NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    5
    1
    63

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    839

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
66 Posts 9 Posters 9.7k Views 6 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Kusi

    @homoran sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

    feingranulär die Werte messen

    Wollte ich auch gerade schreiben. Die Dauer und Leistungsaufnahme während dem Auflockern und den Pausen dazwischen, sowie die Pause/Leistung zwischen "Maschine fertig" und dem ersten Auflockern.
    Interessant wäre zu wissen, wie hoch die Leistungsaufnahme ist, nachdem die Waschmaschine aufgeheizt hat, sprich während sie nur dreht (Waschgang).

    @marko1974 da ich immer davon ausgegangen bin, dass die Meldung erst NACH dem Auflockern kommen soll, habe ich das Befüllen der Messpunkte alle 30 Sekunden genommen. Nun ist aber das Problem, dass der Durchschnittsverbrauch von 120 Sekunden unter 5 Watt sein müsste, damit die Meldung ausgelöst wird. Dies wird nicht erreicht, wenn gerade während dem Auflockern zwei Messwerte geschrieben werden (2x 15W, 2x 2W, Durchschnitt: 8,5Watt).

    Mein Vorschlag: Gehe zu DEINEM Datenpunkt "Leistungsaufnahme" und aktiviere die History. So bekommen wir dann schon einmal sämtliche Daten der Leistungsaufnahme. Gute wäre, wenn du dabei wärst wenn die Maschine läuft, damit du wirklich nur die Daten "einer" Maschinenwäsche hast, am Besten inkl. Auflockern.

    cc70ca1b-a9bb-4084-8c9f-e85fe36a256f-image.png

    a919339b-483c-4050-adf6-529f788839b9-image.png

    Sobald die Maschine dann einmal gelaufen ist, hast du im gleichen Menü die Punkte "Verlaufsdaten" und "Diagramm".
    726805ac-e4a9-4a86-ac61-6373eff076df-image.png

    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    wrote on last edited by
    #40

    @kusi Musste erstmal den history Adapter einrichten. Den hatte ich gar nicht :-)
    Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu?
    Lasse den jetzt erstmal in meinem Verzeichnis /backup schreiben...das ist auf nem Stick

    Gleich mache ich dann mal die Waschmaschine an :-)

    K 1 Reply Last reply
    0
    • Marko1974M Marko1974

      @kusi Musste erstmal den history Adapter einrichten. Den hatte ich gar nicht :-)
      Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu?
      Lasse den jetzt erstmal in meinem Verzeichnis /backup schreiben...das ist auf nem Stick

      Gleich mache ich dann mal die Waschmaschine an :-)

      K Offline
      K Offline
      Kusi
      wrote on last edited by
      #41

      @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

      Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu

      Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.

      Bin gespannt auf das Ergebnis.

      Marko1974M HomoranH 2 Replies Last reply
      0
      • K Kusi

        @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

        Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu

        Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.

        Bin gespannt auf das Ergebnis.

        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        wrote on last edited by
        #42

        @kusi geht los :-)

        Unbenannt.JPG

        1 Reply Last reply
        0
        • K Kusi

          @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

          Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu

          Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.

          Bin gespannt auf das Ergebnis.

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #43

          @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

          @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

          Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu

          Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.

          Bin gespannt auf das Ergebnis.

          Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
          Natürlich ist das dann einiges an Daten.
          Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          Marko1974M 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @kusi sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

            @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

            Der ballert mir aber nicht meine Speicherkarte zu

            Da bin ich überfragt. Kannst ihn danach ja sonst wieder deaktivieren.

            Bin gespannt auf das Ergebnis.

            Bei mir werden gefühlt tausende States auf Karte geloggt.
            Natürlich ist das dann einiges an Daten.
            Aber für einen Waschgang wird sich das im kB-Bereich halten

            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            wrote on last edited by
            #44

            @homoran @Kusi

            Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
            Da fehlt irgendwie immer was

            snip.JPG
            history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • Marko1974M Marko1974

              @homoran @Kusi

              Soll ich die komplette json datei senden? Das mit nem csv funktioniert nicht so richtig...
              Da fehlt irgendwie immer was

              snip.JPG
              history.shelly.0.SHPLG2-1#4BBD6A#1.Relay0.Power.json

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #45

              @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

              Soll ich die komplette json datei senden?

              nöö.
              Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
              (Das dann als Screenshot zeigen)

              Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              Marko1974M 1 Reply Last reply
              0
              • Dr. BakteriusD Online
                Dr. BakteriusD Online
                Dr. Bakterius
                Most Active
                wrote on last edited by
                #46

                Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!

                Marko1974M 1 Reply Last reply
                0
                • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                  Das Problem ist aber auch, dass sich jedes Waschprogramm unterscheidet und auch sonst nicht alle Waschgänge gleich sind. Wie schon geschrieben: ich habe den Knitterschutz (der ohnehin nicht viel bringt) deaktiviert und prüfe dann einfach auf 0 W für eine Minute oder so. Klappt hervorragend!

                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  wrote on last edited by Marko1974
                  #47

                  @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.

                  Waschmaschine ist Miele WCA030WCS

                  Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz

                  Dr. BakteriusD 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                    Soll ich die komplette json datei senden?

                    nöö.
                    Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
                    (Das dann als Screenshot zeigen)

                    Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen

                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    wrote on last edited by
                    #48

                    @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                    @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                    Soll ich die komplette json datei senden?

                    nöö.
                    Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
                    (Das dann als Screenshot zeigen)

                    Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen

                    ff.JPG

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • Marko1974M Marko1974

                      @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                      @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                      Soll ich die komplette json datei senden?

                      nöö.
                      Zoome mal den Chart auf die interessante Stelle und sieh dir das mal hochaufgelöst an (Zeitformat unbedingt anpassen!!, Leisungs max ggf. auch)
                      (Das dann als Screenshot zeigen)

                      Die dort dann erkannten Zeit und Leistungswerte musst du anschließend über die gesamte Laufzeit prüfen (z.B. bei Wassereinlauf). Dort darf bei gleicher Zeit die Leistung ebenfalls nicht unter den Schwellwert fallen

                      ff.JPG

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #49

                      @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Marko1974M 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?

                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        wrote on last edited by
                        #50

                        @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                        @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?

                        nach 20 min auflockern

                        15:04

                        cgdfg.JPG

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • Marko1974M Marko1974

                          @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                          @marko1974 und wann ist die Waschmaschine fertig gewesen?

                          nach 20 min auflockern

                          15:04

                          cgdfg.JPG

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #51

                          @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                          nach 20 min auflockern
                          15:04

                          ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          Marko1974M 1 Reply Last reply
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                            nach 20 min auflockern
                            15:04

                            ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren

                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            wrote on last edited by
                            #52

                            @homoran said in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                            @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                            nach 20 min auflockern
                            15:04

                            ich denke du wolltest "fertig" vor dem Auflockern detektieren

                            Achso...ja...

                            Ich hab jetzt hinten in der Bedienungsanleitung doch was gefunden.
                            Ich gucke jetzt mal ob ich den doch abschalten kann. Sieht fast so aus....

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • Marko1974M Marko1974

                              @dr-bakterius Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.

                              Waschmaschine ist Miele WCA030WCS

                              Ende ist so ca 14:40 Uhr...da startet dann der Knitterschutz

                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. BakteriusD Online
                              Dr. Bakterius
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #53

                              @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                              Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.

                              Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                              knitterschutz.png

                              Marko1974M 1 Reply Last reply
                              0
                              • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                @marko1974 sagte in Neue Miele Waschmaschine OHNE cloud service:

                                Ich weiss leidern nicht, wie man den deaktiviert....würde ich ja gern....da steht aber rein gar nichts in der Bedienungsanleitung.

                                Wir haben zwar ein etwas anderes Modell, aber in unserer Betriebsanleitung ist folgendes zu finden:
                                knitterschutz.png

                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                wrote on last edited by
                                #54

                                @dr-bakterius
                                ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten

                                Marko1974M 1 Reply Last reply
                                1
                                • Marko1974M Marko1974

                                  @dr-bakterius
                                  ich hab das jetzt gefunden....konnte den jetzt erfolgreich abschalten

                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  wrote on last edited by
                                  #55

                                  @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...

                                  Marko1974M Dr. BakteriusD 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • Marko1974M Marko1974

                                    @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...

                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    wrote on last edited by
                                    #56

                                    @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?

                                    240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Marko1974M Marko1974

                                      @Kusi Der Device Reminder war sagt mit den Standard einstellungen nichts beim Start....bin jetzt nochmal an dem von Kusi dran....da dauert mir die Berechnung der Messwerte etwas lange. Kann ich die runtersetzen?

                                      240 Sek ist dann doch etwas arg lang. Habe jetzt die Berechnung der 4 Messwerte auf durch 4 geteilt und den Schwellwert auf <1 gesetzt

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kusi
                                      wrote on last edited by
                                      #57

                                      @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.

                                      Marko1974M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kusi

                                        @marko1974 Natürlich kannst du das. Ich habe es bei mir auf 10 Sekunden, sprich alle 10 Sekunden wird eine Variable geschrieben. Der ganze Block wiederholt sich alle 40 Sekunden.

                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        wrote on last edited by
                                        #58

                                        @kusi funktioniert!

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Marko1974M Marko1974

                                          @Dr-Bakterius hat du dann den device reminder genommen oder hast du ein blockly dafür? Muss ja jetzt nur noch sein, wenn auf 0W dann ...

                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. BakteriusD Online
                                          Dr. Bakterius
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #59

                                          @marko1974 Ich habe dieses Blockly:

                                          blockly.png

                                          <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                           <variables>
                                             <variable id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</variable>
                                             <variable id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</variable>
                                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="3%H.#GOb{v/)l/i1/Fj0" x="-438" y="-13">
                                             <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="d8-[~mtbcO4P42=~EWFz">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="cF.~oUf~zIj0TGsyzZ+P">
                                                 <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="logic_boolean" id="mesPz*%e4gNJ|L)LnhTY">
                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="K`N2cC70biOrPYjv1qZq">
                                                     <field name="COMMENT">Wenn die Waschmaschine fertig ist</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="uY1uo@)}JRl#DTB!BO.t">
                                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                                                         <field name="CONDITION">any</field>
                                                         <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="N(U9jgt/9jW;+nb!Ayo7">
                                                             <field name="oid">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                           <block type="controls_if" id="2f-=f2@[xoNG+OgIH+SM">
                                                             <mutation elseif="2"></mutation>
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="yS|q,o~H^_{22U1h4sN4">
                                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                                 <value name="A">
                                                                   <block type="variables_get" id="w${h0#J2CP!^@;|oJp]U">
                                                                     <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                                 <value name="B">
                                                                   <block type="logic_boolean" id="hwj8,Rs.sZ9vC;1bkskS">
                                                                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="comment" id="_L_uZt$sd%Fe,)~FY)h!">
                                                                 <field name="COMMENT">Wenn die Überwachung gestartet wurde</field>
                                                                 <next>
                                                                   <block type="controls_if" id="KSaMRQFbWf?Y^viw{({P">
                                                                     <mutation elseif="1"></mutation>
                                                                     <value name="IF0">
                                                                       <block type="logic_compare" id="c?bkpXz-.%3F%`Wp/fVw">
                                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                                         <value name="A">
                                                                           <block type="get_value" id="kbILq1)e5`S*)DVwC3Fr">
                                                                             <field name="ATTR">val</field>
                                                                             <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                         <value name="B">
                                                                           <block type="math_number" id="5P[w@~WaQ=Zd?BydrZhI">
                                                                             <field name="NUM">3</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                       </block>
                                                                     </value>
                                                                     <statement name="DO0">
                                                                       <block type="comment" id="V4AobG%|;woU[1~BVw%P">
                                                                         <field name="COMMENT">Wenn Programm läuft</field>
                                                                         <next>
                                                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id=":SZ3wa9y{max,e@fNQs;">
                                                                             <field name="NAME">timeout</field>
                                                                             <next>
                                                                               <block type="variables_set" id="L(/rk#[K5EkmwmPBe2W0">
                                                                                 <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                                                                 <value name="VALUE">
                                                                                   <block type="logic_boolean" id="):~mY9Y`[)`0SD.n;w1Q">
                                                                                     <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                                   </block>
                                                                                 </value>
                                                                               </block>
                                                                             </next>
                                                                           </block>
                                                                         </next>
                                                                       </block>
                                                                     </statement>
                                                                     <value name="IF1">
                                                                       <block type="logic_compare" id="|SQrTQmbBCwL-X9lA3`K">
                                                                         <field name="OP">EQ</field>
                                                                         <value name="A">
                                                                           <block type="variables_get" id="[xO3`2SS(@7Eqj{h5:l@">
                                                                             <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                         <value name="B">
                                                                           <block type="logic_boolean" id="CPjUj:{Mdb_p3je^2fRT">
                                                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                       </block>
                                                                     </value>
                                                                     <statement name="DO1">
                                                                       <block type="comment" id="wHsf9|a1s/})L|WEy|!X">
                                                                         <field name="COMMENT">Bei geringem Stromverbrauch</field>
                                                                         <next>
                                                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="q4Srg_(:Vq=4j|Y7(g)+">
                                                                             <field name="NAME">timeout</field>
                                                                             <next>
                                                                               <block type="variables_set" id=":fIKRM1p!jNf*)~HJCtQ">
                                                                                 <field name="VAR" id="`3y?Fpan~a1olmV{GXaD">Waschmaschine ein</field>
                                                                                 <value name="VALUE">
                                                                                   <block type="logic_boolean" id="T|qyCqT556A[q1WbYI}5">
                                                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                                   </block>
                                                                                 </value>
                                                                                 <next>
                                                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="5.zkSS4A+NH[@K9Z_]n1">
                                                                                     <field name="NAME">timeout</field>
                                                                                     <field name="DELAY">3</field>
                                                                                     <field name="UNIT">min</field>
                                                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                                                       <block type="variables_set" id=",9m*3n?6tgRmvDI8f+;(">
                                                                                         <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                                                                         <value name="VALUE">
                                                                                           <block type="logic_boolean" id="qhAEk?-13@*M16l]0nu%">
                                                                                             <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                                           </block>
                                                                                         </value>
                                                                                         <next>
                                                                                           <block type="pushover" id="3H9]-#.nIm#U?(VT_qAa">
                                                                                             <field name="INSTANCE"></field>
                                                                                             <field name="SOUND"></field>
                                                                                             <field name="PRIORITY">0</field>
                                                                                             <field name="LOG"></field>
                                                                                             <value name="MESSAGE">
                                                                                               <shadow type="text" id="kD=yKsH2Pk]pi;Fe6FW2">
                                                                                                 <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                                                               </shadow>
                                                                                             </value>
                                                                                           </block>
                                                                                         </next>
                                                                                       </block>
                                                                                     </statement>
                                                                                   </block>
                                                                                 </next>
                                                                               </block>
                                                                             </next>
                                                                           </block>
                                                                         </next>
                                                                       </block>
                                                                     </statement>
                                                                   </block>
                                                                 </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="p5mg{++,Y|oPXN.p9@RH">
                                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                                 <value name="A">
                                                                   <block type="get_value" id="0uy]0aGA=fB)W4c+IByG">
                                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                                     <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                                 <value name="B">
                                                                   <block type="math_number" id="}OPV1KGAa[$?62Tdf?B^">
                                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO1">
                                                               <block type="comment" id="Ks}z{br)4U}MdtwjxG}x">
                                                                 <field name="COMMENT">Überwachung starten</field>
                                                                 <next>
                                                                   <block type="controls_if" id=")M;X).hCvSf^r9@Vd`~7">
                                                                     <value name="IF0">
                                                                       <block type="logic_compare" id="[ilOl!!:8zs5ojI!:K[B">
                                                                         <field name="OP">NEQ</field>
                                                                         <value name="A">
                                                                           <block type="variables_get" id="5Ef:5G~:15WMQCeb3`aZ">
                                                                             <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                         <value name="B">
                                                                           <block type="logic_boolean" id="FEo~zYF+F)f:b?w$Z77:">
                                                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                       </block>
                                                                     </value>
                                                                     <statement name="DO0">
                                                                       <block type="variables_set" id="c89#.k)sfRDLIRWv(UQG">
                                                                         <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                                                         <value name="VALUE">
                                                                           <block type="logic_boolean" id=":e4uoRBc#M9LYn%)S7kv">
                                                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                           </block>
                                                                         </value>
                                                                         <next>
                                                                           <block type="pushover" id="pA0vXOV]puIE=_zR+@Hq">
                                                                             <field name="INSTANCE"></field>
                                                                             <field name="SOUND"></field>
                                                                             <field name="PRIORITY">0</field>
                                                                             <field name="LOG"></field>
                                                                             <value name="MESSAGE">
                                                                               <shadow type="text" id="f4lX:FHB8rK~q3;y83Cu">
                                                                                 <field name="TEXT">Info: Die Waschmaschine beginnt zu waschen.</field>
                                                                               </shadow>
                                                                             </value>
                                                                           </block>
                                                                         </next>
                                                                       </block>
                                                                     </statement>
                                                                   </block>
                                                                 </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF2">
                                                               <block type="logic_compare" id="TPkzQe:tqmbd{9+-RC?$">
                                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                                 <value name="A">
                                                                   <block type="get_value" id="Iyr`QO+3x;+cMN_T@;Rn">
                                                                     <field name="ATTR">val</field>
                                                                     <field name="OID">sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                                 <value name="B">
                                                                   <block type="math_number" id="t*Y{;[;Olz+RNCb2)S*w">
                                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO2">
                                                               <block type="variables_set" id="B9Vim#8^i_nE^VrJZBff">
                                                                 <field name="VAR" id="eyjPb/Hx33R$kD%|pCfN">Waschprogramm läuft</field>
                                                                 <value name="VALUE">
                                                                   <block type="logic_boolean" id="/eBYnk/}yqSJAgAtE6L1">
                                                                     <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                   </block>
                                                                 </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          

                                          Marko1974M 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          451

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe