      UlliJ @Altersrentner last edited by

      @altersrentner

      ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
      Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

      => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

      90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

      Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
      Viele Grüße

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Altersrentner @UlliJ last edited by

        @ullij Hallo Ulli,
        Habe gerade noch mal nachgesehen.😊
        Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
        Jetzt korrekte Anzeige.
        Danke für Deine Hilfe.
        Mache für heute Schluss.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael

        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          UlliJ @Altersrentner last edited by

          @altersrentner
          gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
          Schönen Feierabend
          Gruß Ulli

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Altersrentner @UlliJ last edited by

            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            Werden sie auch aktualisiert?

            Guten Morgen,
            Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
            Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
            dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
            Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
            Jetzt ist aber alles OK.
            Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
            Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
            Frage1.png
            Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
            Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
            Frage2.png
            Das kann ich nicht verstehen.
            Gibt es eine plausible Antwort dafür?
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael

            U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              UlliJ @Altersrentner last edited by

              @altersrentner
              Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht👍

              Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

              Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus🙃

              Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
              Schau mal unten bei Sendebedingungen.

              cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

              Gruß
              Ulli

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Altersrentner @UlliJ last edited by

                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                Hallo Ulli,
                Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                Die Daten werden super aktualisiert.
                Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                Meine Version ist 3.4.17
                Frage:
                Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                Das wäre der Hit.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael

                U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U
                  UlliJ @Altersrentner last edited by

                  @altersrentner
                  Hallo Michael,

                  ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt😌
                  Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.

                  Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.

                  Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                  Gruß Ulli

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chilihead last edited by Chilihead

                    Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                    Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                    Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                    Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                    VG Andreas

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      GOETSCHHOFER @Chilihead last edited by

                      @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                      Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                      Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                      Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                      VG Andreas

                      Hallo Andreas,

                      beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                      Danke

                      Karl

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Chilihead @GOETSCHHOFER last edited by

                        @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                        Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                        Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          GOETSCHHOFER @Chilihead last edited by GOETSCHHOFER

                          @chilihead

                          Hallo Andreas,

                          analoge und digitale Werte vom CMI in den IOB zu senden funktioniert bei mir.
                          Wie du sicherlich weißt, das CMI kann nur Master, damit ist folglich IOB Slave.
                          CMI sendet Daten an IOB.

                          IOB-Master kann nicht an CMI-Slave senden, da CMI nur Master kann.

                          Das aktuelle CMI ist nicht multi-connect-fähig (Master oder Slave) und das 2. Problem ist, dass der Port502 nicht 2 x verwendet werden kann.

                          In diesem Beitrag im Holzheizerforum haben wir das Thema sehr detailliert gekaut.
                          https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/55359-raspberry-als-modbus-tcp-slave-server-c-m-i-über-modbus-tcp-mit-raspi-verbinden/?postID=199810&highlight=Modbus%2BTCP#post199810

                          SolarEngel ist hier echter Spezialist.

                          Poste mal deine Einstellungen im CMI-Modbus-TCP-Ausgang u. IOB, Parametereinstellungen, Holdingregister (Analoge Werte) u. Diskrete Ausgänge (Digitale Werte aus CMI)

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            digidax @GOETSCHHOFER last edited by digidax

                            Mahlzeit zusammen,

                            Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                            Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                            Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                            Hat dafür Jemand eine Lösung?

                            Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                            setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                            

                            Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                            lg Frank

                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • G
                              GOETSCHHOFER @digidax last edited by GOETSCHHOFER

                              @digidax said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              Mahlzeit zusammen,

                              Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                              Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                              Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                              Hat dafür Jemand eine Lösung?

                              Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                              setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                              

                              Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                              lg Frank

                              ^Hallo Frank,

                              bei den letzten 3 Zeilen kann ich dir nicht ganz folgen ?

                              Könntest du mir dies bitte näher erläutern.

                              Vielen Dank.

                              Sonnige Grüße

                              Karl

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              683
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.7k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              11
                              95
                              11273
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo