  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W wendy2702

    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

    A Offline
    A Offline
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von
    #72

    @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

    @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

    Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

    https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Altersrentner

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

      A Offline
      A Offline
      Altersrentner
      schrieb am zuletzt editiert von
      #73

      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

      @altersrentner sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

      @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

      Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

      https://cmi003971.cmi.ta.co.at/webi/menupage.cgi?page=01005805

      https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/technische-alternative-cmi-control-and-monitoring-interface-cmi-01cmi.html

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Altersrentner

        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

        Bei Faktor muss du dann für dein Temperatur Beispiel: 0.1 eingeben. --> 455 x 0.1 = 45,5

        Da lag ich ja schon mal nicht schlecht. Hatte nur 0,1 eingegeben.
        Aber mit 0.1 wirden die Nachkommastellen nicht angezeigt

        Hier der link:
        https://online-voice-recorder.com/de/
        MfG Michael

        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #74

        @altersrentner

        Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

        Gruß

        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

        A 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • U UlliJ

          @altersrentner

          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

          Gruß

          A Offline
          A Offline
          Altersrentner
          schrieb am zuletzt editiert von
          #75

          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

          Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

          Bei mir geht nichts mehr. Ich verstehe das nicht.
          Werde mal alle Einstelungen einstellen
          MfG Michael

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @altersrentner

            Trage mal eine "10" bei Faktor ein.

            Gruß

            A Offline
            A Offline
            Altersrentner
            schrieb am zuletzt editiert von
            #76

            @ullij Hallo,
            Hier mal meine Dateneingabe:
            ioBroker Modbus
            k-CMI_1.png
            CMI_2.png
            Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
            Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
            Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
            Netzwerk Eingang:
            k-Analog Netzw Eingang.png
            Netzwerk Ausgang:
            k-Analog Netzw Ausgang.png
            kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
            MfG Michael

            U 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Altersrentner

              @ullij Hallo,
              Hier mal meine Dateneingabe:
              ioBroker Modbus
              k-CMI_1.png
              CMI_2.png
              Analog Eingang:k-Analog Eingang.png
              Analog Ausgang:k-Can Analog Ausgang.png
              Weder Eingang noch Ausgang werden Daten angezeigt
              Netzwerk Eingang:
              k-Analog Netzw Eingang.png
              Netzwerk Ausgang:
              k-Analog Netzw Ausgang.png
              kannst Du sehen wo der Fehler liegt?
              MfG Michael

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #77

              @altersrentner
              ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

              1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
              2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

              Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
              UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

              zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
              Hast Du da eine UVR1611 laufen?
              Gruß Ulli

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @altersrentner Na ich wollte einen LINK zu dem CMI Device das du per Modbus ausliest.

                Der Link den du gepostet hast ist ein "online-voice-recorder"

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #78

                @wendy2702

                wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • U UlliJ

                  @wendy2702

                  wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen :blush:
                  Die UVR und das CMI sind auf dem Modbus echt störrisch und ich habe mir da auch schon reichlich graue Haare eingefangen.
                  Lesen geht gut, aber schreiben in die UVR ist eine echte Herausforderung..bislang ungelöst bei mir.

                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #79

                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  wollte Dir nicht die Arbeit abnehmen

                  Alles gut. Mir nimmt hier keiner Arbeit weg.

                  Wenn du das konstrukt schon kennst, umso besser...muss ich mich nicht rein arbeiten.

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @altersrentner
                    ich glaube Du hast da mehrere Fehler drin.

                    1. Netzwerkausgang: auf der UVR wird der Temperaturfühler auf den DL-Bus gelegt, das sollte richtig "Can" sein.
                    2. auf dem CMI hast Du Eingänge und Ausgänge bei CAN und Modbus vertauscht

                    Du willst aus der UVR einen Wert in Iobroker bekommen, dann sollte das ungefähr so sein:
                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register mit der richtigen Adresse aus dem Modbus-Ausgang.

                    zum nachlesen schau mal weiter oben, gleicher Thread, 2 posts vom 5.1., da steht eigentlich alles und ist mit Bildern besser erklärt.
                    Hast Du da eine UVR1611 laufen?
                    Gruß Ulli

                    A Offline
                    A Offline
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #80

                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                    UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                    Hallo Ulli,
                    Danke für Deine Hilfestellung.
                    Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                    UVR Netzwerk Eing:
                    k-Analog Netzw Eingang.png
                    CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                    Wert 11,2
                    CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                    k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                    Wert 112, es fehlt das Komma?
                    Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                    Ich begreife es nicht.
                    MfG Michael

                    U 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A Altersrentner

                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                      UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                      Hallo Ulli,
                      Danke für Deine Hilfestellung.
                      Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                      UVR Netzwerk Eing:
                      k-Analog Netzw Eingang.png
                      CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                      Wert 11,2
                      CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                      k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                      Wert 112, es fehlt das Komma?
                      Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                      Ich begreife es nicht.
                      MfG Michael

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #81

                      @altersrentner
                      Immerhin ist der Wert schon mal auf dem Modbus.
                      Der wird ohne Komma ausgegeben, das ist richtig so.

                      Dein Bild von der UVR zeigt die Netzwerkeingänge. Die UVR soll aber den Wert auf einen Netzwerkausgang legen. Da die Werte aber im CMI ankommen und auch auf den Modbus gehen ist das gut.

                      Jetzt ändere mal im CMI: Modbusausgang bei der Funktion von "preset multiple register" auf "single register".
                      Weiter die Geräte ID auf 19. Muss der Einstellung in der Modbus Instanz im IOB entsprechen.

                      Danach sollte das laufen :face_with_rolling_eyes:

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Altersrentner

                        @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                        UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                        Hallo Ulli,
                        Danke für Deine Hilfestellung.
                        Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                        UVR Netzwerk Eing:
                        k-Analog Netzw Eingang.png
                        CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                        Wert 11,2
                        CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                        k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                        Wert 112, es fehlt das Komma?
                        Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                        Ich begreife es nicht.
                        MfG Michael

                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #82

                        @altersrentner

                        und das mit dem "," hatten wir vorher schon.
                        In der Modbus-Instanz als Faktor "10" einstellen.

                        Vielleicht versuchst Du erst mal einen Wert als Versuchskaninchen ans Rennen zu kriegen und dann geht das mit den anderen auch.

                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Altersrentner

                          @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          UVR -> Netzwerkausgang, analog mit Ziel Can-Bus -> CMI: CanBus Eingang, analog -> CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle und IP Iobroker als Ziel -> modbus instanz: holding register

                          Hallo Ulli,
                          Danke für Deine Hilfestellung.
                          Habe es jetzt so geändert wie Du vorgeschlagen hast.
                          UVR Netzwerk Eing:
                          k-Analog Netzw Eingang.png
                          CMI: CanBus Eingang, analog k-CMI Can Eingang Analog.png
                          Wert 11,2
                          CMI: Modbus Ausgang, analog mit dem Can-Bus Eingang als Quelle:
                          k-CMI Modb Ausgang Analog.png
                          Wert 112, es fehlt das Komma?
                          Im ioBroker Objekte Modbus alles 0
                          Ich begreife es nicht.
                          MfG Michael

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #83

                          @altersrentner

                          ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                          Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                          => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                          90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                          Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                          Viele Grüße

                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @altersrentner

                            ist mir gerade noch aufgefallen und k.A. ob es eine Rolle spielt. Deine Werte sind Messwerte von Sensoren, es macht keinen Sinn die mit dem Adapter zyklisch zu schreiben.
                            Wenn ich das bei mir so einstelle werden die im IoB nicht aktualisiert

                            => Haken bei "CW" raus und bei "Abfrage" rein.

                            90eb6000-117f-40f4-b26c-aa8499ea4847-grafik.png

                            Wenn ich das richtig verstehe ist das CMI als Master auf dem Bus unterwegs und sendet die Daten, ausschließlich von sich aus, bei Änderung des Wertes.
                            Viele Grüße

                            A Offline
                            A Offline
                            Altersrentner
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #84

                            @ullij Hallo Ulli,
                            Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                            Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                            Jetzt korrekte Anzeige.
                            Danke für Deine Hilfe.
                            Mache für heute Schluss.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Michael

                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Altersrentner

                              @ullij Hallo Ulli,
                              Habe gerade noch mal nachgesehen.:blush:
                              Die Werte werden angezeigt. Die 10 musste ich aber i 0.1 ändern.
                              Jetzt korrekte Anzeige.
                              Danke für Deine Hilfe.
                              Mache für heute Schluss.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Michael

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #85

                              @altersrentner
                              gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                              Schönen Feierabend
                              Gruß Ulli

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U UlliJ

                                @altersrentner
                                gut das, ausser 0, schon mal was angezeigt wird. Werden sie auch aktualisiert?
                                Schönen Feierabend
                                Gruß Ulli

                                A Offline
                                A Offline
                                Altersrentner
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #86

                                @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                Werden sie auch aktualisiert?

                                Guten Morgen,
                                Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                Jetzt ist aber alles OK.
                                Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                Frage1.png
                                Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                Frage2.png
                                Das kann ich nicht verstehen.
                                Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Michael

                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Altersrentner

                                  @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                  Werden sie auch aktualisiert?

                                  Guten Morgen,
                                  Es scheint alles zu laufen. Die Werte werden aktualisiert
                                  Ich habe festgestellt, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird,
                                  dass es schon einige Zeit dauert bis der erste Werte korrekt im ioBroker angezeigt werden.
                                  Auch hatte ich die Situation hinsichtlich Kommastelle die nicht angezeigt wurde.
                                  Jetzt ist aber alles OK.
                                  Eine neue Frage ist aber aufgetaucht.
                                  Im Modbus Adapter siehe Bild sind alle Geräte gleich angelegt.
                                  Frage1.png
                                  Unter Objekte hat sich für Platz 5 ein zusätzlicher Ordner gebildet
                                  Der Datenpunkt heißt hier dann Kessel.
                                  Frage2.png
                                  Das kann ich nicht verstehen.
                                  Gibt es eine plausible Antwort dafür?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Michael

                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #87

                                  @altersrentner
                                  Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                  Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                  Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                  Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                  Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                  cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                  Gruß
                                  Ulli

                                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @altersrentner
                                    Hallo, fein das der erste Teil schon mal geht:+1:

                                    Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet. Beides würde ich grundsätzlich, wie auch andere Sonderzeichen, in Datenpunktnamen nicht verwenden. Tauf die mal um, müssten dann neu angelegt werden. Die alen kannst du dann manuell löschen.

                                    Welche Version des Modbus hast Du installiert? Bei mir wirkt sich der Faktor genau andersherum aus:upside_down_face:

                                    Die Aktualisierung hängt wahrscheinlich mit den Sendebedingungen zusammen, die für einen Wert am Modbusausgang des CMI verwendet werden. Das CMI läuft als "Master" und schickt aktiv geänderte Werte, wenn die Bedingung denn erfüllt ist. Ich habe da jetzt nichts probiert sondern nur Annahme.
                                    Schau mal unten bei Sendebedingungen.

                                    cbd0fba0-7e31-4496-ac73-40f662beb954-grafik.png

                                    Gruß
                                    Ulli

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    Altersrentner
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #88

                                    @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                    Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                    Hallo Ulli,
                                    Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                    Die Daten werden super aktualisiert.
                                    Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                    Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                    Meine Version ist 3.4.17
                                    Frage:
                                    Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                    Das wäre der Hit.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael

                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Altersrentner

                                      @ullij sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                      Du hast in Deinen Namen zum einen Leerzeichen und zum anderen Punkte verwendet.

                                      Hallo Ulli,
                                      Danke für Deine Hinweise. Habe ich geändert und es ist alles gut.
                                      Die Daten werden super aktualisiert.
                                      Habe heute meine Haussteuerung so weit es möglich ist auf die Temperaturen des CMI umgestellt.
                                      Selbiges auch in der VIS. War ein Haufen Arbeit
                                      Meine Version ist 3.4.17
                                      Frage:
                                      Ist es möglich Geräte der UVR über den Modbus zu schalten?
                                      Das wäre der Hit.
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael

                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #89

                                      @altersrentner
                                      Hallo Michael,

                                      ist doch cool. Die Arbeit ist relativ...soll doch ein Hobby sein und das Ergebnis zählt:relieved:
                                      Bei mir ist das noch die 3.4.14, werde ich mal probieren was die Skalierung nach einem update macht. Danke Dir.

                                      Für das Schreiben in die UVR steht weiter oben im Thread was, aber ohne Erfolgsgarantie. Hier lief das nicht zuverlässig (keine Aktualisierung oder nur nach Neustart der Instanz) und die UVR macht bei mir auch nicht wichtiges ausser Messungen mit ein paar Temperaturen und 2 Volumenstromgebern für Statistik. Von daher keine absolute Notwendigkeit.

                                      Aber Du kannst es ja probieren, im Prinzip umgekehrt. Viel Vergügen damit
                                      Gruß Ulli

                                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        Chilihead
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
                                        #90

                                        Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                        Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                        Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                        Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                        VG Andreas

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C Chilihead

                                          Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                          Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                          Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                          Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                          VG Andreas

                                          G Offline
                                          G Offline
                                          GOETSCHHOFER
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #91

                                          @chilihead said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          Jetzt hat's mich auch erwischt mit dem blöden Modbus. Konfiguration ist immer ein Kampf aber läuft stabil.
                                          Stabil aber auch nur weil ich Werte ans UVR auch ohne Änderung ständig schreibe.

                                          Die analogen Werte kann ich lesen/schreiben aber digital keine Chance.

                                          Hat das schon mal jemand mit dem UVR und IOB erfolgreich umgesetzt?

                                          VG Andreas

                                          Hallo Andreas,

                                          beschreibe mal dein Problem an einem konkreten Beispiel.

                                          Danke

                                          Karl

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          760

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe