Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    322

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.5k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Altersrentner

    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

    Hallo Ulli,
    Danke für Deine Hilfestellung.
    Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
    UVR Netzwerk Eing:
    k-Analog Netzw Eingang.png
    CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
    Wert 11,2
    CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
    k-CMI Modb Ausgang Analog.png
    Wert 112, es fehlt das Komma?
    Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
    Ich begreife es nicht.
    MfG Michael

    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von
    #82

    @altersrentner

    und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
    In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

    Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

      Hallo Ulli,
      Danke für Deine Hilfestellung.
      Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
      UVR Netzwerk Eing:
      k-Analog Netzw Eingang.png
      CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
      Wert 11,2
      CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
      k-CMI Modb Ausgang Analog.png
      Wert 112, es fehlt das Komma?
      Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
      Ich begreife es nicht.
      MfG Michael

      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      schrieb am zuletzt editiert von
      #83

      @altersrentner

      ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
      Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

      => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

      90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

      Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
      Viele Grüße

      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • U UlliJ

        @altersrentner

        ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
        Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

        => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

        90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

        Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
        Viele Grüße

        A Offline
        A Offline
        Altersrentner
        schrieb am zuletzt editiert von
        #84

        @ullij Hallo Ulli,
        Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
        Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
        Jetzt korrekte Anzeige.
        Danke für Deine Hilfe.
        Mache für heute Schluss.
        Mit freundlichen Grüßen
        Michael

        U 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Altersrentner

          @ullij Hallo Ulli,
          Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
          Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
          Jetzt korrekte Anzeige.
          Danke für Deine Hilfe.
          Mache für heute Schluss.
          Mit freundlichen Grüßen
          Michael

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #85

          @altersrentner
          gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
          Schönen Feierabend
          Gruß Ulli

          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @altersrentner
            gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
            Schönen Feierabend
            Gruß Ulli

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #86

            @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            Werden sie auch aktualisiert?

            Guten Morgen,
            Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
            Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
            dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
            Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
            Jetzt ist aber alles OK.
            Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
            Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
            Frage1.png
            Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
            Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
            Frage2.png
            Das kann ich nicht verstehen.
            Gibt es eine plausible Antwort dafür?
            Mit freundlichen Grüßen
            Michael

            U 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              Werden sie auch aktualisiert?

              Guten Morgen,
              Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
              Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
              dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
              Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
              Jetzt ist aber alles OK.
              Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
              Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
              Frage1.png
              Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
              Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
              Frage2.png
              Das kann ich nicht verstehen.
              Gibt es eine plausible Antwort dafür?
              Mit freundlichen Grüßen
              Michael

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #87

              @altersrentner
              Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

              Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

              Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

              Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
              Schau mal unten bei Sendebedingungen.

              cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

              Gruß
              Ulli

              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U UlliJ

                @altersrentner
                Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                Gruß
                Ulli

                A Offline
                A Offline
                Altersrentner
                schrieb am zuletzt editiert von
                #88

                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                Hallo Ulli,
                Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                Die Daten werden super aktualisiert.
                Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                Meine Version ist 3.4.17
                Frage:
                Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                Das wäre der Hit.
                Mit freundlichen Grüßen
                Michael

                U 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Altersrentner

                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                  Hallo Ulli,
                  Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                  Die Daten werden super aktualisiert.
                  Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                  Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                  Meine Version ist 3.4.17
                  Frage:
                  Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                  Das wäre der Hit.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #89

                  @altersrentner
                  Hallo Michael,

                  ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt:relieved:
                  Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.

                  Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.

                  Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                  Gruß Ulli

                  Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    Chilihead
                    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                    #90

                    Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                    Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                    Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                    Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                    VG Andreas

                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Chilihead

                      Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                      Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                      Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                      Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                      VG Andreas

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #91

                      @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                      Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                      Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                      Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                      VG Andreas

                      Hallo Andreas,

                      beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                      Danke

                      Karl

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • G GOETSCHHOFER

                        @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                        Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                        Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                        Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                        VG Andreas

                        Hallo Andreas,

                        beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                        Danke

                        Karl

                        C Offline
                        C Offline
                        Chilihead
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #92

                        @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                        Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                        Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • C Chilihead

                          @goetschhofer Ein Beispiel ist einen digitalen Wert vom IOB über Modbus in der CMI zu lesen (z.B. Freigabe ein) oder einen digitalen Wert vom CMI zum IOB zu schreiben (z.B. Solarregelung aktiv).

                          Wie gesagt, Analog funktioniert über Holding Register auch nicht 1000% denn die Aktualisierung erfolgt nur wenn sich auch der Wert ändert und nicht wie einstellbar alle x Minuten auch wenn sich nichts ändert.

                          Digital müssten dann diskrete Ein-/Ausgänge sein aber da bewegt sich nichts.

                          G Offline
                          G Offline
                          GOETSCHHOFER
                          schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                          #93

                          @chilihead

                          Hallo Andreas,

                          analoge und digitale Werte vom CMI in den IOB zu senden funktioniert bei mir.
                          Wie du sicherlich weißt, das CMI kann nur Master, damit ist folglich IOB Slave.
                          CMI sendet Daten an IOB.

                          IOB-Master kann nicht an CMI-Slave senden, da CMI nur Master kann.

                          Das aktuelle CMI ist nicht multi-connect-fähig (Master oder Slave) und das 2. Problem ist, dass der Port502 nicht 2 x verwendet werden kann.

                          In diesem Beitrag im Holzheizerforum haben wir das Thema sehr detailliert gekaut.
                          https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/55359-raspberry-als-modbus-tcp-slave-server-c-m-i-über-modbus-tcp-mit-raspi-verbinden/?postID=199810&highlight=Modbus%2BTCP#post199810

                          SolarEngel ist hier echter Spezialist.

                          Poste mal deine Einstellungen im CMI-Modbus-TCP-Ausgang u. IOB, Parametereinstellungen, Holdingregister (Analoge Werte) u. Diskrete Ausgänge (Digitale Werte aus CMI)

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G GOETSCHHOFER

                            @chilihead

                            Hallo Andreas,

                            analoge und digitale Werte vom CMI in den IOB zu senden funktioniert bei mir.
                            Wie du sicherlich weißt, das CMI kann nur Master, damit ist folglich IOB Slave.
                            CMI sendet Daten an IOB.

                            IOB-Master kann nicht an CMI-Slave senden, da CMI nur Master kann.

                            Das aktuelle CMI ist nicht multi-connect-fähig (Master oder Slave) und das 2. Problem ist, dass der Port502 nicht 2 x verwendet werden kann.

                            In diesem Beitrag im Holzheizerforum haben wir das Thema sehr detailliert gekaut.
                            https://www.holzheizer-forum.de/forum/thread/55359-raspberry-als-modbus-tcp-slave-server-c-m-i-über-modbus-tcp-mit-raspi-verbinden/?postID=199810&highlight=Modbus%2BTCP#post199810

                            SolarEngel ist hier echter Spezialist.

                            Poste mal deine Einstellungen im CMI-Modbus-TCP-Ausgang u. IOB, Parametereinstellungen, Holdingregister (Analoge Werte) u. Diskrete Ausgänge (Digitale Werte aus CMI)

                            D Offline
                            D Offline
                            digidax
                            schrieb am zuletzt editiert von digidax
                            #94

                            Mahlzeit zusammen,

                            Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                            Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                            Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                            Hat dafür Jemand eine Lösung?

                            Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                            setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                            

                            Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                            lg Frank

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • D digidax

                              Mahlzeit zusammen,

                              Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                              Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                              Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                              Hat dafür Jemand eine Lösung?

                              Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                              setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                              

                              Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                              lg Frank

                              G Offline
                              G Offline
                              GOETSCHHOFER
                              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                              #95

                              @digidax said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              Mahlzeit zusammen,

                              Ich klinke mich mal mit ein. Daten vom CMI an IOB zu senden funktioniert.

                              Wenn ich aber im IOB im Input Register einen Datenpunkt mit einem Wert versehe, liest das CMI einmalig nach einem Neustart der Modbus Instanz den Wert ins CMI. Dann nicht mehr.
                              Starte ich die Instanz wieder neu, liest das CMI wieder nur ein mal die Werte.

                              Hat dafür Jemand eine Lösung?

                              Hab herausgefunden, beim setState Befehl muss der letzte Parameter false sein:

                              setState('modbus.0.inputRegisters.4_Test', value, false);
                              

                              Jetzt kommen sofort Werte im CMI an.

                              lg Frank

                              ^Hallo Frank,

                              bei den letzten 3 Zeilen kann ich dir nicht ganz folgen ?

                              Könntest du mir dies bitte näher erläutern.

                              Vielen Dank.

                              Sonnige Grüße

                              Karl

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              772

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.7k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe