  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    331

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.3k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver PanarottoO Offline
    Oliver Panarotto
    schrieb am zuletzt editiert von
    #37

    @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
    von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

      @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
      von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #38

      @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

      Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver PanarottoO Offline
        Oliver Panarotto
        schrieb am zuletzt editiert von
        #39

        @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
        die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
        Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......

        Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #40

          @oliver-panarotto

          Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @oliver-panarotto

            Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver PanarottoO Offline
            Oliver Panarotto
            schrieb am zuletzt editiert von
            #41

            @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

            imho

            Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

            Vielen Dank - für Deine Mühe

            J U 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

              @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

              imho

              Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

              Vielen Dank - für Deine Mühe

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #42

              @oliver-panarotto

              Hi Oli,
              imho = in my humble opinion

              Ja, die CMI Anleitung meinte ich...

              251281b2-08ad-489d-829d-5a0348910407-grafik.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                imho

                Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                Vielen Dank - für Deine Mühe

                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                schrieb am zuletzt editiert von
                #43

                @oliver-panarotto

                probier mal so:

                1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                  9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                  IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                  Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                  a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                3. Modbus konfigurieren
                  c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                4. Holding register definieren
                  03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                Gruß U.

                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                Oliver PanarottoO peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                0
                • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                  @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                  imho

                  Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                  Vielen Dank - für Deine Mühe

                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #44

                  @oliver-panarotto

                  Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

                  Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
                  Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

                  0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

                  unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
                  290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

                  abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
                  20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

                  Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • U UlliJ

                    @oliver-panarotto

                    probier mal so:

                    1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                      9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                    2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                      IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                      Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                      a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                    3. Modbus konfigurieren
                      c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                    4. Holding register definieren
                      03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                    Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                    Gruß U.

                    Oliver PanarottoO Offline
                    Oliver PanarottoO Offline
                    Oliver Panarotto
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #45

                    @ullij
                    Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                    Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                    Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                    Viele Grüsse OLi

                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U UlliJ

                      @oliver-panarotto

                      probier mal so:

                      1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                        9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                      2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                        IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                        Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                        a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                      3. Modbus konfigurieren
                        c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                      4. Holding register definieren
                        03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                      Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                      Gruß U.

                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver Panarotto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #46

                      @ullij Hallo,
                      nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                      Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                        @ullij Hallo,
                        nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver PanarottoO Offline
                        Oliver Panarotto
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #47

                        @oliver-panarotto kein Faktor.png

                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                          @oliver-panarotto kein Faktor.png

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #48

                          @oliver-panarotto
                          Expertenmodus einschalten
                          998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                            @ullij
                            Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                            Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                            Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                            Viele Grüsse OLi

                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #49

                            @oliver-panarotto

                            Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                            Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                            Gruß
                            Ulli

                            Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                            Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U UlliJ

                              @oliver-panarotto
                              Expertenmodus einschalten
                              998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver PanarottoO Offline
                              Oliver Panarotto
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #50

                              @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                @ullij Echt komisch, habe ich vorhin probiert und ging nicht :-), nun ging es ohne Probleme ..... ich bin erst mal happy. Vielen Dank

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #51

                                @oliver-panarotto
                                Sehr schön:+1:

                                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @oliver-panarotto
                                  Sehr schön:+1:

                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver Panarotto
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #52

                                  @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                    @ullij hast du auch schon daten zum cmi gesendet ?

                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #53

                                    @oliver-panarotto
                                    3 posts oberhalb

                                    Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • U UlliJ

                                      @oliver-panarotto

                                      Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                                      Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                                      Gruß
                                      Ulli

                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver Panarotto
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #54

                                      @ullij ich werde mich da mal dran machen .... und das versuchen ..... vg oli

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                        @peterk34 Hay Peter,

                                        das läuft nicht bei mir ..... hast du mir den Fehler ich habe port geändert auch im CMI auf 5021 und alles mögliche - aber läuft nicht ...

                                        Vielen Dank vorab

                                        peterk34P Offline
                                        peterk34P Offline
                                        peterk34
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #55

                                        @oliver-panarotto momentan hab ich selbst probleme mit der Verbindung. Werte aus dem CMi zu beziehen ist kein Problem - CMI holt aber nur ab wenn ich den Adapter neu starte ... hab einfach ein script dazu gemacht ... semi ideal aber wird sicher wieder besser :-)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • U UlliJ

                                          @oliver-panarotto

                                          probier mal so:

                                          1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                            9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                          2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                            IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                            Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                            a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                          3. Modbus konfigurieren
                                            c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                          4. Holding register definieren
                                            03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                          Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                          Gruß U.

                                          peterk34P Offline
                                          peterk34P Offline
                                          peterk34
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #56

                                          @ullij genauso gehts auch bei mir ... überträgst du auch werte vom Iobroker in das CMI?

                                          Oliver PanarottoO U 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          424

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe