  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    506

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 17.5k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U UlliJ

    @altersrentner

    ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
    Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

    => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

    90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

    Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
    Viele Grüße

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #84

    @ullij Hallo Ulli,
    Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
    Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
    Jetzt korrekte Anzeige.
    Danke für Deine Hilfe.
    Mache für heute Schluss.
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael

    U 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      @ullij Hallo Ulli,
      Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
      Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
      Jetzt korrekte Anzeige.
      Danke für Deine Hilfe.
      Mache für heute Schluss.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #85

      @altersrentner
      gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
      Schönen Feierabend
      Gruß Ulli

      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @altersrentner
        gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
        Schönen Feierabend
        Gruß Ulli

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #86

        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Werden sie auch aktualisiert?

        Guten Morgen,
        Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
        Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
        dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
        Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
        Jetzt ist aber alles OK.
        Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
        Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
        Frage1.png
        Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
        Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
        Frage2.png
        Das kann ich nicht verstehen.
        Gibt es eine plausible Antwort dafür?
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

          Werden sie auch aktualisiert?

          Guten Morgen,
          Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
          Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
          dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
          Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
          Jetzt ist aber alles OK.
          Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
          Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
          Frage1.png
          Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
          Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
          Frage2.png
          Das kann ich nicht verstehen.
          Gibt es eine plausible Antwort dafür?
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #87

          @altersrentner
          Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

          Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

          Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

          Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
          Schau mal unten bei Sendebedingungen.

          cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

          Gruß
          Ulli

          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @altersrentner
            Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

            Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

            Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

            Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
            Schau mal unten bei Sendebedingungen.

            cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

            Gruß
            Ulli

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #88

            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

            Hallo Ulli,
            Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
            Die Daten werden super aktualisiert.
            Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
            Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
            Meine Version ist 3.4.17
            Frage:
            Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
            Das wäre der Hit.
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael

            U 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

              Hallo Ulli,
              Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
              Die Daten werden super aktualisiert.
              Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
              Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
              Meine Version ist 3.4.17
              Frage:
              Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
              Das wäre der Hit.
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #89

              @altersrentner
              Hallo Michael,

              ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt:relieved:
              Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.

              Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.

              Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
              Gruß Ulli

              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C Offline
                C Offline
                Chilihead
                schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                #90

                Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                VG Andreas

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Chilihead

                  Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                  Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                  Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                  Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                  VG Andreas

                  G Offline
                  G Offline
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #91

                  @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                  Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                  Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                  Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                  VG Andreas

                  Hallo Andreas,

                  beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                  Danke

                  Karl

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G GOETSCHHOFER

                    @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                    Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                    Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                    Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                    VG Andreas

                    Hallo Andreas,

                    beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                    Danke

                    Karl

                    C Offline
                    C Offline
                    Chilihead
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #92

                    @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                    Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                    Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Chilihead

                      @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                      Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                      Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                      #93

                      @chilihead

                      Hallo Andreas,

                      analoge und digitale Werte vom CMI in den IOB zu senden funktioniert bei mir.
                      Wie du sicherlich weißt, das CMI kann nur Master, damit ist folglich IOB Slave.
                      CMI sendet Daten an IOB.

                      IOB-Master kann nicht an CMI-Slave senden, da CMI nur Master kann.

                      Das aktuelle CMI ist nicht multi-connect-fähig (Master oder Slave) und das 2. Problem ist, dass der Port502 nicht 2 x verwendet werden kann.

                      In diesem Beitrag im Holzheizerforum haben wir das Thema sehr detailliert gekaut.
                      https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/55359-raspberry-als-modbus-tcp-slave-server-c-m-i-über-modbus-tcp-mit-raspi-verbinden/?postID=199810&highlight=Modbus%2BTCP#post199810

                      SolarEngel ist hier echter Spezialist.

                      Poste mal deine Einstellungen im CMI-Modbus-TCP-Ausgang u. IOB, Parametereinstellungen, Holdingregister (Analoge Werte) u. Diskrete Ausgänge (Digitale Werte aus CMI)

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G GOETSCHHOFER

                        @chilihead

                        Hallo Andreas,

                        analoge und digitale Werte vom CMI in den IOB zu senden funktioniert bei mir.
                        Wie du sicherlich weißt, das CMI kann nur Master, damit ist folglich IOB Slave.
                        CMI sendet Daten an IOB.

                        IOB-Master kann nicht an CMI-Slave senden, da CMI nur Master kann.

                        Das aktuelle CMI ist nicht multi-connect-fähig (Master oder Slave) und das 2. Problem ist, dass der Port502 nicht 2 x verwendet werden kann.

                        In diesem Beitrag im Holzheizerforum haben wir das Thema sehr detailliert gekaut.
                        https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/55359-raspberry-als-modbus-tcp-slave-server-c-m-i-über-modbus-tcp-mit-raspi-verbinden/?postID=199810&highlight=Modbus%2BTCP#post199810

                        SolarEngel ist hier echter Spezialist.

                        Poste mal deine Einstellungen im CMI-Modbus-TCP-Ausgang u. IOB, Parametereinstellungen, Holdingregister (Analoge Werte) u. Diskrete Ausgänge (Digitale Werte aus CMI)

                        D Offline
                        D Offline
                        digidax
                        schrieb am zuletzt editiert von digidax
                        #94

                        Mahlzeit zusammen,

                        Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                        Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                        Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                        Hat dafür Jemand eine Lösung?

                        Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                        setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                        

                        Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                        lg Frank

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • D digidax

                          Mahlzeit zusammen,

                          Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                          Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                          Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                          Hat dafür Jemand eine Lösung?

                          Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                          setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                          

                          Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                          lg Frank

                          G Offline
                          G Offline
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #95

                          @digidax said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          Mahlzeit zusammen,

                          Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                          Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                          Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                          Hat dafür Jemand eine Lösung?

                          Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                          setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                          

                          Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                          lg Frank

                          ^Hallo Frank,

                          bei den letzten 3 Zeilen kann ich dir nicht ganz folgen ?

                          Könntest du mir dies bitte näher erläutern.

                          Vielen Dank.

                          Sonnige Grüße

                          Karl

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          841

                          Online

                          32.5k

                          Benutzer

                          81.8k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe