Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen,

    ich habe seit kurzem einen Energy Meter EM24 LAN von CarloGavazzi, welcher per LAN in meinem Netzwerk funkt (IP: 192.168.178.98, Port 502). Den Zähler kann ich beispielsweise mit der Software von openWB hervorragend auslesen, gerne möchte ich die Daten natürlich auch im ioBroker haben.

    Kann mir jemand sagen welche Angaben dort ergänzend zu machen sind?
    Wenn ich die Angaben wie folgt mache...

    2ea0e9d1-337f-40f6-91ed-e6c5eb9e0bbf-image.png

    Bekomme ich keine Daten geliefert.
    In openWB (nur zum Vergleich) habe ich folgendes stehen und die Werte passen.

    59ca0085-1a8a-49e5-8ab6-e8938f61a4da-image.png

    Danke,
    Moritz

    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DasMoritz

      Hallo zusammen,

      ich habe seit kurzem einen Energy Meter EM24 LAN von CarloGavazzi, welcher per LAN in meinem Netzwerk funkt (IP: 192.168.178.98, Port 502). Den Zähler kann ich beispielsweise mit der Software von openWB hervorragend auslesen, gerne möchte ich die Daten natürlich auch im ioBroker haben.

      Kann mir jemand sagen welche Angaben dort ergänzend zu machen sind?
      Wenn ich die Angaben wie folgt mache...

      2ea0e9d1-337f-40f6-91ed-e6c5eb9e0bbf-image.png

      Bekomme ich keine Daten geliefert.
      In openWB (nur zum Vergleich) habe ich folgendes stehen und die Werte passen.

      59ca0085-1a8a-49e5-8ab6-e8938f61a4da-image.png

      Danke,
      Moritz

      GlasfaserG Online
      GlasfaserG Online
      Glasfaser
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

      Wenn ich die Angaben wie folgt mache...

      Bekomme ich keine Daten geliefert.

      Welches Register fragst du ab und welche Fehlermeldung kommt im Log ?

      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • GlasfaserG Glasfaser

        @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

        Wenn ich die Angaben wie folgt mache...

        Bekomme ich keine Daten geliefert.

        Welches Register fragst du ab und welche Fehlermeldung kommt im Log ?

        D Offline
        D Offline
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @glasfaser Danke dir erstmal für die Antwort.

        Was meinst du mit Register?
        Im Log sehe ich folgendes:
        5b4ad5f0-a4c1-43af-9663-6f74e78e72ef-image.png

        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DasMoritz

          @glasfaser Danke dir erstmal für die Antwort.

          Was meinst du mit Register?
          Im Log sehe ich folgendes:
          5b4ad5f0-a4c1-43af-9663-6f74e78e72ef-image.png

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @dasmoritz

          Mit Register meine ich das , denn der Modbus muss aktiv abgefragt werden .

          :
          1.JPG

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @dasmoritz

            Mit Register meine ich das , denn der Modbus muss aktiv abgefragt werden .

            :
            1.JPG

            D Offline
            D Offline
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
            #5

            @glasfaser ah, okay alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie ich die unterschiedlichen Register erkennen kann, einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

            179c6d33-9659-4629-93d5-c6323e30ce78-image.png

            Aber immerhin kommt was an.
            Ich denke ich habs: https://www.ccontrols.com/support/dp/CarloGavazziEM24.pdf

            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DasMoritz

              @glasfaser ah, okay alles klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie ich die unterschiedlichen Register erkennen kann, einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

              179c6d33-9659-4629-93d5-c6323e30ce78-image.png

              Aber immerhin kommt was an.
              Ich denke ich habs: https://www.ccontrols.com/support/dp/CarloGavazziEM24.pdf

              GlasfaserG Online
              GlasfaserG Online
              Glasfaser
              schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
              #6

              @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

              einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

              Hier eine Anleitung aus dem I Net_
              PDF Modbus

              Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,

              das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
              oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N

              aber auch das Format einstellen :
              .
              1.JPG

              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • GlasfaserG Glasfaser

                @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                einfach durchprobieren scheint etwas "suboptimal" zu sein.

                Hier eine Anleitung aus dem I Net_
                PDF Modbus

                Muss du dann probieren , es kann sein das das Register +1 oder -1 ist ,

                das heißt bei 40001 bekommst du realistische Daten laut Doku
                oder erst bei 40000 / 40002 zum Register V L1-N

                aber auch das Format einstellen :
                .
                1.JPG

                D Offline
                D Offline
                DasMoritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

                Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

                J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D DasMoritz

                  @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                  6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

                  Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @dasmoritz
                  Geh in der Instanz auf Holding Register Expertenmodus (Kopf) anklicken, dann erscheinen noch weitere Einstellungen, u.a. Faktor, da kannst Du einen Faktor eintragen, und er setzt einen Dezimalpunkt wenn erforderlich.
                  5099cf89-ebd4-4154-aa9a-b719d4329410-grafik.png

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DasMoritz

                    @glasfaser Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                    6f026372-5d58-4353-b114-ba072d5bbc96-image.png

                    Frage: Wie bekomme ich da einen "Punkt" oder ein "Komma" rein?

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                    #9

                    @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                    Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                    Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                    Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

                    @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

                    EDIT :

                    Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

                    https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • GlasfaserG Glasfaser

                      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                      Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                      Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                      Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

                      @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

                      EDIT :

                      Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

                      https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                      Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                      Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                      Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

                      @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

                      EDIT :

                      Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

                      https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

                      Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
                      7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JoergH

                        @glasfaser said in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                        @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                        Wow, Danke dir! Das sieht schon gut aus.

                        Eigentlich nicht , laut Doku ist das Volt (L1 gegen N gemessen) also um die 230 Volt .
                        Deshalb meine Angabe mit dem Register +1 / -1 bzw. mit dem Data Format

                        @Idefix01 hast du nicht das Register für Ihn !?

                        EDIT :

                        Ich mache es auch immer so , nutze das Programm CAS Modbus Scanner um etwas herrauszufinden :

                        https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4

                        Interessanterweise liegen die Registeraddressen wohl bei 300001 - laut Anleitung S.8 ....?
                        7af2b683-b8ec-4f64-ac0f-78e0321ed627-grafik.png

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @joergh

                        du kannst auch 4000.. nutzen

                        37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @joergh

                          du kannst auch 4000.. nutzen

                          37a6639f-e00f-49f2-ab3c-8b149089f733-grafik.png

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

                          Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

                            Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

                            D Offline
                            D Offline
                            DasMoritz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @joergh Moin,

                            so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

                            Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                            2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

                            Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                            87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D DasMoritz

                              @joergh Moin,

                              so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

                              Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
                              2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

                              Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
                              87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @Glasfaser und @JoergH

                              nun passt es.
                              3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

                              1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

                              Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

                              Danke euch!

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • D DasMoritz

                                @Glasfaser und @JoergH

                                nun passt es.
                                3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

                                1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

                                Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

                                Danke euch!

                                D Offline
                                D Offline
                                DasMoritz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                Moin,

                                ich muss den hier noch einmal hochholen:

                                Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
                                Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

                                Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

                                Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
                                fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

                                aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

                                Danke,
                                Moritz

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  #16

                                  @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J JoergH

                                    @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DasMoritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                    #17

                                    @joergh

                                    Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                                    Was mir auffällt ist folgendes:
                                    Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                                    Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                                    fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                                    Das ist doch komisch, oder?

                                    Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                                    0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                                    Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DasMoritz

                                      @joergh

                                      Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

                                      Was mir auffällt ist folgendes:
                                      Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

                                      Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

                                      fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

                                      Das ist doch komisch, oder?

                                      Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
                                      0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

                                      Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                      #18

                                      @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                                      Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                                        Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DasMoritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                                        Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                                        J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DasMoritz

                                          @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                                          Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @dasmoritz

                                          Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          734

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe