      DasMoritz @Glasfaser last edited by DasMoritz

      @glasfaser ah, okay alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie ich die unterschiedlichen Register erkennen kann, einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

      179c6d33-9659-4629-93d5-c6323e30ce78-image.png

      Aber immerhin kommt was an.
      Ich denke ich habs: https://www.ccontrols.com/support/dp/CarloGavazziEM24.pdf

      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser

        @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

        einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

        Hier eine Anleitung aus dem I Net_
        PDF Modbus

        Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,

        das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
        oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N

        aber auch das Format einstellen :
        .
        1.JPG

        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          DasMoritz @Glasfaser last edited by

          @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

          6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

          Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

          J Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J
            JoergH @DasMoritz last edited by

            @dasmoritz
            Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
            5099cf89-ebd4-4154-aa9a-b719d4329410-grafik.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @DasMoritz last edited by Glasfaser

              @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

              Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

              Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
              Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

              @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

              EDIT :

              Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

              https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                JoergH @Glasfaser last edited by

                @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

                @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

                EDIT :

                Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

                https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

                Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
                7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @JoergH last edited by

                  @joergh

                  du kannst auch 4000.. nutzen

                  37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    JoergH @Glasfaser last edited by

                    @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

                    Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      DasMoritz @JoergH last edited by

                      @joergh Moin,

                      so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

                      Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                      2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

                      Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                      87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DasMoritz @DasMoritz last edited by

                        @Glasfaser und @JoergH

                        nun passt es.
                        3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

                        1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

                        Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

                        Danke euch!

                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • D
                          DasMoritz @DasMoritz last edited by

                          Moin,

                          ich muss den hier noch einmal hochholen:

                          Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                          Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

                          Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

                          Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                          fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

                          aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

                          Danke,
                          Moritz

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JoergH last edited by JoergH

                            @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                              @joergh

                              Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                              Was mir auffällt ist folgendes:
                              Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                              Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                              fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                              Das ist doch komisch, oder?

                              Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                              0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                              Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @DasMoritz last edited by JoergH

                                @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                                Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DasMoritz @JoergH last edited by

                                  @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                                  Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                                  J wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    JoergH @DasMoritz last edited by

                                    @dasmoritz

                                    Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DasMoritz @JoergH last edited by

                                      @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JoergH @DasMoritz last edited by

                                        @dasmoritz

                                        Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                                          @joergh

                                          Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                                          Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                                          Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                                          L1: 7053W
                                          L2: 178W
                                          L3 119W

                                          Im ioBroker folgendes:
                                          5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                                          Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                                          Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                                          9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                                          Sonderbar.

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @DasMoritz last edited by

                                            @dasmoritz

                                            Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            767
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            70
                                            11505
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo