Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Altersrentner

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #73

    @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

    @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

    https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

      Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
      Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

      Hier der link:
      https://online-voice-recorder.com/de/
      MfG Michael

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #74

      @altersrentner

      Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

      Gruß

      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @altersrentner

        Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

        Gruß

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #75

        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

        Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
        Werde mal alle Einstelungen einstellen
        MfG Michael

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • U UlliJ

          @altersrentner

          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

          Gruß

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #76

          @ullij Hallo,
          Hier mal meine Dateneingabe:
          ioBroker Modbus
          k-CMI_1.png
          CMI_2.png
          Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
          Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
          Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
          Netzwerk Eingang:
          k-Analog Netzw Eingang.png
          Netzwerk Ausgang:
          k-Analog Netzw Ausgang.png
          kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
          MfG Michael

          U 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Altersrentner

            @ullij Hallo,
            Hier mal meine Dateneingabe:
            ioBroker Modbus
            k-CMI_1.png
            CMI_2.png
            Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
            Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
            Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
            Netzwerk Eingang:
            k-Analog Netzw Eingang.png
            Netzwerk Ausgang:
            k-Analog Netzw Ausgang.png
            kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
            MfG Michael

            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            schrieb am zuletzt editiert von
            #77

            @altersrentner
            ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

            1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
            2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

            Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
            UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

            zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
            Hast Du da eine UVR1611 laufen?
            Gruß Ulli

            Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

              Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #78

              @wendy2702

              wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
              Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
              Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U UlliJ

                @wendy2702

                wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #79

                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @altersrentner
                  ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                  1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                  2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                  Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                  UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                  zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                  Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                  Gruß Ulli

                  A Offline
                  A Offline
                  Altersrentner
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #80

                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                  Hallo Ulli,
                  Danke für Deine Hilfestellung.
                  Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                  UVR Netzwerk Eing:
                  k-Analog Netzw Eingang.png
                  CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                  Wert 11,2
                  CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                  k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                  Wert 112, es fehlt das Komma?
                  Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                  Ich begreife es nicht.
                  MfG Michael

                  U 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A Altersrentner

                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                    Hallo Ulli,
                    Danke für Deine Hilfestellung.
                    Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                    UVR Netzwerk Eing:
                    k-Analog Netzw Eingang.png
                    CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                    Wert 11,2
                    CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                    k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                    Wert 112, es fehlt das Komma?
                    Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                    Ich begreife es nicht.
                    MfG Michael

                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #81

                    @altersrentner
                    Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                    Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                    Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                    Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                    Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                    Danach sollte das laufen :face_with_rolling_eyes:

                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                      Hallo Ulli,
                      Danke für Deine Hilfestellung.
                      Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                      UVR Netzwerk Eing:
                      k-Analog Netzw Eingang.png
                      CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                      Wert 11,2
                      CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                      k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                      Wert 112, es fehlt das Komma?
                      Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                      Ich begreife es nicht.
                      MfG Michael

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #82

                      @altersrentner

                      und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                      In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                      Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                        Hallo Ulli,
                        Danke für Deine Hilfestellung.
                        Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                        UVR Netzwerk Eing:
                        k-Analog Netzw Eingang.png
                        CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                        Wert 11,2
                        CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                        k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                        Wert 112, es fehlt das Komma?
                        Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                        Ich begreife es nicht.
                        MfG Michael

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #83

                        @altersrentner

                        ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                        Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                        => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                        90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                        Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                        Viele Grüße

                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • U UlliJ

                          @altersrentner

                          ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                          Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                          => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                          90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                          Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                          Viele Grüße

                          A Offline
                          A Offline
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #84

                          @ullij Hallo Ulli,
                          Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                          Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                          Jetzt korrekte Anzeige.
                          Danke für Deine Hilfe.
                          Mache für heute Schluss.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael

                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Altersrentner

                            @ullij Hallo Ulli,
                            Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                            Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                            Jetzt korrekte Anzeige.
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Mache für heute Schluss.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael

                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #85

                            @altersrentner
                            gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                            Schönen Feierabend
                            Gruß Ulli

                            Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U UlliJ

                              @altersrentner
                              gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                              Schönen Feierabend
                              Gruß Ulli

                              A Offline
                              A Offline
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #86

                              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              Werden sie auch aktualisiert?

                              Guten Morgen,
                              Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                              Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                              dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                              Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                              Jetzt ist aber alles OK.
                              Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                              Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                              Frage1.png
                              Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                              Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                              Frage2.png
                              Das kann ich nicht verstehen.
                              Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael

                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Altersrentner

                                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                Werden sie auch aktualisiert?

                                Guten Morgen,
                                Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                Jetzt ist aber alles OK.
                                Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                Frage1.png
                                Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                Frage2.png
                                Das kann ich nicht verstehen.
                                Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #87

                                @altersrentner
                                Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                Gruß
                                Ulli

                                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @altersrentner
                                  Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                  Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                  Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                  Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                  Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                  cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                  Gruß
                                  Ulli

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #88

                                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                  Hallo Ulli,
                                  Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                  Die Daten werden super aktualisiert.
                                  Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                  Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                  Meine Version ist 3.4.17
                                  Frage:
                                  Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                  Das wäre der Hit.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael

                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                    Hallo Ulli,
                                    Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                    Die Daten werden super aktualisiert.
                                    Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                    Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                    Meine Version ist 3.4.17
                                    Frage:
                                    Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                    Das wäre der Hit.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #89

                                    @altersrentner
                                    Hallo Michael,

                                    ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt:relieved:
                                    Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.

                                    Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.

                                    Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                                    Gruß Ulli

                                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Offline
                                      C Offline
                                      Chilihead
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                      #90

                                      Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                      Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                      Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                      Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                      VG Andreas

                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Chilihead

                                        Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                        Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                        Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                        Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                        VG Andreas

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        GOETSCHHOFER
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #91

                                        @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                        Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                        Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                        Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                        VG Andreas

                                        Hallo Andreas,

                                        beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                                        Danke

                                        Karl

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • G GOETSCHHOFER

                                          @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                          Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                          Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                          Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                          VG Andreas

                                          Hallo Andreas,

                                          beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                                          Danke

                                          Karl

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chilihead
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #92

                                          @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                                          Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                                          Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          390

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe