CMI aber mit.
    ZB. 45,5 C° =455 C°.
    Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
    MfG Michael

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      findest du die Infos die dir helfen

      Hallo wendy,
      Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
      NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
      Im CMI aber mit.
      ZB. 45,5 C° =455 C°.
      Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
      MfG Michael

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
      #65

      @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

      Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

      60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

      Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

        Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

        60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

        Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #66

        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

        Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
        Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

        Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

        Was meinst Du bitte?
        MfG Michael

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

          Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

          Habe ich versucht, bei 2 oder 3 wird der Wert vergrößert.
          Ich bekomme aber keine Kommastelle hin.:anguished:

          Kannst du mir mal einen Kink zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

          Was meinst Du bitte?
          MfG Michael

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
          #67

          @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

          Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @altersrentner Ich wollte einen Link zu dem CMI.

            Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #68

            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

            Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
            Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

            Hier der link:
            https://online-voice-recorder.com/de/
            MfG Michael

            wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

              Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
              Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

              Hier der link:
              https://online-voice-recorder.com/de/
              MfG Michael

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #69

              @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              Hier der link:
              https://online-voice-recorder.com/de/

              Das ist aber der Falsche Link

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Hier der link:
                https://online-voice-recorder.com/de/

                Das ist aber der Falsche Link

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #70

                @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Das ist aber der Falsche Link

                was meinst Du?
                MfG Michael

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Altersrentner

                  @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Das ist aber der Falsche Link

                  was meinst Du?
                  MfG Michael

                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #71

                  @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                  Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  A U 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #72

                    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                      A Offline
                      A Offline
                      Altersrentner
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #73

                      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

                      https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

                        Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
                        Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

                        Hier der link:
                        https://online-voice-recorder.com/de/
                        MfG Michael

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #74

                        @altersrentner

                        Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                        Gruß

                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • U UlliJ

                          @altersrentner

                          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                          Gruß

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #75

                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                          Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
                          Werde mal alle Einstelungen einstellen
                          MfG Michael

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @altersrentner

                            Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

                            Gruß

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #76

                            @ullij Hallo,
                            Hier mal meine Dateneingabe:
                            ioBroker Modbus
                            k-CMI_1.png
                            CMI_2.png
                            Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                            Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                            Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                            Netzwerk Eingang:
                            k-Analog Netzw Eingang.png
                            Netzwerk Ausgang:
                            k-Analog Netzw Ausgang.png
                            kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                            MfG Michael

                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Altersrentner

                              @ullij Hallo,
                              Hier mal meine Dateneingabe:
                              ioBroker Modbus
                              k-CMI_1.png
                              CMI_2.png
                              Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
                              Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
                              Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
                              Netzwerk Eingang:
                              k-Analog Netzw Eingang.png
                              Netzwerk Ausgang:
                              k-Analog Netzw Ausgang.png
                              kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
                              MfG Michael

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #77

                              @altersrentner
                              ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                              1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                              2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                              Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                              UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                              zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                              Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                              Gruß Ulli

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #78

                                @wendy2702

                                wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                                Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                                Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @wendy2702

                                  wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                                  Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                                  Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #79

                                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                                  Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                                  Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @altersrentner
                                    ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                                    1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                                    2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                                    Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                                    zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                                    Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                                    Gruß Ulli

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #80

                                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                    Hallo Ulli,
                                    Danke für Deine Hilfestellung.
                                    Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                    UVR Netzwerk Eing:
                                    k-Analog Netzw Eingang.png
                                    CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                    Wert 11,2
                                    CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                    k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                    Wert 112, es fehlt das Komma?
                                    Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                    Ich begreife es nicht.
                                    MfG Michael

                                    U 3 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Altersrentner

                                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                      Hallo Ulli,
                                      Danke für Deine Hilfestellung.
                                      Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                      UVR Netzwerk Eing:
                                      k-Analog Netzw Eingang.png
                                      CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                      Wert 11,2
                                      CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                      k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                      Wert 112, es fehlt das Komma?
                                      Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                      Ich begreife es nicht.
                                      MfG Michael

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #81

                                      @altersrentner
                                      Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                                      Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                                      Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                                      Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                                      Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                                      Danach sollte das laufen :face_with_rolling_eyes:

                                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A Altersrentner

                                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                        Hallo Ulli,
                                        Danke für Deine Hilfestellung.
                                        Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                        UVR Netzwerk Eing:
                                        k-Analog Netzw Eingang.png
                                        CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                        Wert 11,2
                                        CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                        k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                        Wert 112, es fehlt das Komma?
                                        Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                        Ich begreife es nicht.
                                        MfG Michael

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #82

                                        @altersrentner

                                        und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                                        In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                                        Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                                          Hallo Ulli,
                                          Danke für Deine Hilfestellung.
                                          Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                                          UVR Netzwerk Eing:
                                          k-Analog Netzw Eingang.png
                                          CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                                          Wert 11,2
                                          CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                                          k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                                          Wert 112, es fehlt das Komma?
                                          Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                                          Ich begreife es nicht.
                                          MfG Michael

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #83

                                          @altersrentner

                                          ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                                          Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                                          => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                                          90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                                          Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                                          Viele Grüße

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          327

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe