MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)
-
@dasmoritz
Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
-
@dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.
Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format@Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?
EDIT :
Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
-
@glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
@dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):
Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.
Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format@Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?
EDIT :
Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :
https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4
Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
-
du kannst auch 4000.. nutzen
-
@glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?
Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...
-
@joergh Moin,
so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.
Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
-
-
Moin,
ich muss den hier noch einmal hochholen:
Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Danke,
Moritz -
@dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?
-
Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.
Was mir auffällt ist folgendes:
Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):
Das ist doch komisch, oder?
Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?
-
@dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...
Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.
-
@joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.
Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.
-
Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...
-
@joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.
-
Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.
-
Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:
L1: 7053W
L2: 178W
L3 119WIm ioBroker folgendes:
Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.
Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:
Sonderbar.
-
Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?
-
Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.
-
vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.
Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.
Ergebnis ist aber dann das hier:
Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.
-
Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?
Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90