      @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

      Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

      Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
      Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

      @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

      EDIT :

      Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

      https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

      Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
      7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @JoergH last edited by

        @joergh

        du kannst auch 4000.. nutzen

        37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JoergH @Glasfaser last edited by

          @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

          Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DasMoritz @JoergH last edited by

            @joergh Moin,

            so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

            Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
            2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

            Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
            87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              DasMoritz @DasMoritz last edited by

              @Glasfaser und @JoergH

              nun passt es.
              3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

              1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

              Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

              Danke euch!

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D
                DasMoritz @DasMoritz last edited by

                Moin,

                ich muss den hier noch einmal hochholen:

                Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

                Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

                Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

                aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

                Danke,
                Moritz

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH last edited by JoergH

                  @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                    @joergh

                    Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                    Was mir auffällt ist folgendes:
                    Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                    Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                    fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                    Das ist doch komisch, oder?

                    Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                    0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                    Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @DasMoritz last edited by JoergH

                      @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                      Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DasMoritz @JoergH last edited by

                        @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                        Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                        J wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @DasMoritz last edited by

                          @dasmoritz

                          Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            DasMoritz @JoergH last edited by

                            @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JoergH @DasMoritz last edited by

                              @dasmoritz

                              Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D
                                DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                                @joergh

                                Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                                Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                                Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                                L1: 7053W
                                L2: 178W
                                L3 119W

                                Im ioBroker folgendes:
                                5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                                Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                                Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                                9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                                Sonderbar.

                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JoergH @DasMoritz last edited by

                                  @dasmoritz

                                  Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DasMoritz @JoergH last edited by

                                    @joergh

                                    Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DasMoritz @DasMoritz last edited by DasMoritz

                                      @JoergH

                                      vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                                      Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                                      Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                                      Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                                      Ergebnis ist aber dann das hier:

                                      d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                                      Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                                      9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                                      Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JoergH @DasMoritz last edited by

                                        @dasmoritz

                                        Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                                        Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                                          @joergh

                                          ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                                          Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                                          Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                                          bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                                          Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                                          516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                                          Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                                          4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                                          Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                                          Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                                          Was mich wundert:
                                          Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @DasMoritz last edited by

                                            @dasmoritz

                                            Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                                            Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            905
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            70
                                            11450
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo