    • Oliver Panarotto
      Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

      @ullij
      Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet 🙂 vielen Dank.

      Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

      Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

      Viele Grüsse OLi

      U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Oliver Panarotto
        Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

        @ullij Hallo,
        nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

        Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oliver Panarotto
          Oliver Panarotto @Oliver Panarotto last edited by

          @oliver-panarotto kein Faktor.png

          U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U
            UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

            @oliver-panarotto
            Expertenmodus einschalten
            998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

            Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

              @oliver-panarotto

              Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
              Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
              Gruß
              Ulli

              Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Oliver Panarotto
                Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • U
                  UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                  @oliver-panarotto
                  Sehr schön👍

                  Oliver Panarotto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Oliver Panarotto
                    Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                    @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      UlliJ @Oliver Panarotto last edited by

                      @oliver-panarotto
                      3 posts oberhalb

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Oliver Panarotto
                        Oliver Panarotto @UlliJ last edited by

                        @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • peterk34
                          peterk34 @Oliver Panarotto last edited by

                          @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser 🙂

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • peterk34
                            peterk34 @UlliJ last edited by

                            @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                            Oliver Panarotto U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Oliver Panarotto
                              Oliver Panarotto @peterk34 last edited by

                              @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • R
                                Roger89 @Oliver Panarotto last edited by

                                Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                                Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • U
                                  UlliJ @peterk34 last edited by

                                  @peterk34
                                  @Oliver-Panarotto

                                  zum CMI schreiben geht auch.
                                  Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                                  Schritt für Schritt als Beispiel

                                  1. Definition Modbusinstanz
                                    089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                                  für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                                  2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                                  hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                                  1. CMI
                                    im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                    605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                                    IP: Adresse des Iobrokers
                                    Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                    Funktion: read input register
                                    Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                    Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                                  2. CMI
                                    unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                    e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                                  3. UVRxxxx
                                    In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                    c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                                  d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                                  Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                                  AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                                  Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                                  Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                                  Logge mal beide Werte und dann weiter...
                                  Vielleicht hilft es ja

                                  R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    Roger89 @UlliJ last edited by

                                    @ullij Das probiere ich mal aus.
                                    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • A
                                      Altersrentner last edited by

                                      Hallo,
                                      Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                                      Das ist der Stand der Dinge.
                                      Modbus Adapter ist grün.
                                      Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                                      Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                                      Kann mir bitte jemand helfen
                                      Danke
                                      MfG Michael

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Altersrentner last edited by

                                        @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                        Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          Altersrentner @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702
                                          Ich gebs für heute auf.
                                          Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                                          Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                                          im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                                          MfG Michael

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            Altersrentner @wendy2702 last edited by wendy2702

                                            @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                            findest du die Infos die dir helfen

                                            Hallo wendy,
                                            Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                            NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                            Im CMI aber mit.
                                            ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                            Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                            MfG Michael

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            469
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            95
                                            11678
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo