  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    945

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • U UlliJ

    @oliver-panarotto

    probier mal so:

    1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
      9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

    2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
      IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
      Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
      a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

    3. Modbus konfigurieren
      c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

    4. Holding register definieren
      03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

    Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
    Gruß U.

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    schrieb am zuletzt editiert von
    #46

    @ullij Hallo,
    nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @ullij Hallo,
      nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      schrieb am zuletzt editiert von
      #47

      @oliver-panarotto kein Faktor.png

      U 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

        @oliver-panarotto kein Faktor.png

        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #48

        @oliver-panarotto
        Expertenmodus einschalten
        998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

          @ullij
          Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

          Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

          Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

          Viele Grüsse OLi

          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          schrieb am zuletzt editiert von
          #49

          @oliver-panarotto

          Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
          Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
          Gruß
          Ulli

          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • U UlliJ

            @oliver-panarotto
            Expertenmodus einschalten
            998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #50

            @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

            U 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

              @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #51

              @oliver-panarotto
              Sehr schön:+1:

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • U UlliJ

                @oliver-panarotto
                Sehr schön:+1:

                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver PanarottoO Offline
                Oliver Panarotto
                schrieb am zuletzt editiert von
                #52

                @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                U 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                  @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #53

                  @oliver-panarotto
                  3 posts oberhalb

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @oliver-panarotto

                    Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                    Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                    Gruß
                    Ulli

                    Oliver PanarottoO Offline
                    Oliver PanarottoO Offline
                    Oliver Panarotto
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #54

                    @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                      @peterk34 Hay Peter,

                      das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

                      Vielen Dank vorab

                      peterk34P Offline
                      peterk34P Offline
                      peterk34
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #55

                      @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U UlliJ

                        @oliver-panarotto

                        probier mal so:

                        1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                          9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                        2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                          IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                          Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                          a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                        3. Modbus konfigurieren
                          c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                        4. Holding register definieren
                          03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                        Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                        Gruß U.

                        peterk34P Offline
                        peterk34P Offline
                        peterk34
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #56

                        @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                        Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • peterk34P peterk34

                          @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver Panarotto
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #57

                          @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                            @peterk34 Hallo ich habe das gerade gemacht und geht eigentlich - nur weiß ich nicht wie man die werte in das Modbus Register vom IO-Broker einträgt .... ich mache das gerade über den Stift manuel zum test, und das geht ...... der CMI holt die halt nicht so schnell ab. der kurzeste Zyclus ist wohl 5 min.

                            R Offline
                            R Offline
                            Roger89
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #58

                            Daten über IOBroker zum CMI senden würde mich auch brennend interessieren. Dann könnte ich die Werte von meinen DECT Heizkörperthermostaten an die CMI senden.
                            Bin für weitere Informationen sehr dankbar!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • peterk34P peterk34

                              @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #59

                              @peterk34
                              @Oliver-Panarotto

                              zum CMI schreiben geht auch.
                              Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                              Schritt für Schritt als Beispiel

                              1. Definition Modbusinstanz
                                089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                              für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                              2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                              hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                              1. CMI
                                im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                                IP: Adresse des Iobrokers
                                Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                Funktion: read input register
                                Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                              2. CMI
                                unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                              3. UVRxxxx
                                In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                              d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                              Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                              AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                              Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                              Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                              Logge mal beide Werte und dann weiter...
                              Vielleicht hilft es ja

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • U UlliJ

                                @peterk34
                                @Oliver-Panarotto

                                zum CMI schreiben geht auch.
                                Einstellungen im Prinzip umgekehrt wie beim Lesen aus dem CMI. Es gibt hier auch einen älteren Thread Script zum auslesen eines CMI, mit den Einstellungen funktioniert das bei mir.

                                Schritt für Schritt als Beispiel

                                1. Definition Modbusinstanz
                                  089982dd-dac0-4abb-9c75-1a00a208db7d-grafik.png

                                für Analogwerte im Eingangsregister Werte eintragen
                                2f80297e-24c4-4c50-be70-d208584413bd-grafik.png

                                hinten bei CW Haken setzen (ist zyklisches Schreiben)

                                1. CMI
                                  im Modbus Master einen Analogeingang definieren
                                  605d3c97-3571-488e-af4e-0adf412565d3-grafik.png
                                  IP: Adresse des Iobrokers
                                  Gerät: wie in den Einstellungen der Modbusinstanz
                                  Funktion: read input register
                                  Adresse: wie in der Modbusinstanz
                                  Datentyp: wie in der Modbusinstanz

                                2. CMI
                                  unter Ausgänge den Modbuseingang auf einen CAN Bus Ausgang mappen.
                                  e5d420c8-9e82-49e1-a34e-029bf5179ea3-grafik.png

                                3. UVRxxxx
                                  In der Steuerung noch den CanBus Ausgang einstellen
                                  c75149a4-15a1-481f-8a3a-25689abd3a80-grafik.png

                                d9f586ef-0e7c-4304-b0f0-f9a6e082a81a-grafik.png

                                Knotennummer: Canbus Adresse des CMI
                                AusgangsNr: wie auf dem CMI definiert (hier also die 4)

                                Der Datenpunkt im Iobroker wird über ein Skript geschrieben, zum Test kann das aber auch manuell gemacht werden. Ob mit aktualisieren oder steuern kann ich noch nicht sicher sagen. Das läuft noch nicht lange bei mir, aber die Werte auf dem CMI/UVR ändern sich und liegen etwa in der richtigen Größenordnung. Über einen zeitlichen Versatz kann ich auch noch nichts sagen.

                                Bevor die Frage kommt: Digitale Werte habe ich noch nicht hinbekommen.

                                Logge mal beide Werte und dann weiter...
                                Vielleicht hilft es ja

                                R Offline
                                R Offline
                                Roger89
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #60

                                @ullij Das probiere ich mal aus.
                                Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                1
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  Altersrentner
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #61

                                  Hallo,
                                  Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                                  Das ist der Stand der Dinge.
                                  Modbus Adapter ist grün.
                                  Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                                  Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                                  Kann mir bitte jemand helfen
                                  Danke
                                  MfG Michael

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Altersrentner

                                    Hallo,
                                    Wenn es erlaubt ist klinke ich mich hier mal mit ein.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52991/modbus-adapter-mit-cmi-uvr-16x2-verbinden?_=1646146249000
                                    Das ist der Stand der Dinge.
                                    Modbus Adapter ist grün.
                                    Es wird aber in den Objekten/modbus/inputRegister /1-Temp_Solardach unter Wert 0 angezeigt.
                                    Unter CMI Eingänge/CAN Bus/aktueller Wert 25,7 timeout
                                    Kann mir bitte jemand helfen
                                    Danke
                                    MfG Michael

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #62

                                    @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                    Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                      Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      Altersrentner
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #63

                                      @wendy2702
                                      Ich gebs für heute auf.
                                      Habe jetzt alles mehrmals überprüft.
                                      Im Modbus Adapter Unter Objekte steht der Wert weiterhin auf "0"
                                      im CMI /Eingänge Modbus Master/Analog auf 25,7 mit timeout
                                      MfG Michael

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • wendy2702W wendy2702

                                        @altersrentner Wollte dich gerade verlinken.

                                        Ich glaube wenn du den Beitrag durch arbeitest findest du die Infos die dir helfen

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Altersrentner
                                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                        #64

                                        @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                        findest du die Infos die dir helfen

                                        Hallo wendy,
                                        Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                        NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                        Im CMI aber mit.
                                        ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                        Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                        MfG Michael

                                        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Altersrentner

                                          @wendy2702 sagte in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                          findest du die Infos die dir helfen

                                          Hallo wendy,
                                          Ich habe es geschafft die Daten in ioBroker einzubinden.
                                          NUR, sie werden im ioBroker ohne Komma angezeigt.
                                          Im CMI aber mit.
                                          ZB. 45,5 C° =455 C°.
                                          Hast Du eine Idee wie das zu ändern ist?
                                          MfG Michael

                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                          #65

                                          @altersrentner Habe ich tatsächlich. Im Adapter den experten Modus aktivieren, auf den Kopf klicken.

                                          Dann solltest du eine Spalte "Faktor" bekommen:

                                          60e60beb-0416-4aa7-bc50-3de3393d009e-grafik.png

                                          Kannst du mir mal einen Link zu dem CMI posten damit ich das Teil mal sehen kann.

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          403

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe