  4. IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
95 Beiträge 11 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 10 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

    @joergh ```
    modbus.0
    2022-01-04 17:10:25.420 debug Add holdingRegisters.40001_AT: {"_id":"holdingRegisters.40001_AT","type":"state","common":{"name":"Aussentemp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40001,"deviceId":56,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}

    J Offline
    J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #30

    @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.

    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JoergH

      @oliver-panarotto Das meine ich nicht, sondern das Bild mit der Registerbeschreibung.

      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver PanarottoO Offline
      Oliver Panarotto
      schrieb am zuletzt editiert von
      #31

      @joergh register1.png

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

        @joergh register1.png

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #32

        @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register

        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J JoergH

          @oliver-panarotto Immernoch falsch. Ich rede nicht von Deinen Einstellungen, sondern von der Beschreibung der Register

          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver PanarottoO Offline
          Oliver Panarotto
          schrieb am zuletzt editiert von
          #33

          @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

            @joergh Hallo Joerg, das verstehe ich nicht welche Beschreibung ist das irgenwo im IO ? oder meinst du anleitung vom CMI ?

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #34

            @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.

            Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @oliver-panarotto Ja, ich meine die "Anleitung" in der die Register beschrieben sind.

              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver PanarottoO Offline
              Oliver Panarotto
              schrieb am zuletzt editiert von
              #35

              @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

              Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                @joergh anleitung MOD BUS.png anleitung MOD BUS2.png

                Mehr gibt es nicht von dem Ding ...... bin nun schon mehrere Tage dran und das läuft nicht

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #36

                @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

                Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @oliver-panarotto Immnoch falsch. Es gab ganz am Anfang eine Übersicht auf der Stand Registeradresse 0 ist dies und das mit der Länge so und so und einer Erläuterung, Register Nummer 1 enthält den Wert so und so im Format Float und einer Erläuterung etc.

                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver PanarottoO Offline
                  Oliver Panarotto
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #37

                  @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                  von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                    @joergh Boah, ich stehe gerade total auf dem Schlauch .... weiß gar nicht was du meinst .....
                    von wem war das von mir ? vom CMI ? oder von IO Broker ?

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #38

                    @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

                    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @oliver-panarotto von CMI nehme ich an. War ein Foto vermutlich oder ein Screenshot. Irgendwo musst Du doch die Beschreibung welche Registeradresse was enthält her haben....

                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver PanarottoO Offline
                      Oliver Panarotto
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #39

                      @joergh Hay Jörg, man legt selbst das fest - es gibt da keine festgelegten Register .....
                      die Beschreibung ist nur das bisschen .... wenn man das mal verstanden hat ist es sicher gut :-) nur kann es dauern und ich bin nun schon genervt von dem Mist, habe auch den Hersteller angeschrieben und mache da etwas druck.
                      Habe die Einbindung von meinem Wechselrichter gemacht, das war echt Kinderspiel ......

                      Aber das Teil ist echt übel, zumindest das Modbus gedöns :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #40

                        @oliver-panarotto

                        Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @oliver-panarotto

                          Ok, habe mal ein wenig in der Anleitung gelesen um es besser zu verstehen. Seite 70 sind imho die entscheidenden Einstellungen um das Teil zum Senden von Daten zu bekommen.

                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver PanarottoO Offline
                          Oliver Panarotto
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #41

                          @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                          imho

                          Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                          Vielen Dank - für Deine Mühe

                          J U 3 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                            @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                            imho

                            Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                            Vielen Dank - für Deine Mühe

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #42

                            @oliver-panarotto

                            Hi Oli,
                            imho = in my humble opinion

                            Ja, die CMI Anleitung meinte ich...

                            251281b2-08ad-489d-829d-5a0348910407-grafik.png

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                              @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                              imho

                              Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                              Vielen Dank - für Deine Mühe

                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #43

                              @oliver-panarotto

                              probier mal so:

                              1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                              2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                              3. Modbus konfigurieren
                                c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                              4. Holding register definieren
                                03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                              Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                              Gruß U.

                              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                              Oliver PanarottoO peterk34P 3 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                @joergh said in IOBroker MODBUS zu CMI von Technische Alternative:

                                imho

                                Hay Jörg, was heist das ? imho, welche Anleitung wo ? Die vom CMI ?

                                Vielen Dank - für Deine Mühe

                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #44

                                @oliver-panarotto

                                Nachtrag als Schritt 0 , sonst geht's nicht

                                Auf der Steuerung muss jeder Messwert auf den CAN Bus als Ausgang gelegt werden, sonst kann das CMI den nicht bekommen.
                                Hier läuft eine UVR610, das kann daher je nach Steuerung bei Dir anders aussehen.

                                0c65d695-0957-4d6c-81fc-76166f28d239-grafik.png

                                unter CAN Bus den Ausgangstyp wählen (Temperatur= Analogwert)
                                290effe4-4aca-4e20-b5ad-196d40597e39-grafik.png

                                abschließend den Messwerteingang definieren der auf den CAN Bus gelegt werden soll.
                                20b761aa-a22c-4d75-887e-e90feb30b5f8-grafik.png

                                Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • U UlliJ

                                  @oliver-panarotto

                                  probier mal so:

                                  1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                    9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                  2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                    IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                    Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                    a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                  3. Modbus konfigurieren
                                    c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                  4. Holding register definieren
                                    03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                  Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                  Gruß U.

                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver PanarottoO Offline
                                  Oliver Panarotto
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #45

                                  @ullij
                                  Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                                  Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                                  Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                                  Viele Grüsse OLi

                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • U UlliJ

                                    @oliver-panarotto

                                    probier mal so:

                                    1. Auf dem CMI den Wert von der Steuerung auf einen Eingang legen (Knoten Nr. ist die CAN Busadresse der Steuerung z.B. UVR610, Netzwerkausgang: ist die spätere Adresse auf dem Modbus)
                                      9a6ad7f5-cc9e-4908-a5bc-f3d959b308b3-grafik.png

                                    2. Den Eingang im CMI auf einen Ausgang am Modbus legen
                                      IP: ist die Adresse Deines Iobrokers, Wert bei Gerät muss mit der Konfiguration in der Modbus Instanz übereinstimmen, Adresse kann frei vergeben werden. Bei mir ist die Zuordnung einfach 1:1 (Eingang 1 = Ausgang1).
                                      Der Wert wird ohne "," übertragen. Das muss in der Definition des Holdingregisters über die Einstellung beim Faktor angepasst werden.
                                      a47f0295-b0b7-4017-9e38-44b790888ebd-grafik.png

                                    3. Modbus konfigurieren
                                      c7ca17dc-1de1-489e-b5e9-ed5da3ff4af9-grafik.png

                                    4. Holding register definieren
                                      03ae0ea8-8b79-4b0b-a2e0-426a1dea3552-grafik.png

                                    Dann sollte das eigentlich klappen. Wenn die Instanz des Modbus keine Verbindung aufbaut mal den Installationsfixer laufen lassen (das Log hilft da auch weiter). Es gibt da manchmal Rechteprobleme beim Zugriff auf den Port.
                                    Gruß U.

                                    Oliver PanarottoO Offline
                                    Oliver PanarottoO Offline
                                    Oliver Panarotto
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #46

                                    @ullij Hallo,
                                    nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                                    Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                      @ullij Hallo,
                                      nur den Faktor kann ich noch nicht einstellen ...... wo kann man das aktivieren ?

                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver PanarottoO Offline
                                      Oliver Panarotto
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #47

                                      @oliver-panarotto kein Faktor.png

                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                        @oliver-panarotto kein Faktor.png

                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #48

                                        @oliver-panarotto
                                        Expertenmodus einschalten
                                        998fec07-13ed-49d2-b0f8-366904164bb7-grafik.png

                                        Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                        Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Oliver PanarottoO Oliver Panarotto

                                          @ullij
                                          Hy Uli, du hast mich vor dem burne OUT gerettet :-) vielen Dank.

                                          Ich hatte alles - bis auf IOBroker in der Karte Slave listen on all IP ........., das eingestellt und der wert war da ....., echt der Hammer also nochmals vielen Dank.

                                          Schreibst Du auch werte in den CMI ? Das will ich auch testen ......

                                          Viele Grüsse OLi

                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UlliJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #49

                                          @oliver-panarotto

                                          Werte schreiben geht auch irgendwie, habe ich aber bisher nicht stabil hinbekommen.
                                          Dann wieder aus den Augen verloren weil keine relevanten Funktionen an der UVR hängen.
                                          Gruß
                                          Ulli

                                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                                          Oliver PanarottoO 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          783

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe