  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @glasfaser Aha. Ok, danke. War mir auch nicht klar...jedenfalls ist da die Liste zu finden mit den ganzen Registern die er braucht. Ich vermute die Werte sind Schrott, weil der Datentyp evtl. falsch eingestellt ist...?

    Dazu müsste @DasMoritz mal eine Screencopy seiner Modregister posten...

    D Offline
    D Offline
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #13

    @joergh Moin,

    so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

    Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
    2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

    Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
    87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DasMoritz

      @joergh Moin,

      so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

      Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
      2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

      Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
      87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

      D Offline
      D Offline
      DasMoritz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #14

      @Glasfaser und @JoergH

      nun passt es.
      3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

      1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

      Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

      Danke euch!

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • D DasMoritz

        @Glasfaser und @JoergH

        nun passt es.
        3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

        1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

        Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

        Danke euch!

        D Offline
        D Offline
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #15

        Moin,

        ich muss den hier noch einmal hochholen:

        Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
        Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

        Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

        Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
        fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

        aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

        Danke,
        Moritz

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          #16

          @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

            D Offline
            D Offline
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
            #17

            @joergh

            Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

            Was mir auffällt ist folgendes:
            Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

            Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

            fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

            Das ist doch komisch, oder?

            Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
            0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

            Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DasMoritz

              @joergh

              Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

              Was mir auffällt ist folgendes:
              Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

              Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

              fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

              Das ist doch komisch, oder?

              Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
              0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

              Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #18

              @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

              Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

                Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

                D Offline
                D Offline
                DasMoritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #19

                @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • D DasMoritz

                  @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                  Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #20

                  @dasmoritz

                  Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoergH

                    @dasmoritz

                    Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                    D Offline
                    D Offline
                    DasMoritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #21

                    @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D DasMoritz

                      @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                      J Offline
                      J Offline
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #22

                      @dasmoritz

                      Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J JoergH

                        @dasmoritz

                        Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                        D Offline
                        D Offline
                        DasMoritz
                        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                        #23

                        @joergh

                        Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                        Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                        Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                        L1: 7053W
                        L2: 178W
                        L3 119W

                        Im ioBroker folgendes:
                        5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                        Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                        Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                        9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                        Sonderbar.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DasMoritz

                          @joergh

                          Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                          Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                          Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                          L1: 7053W
                          L2: 178W
                          L3 119W

                          Im ioBroker folgendes:
                          5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                          Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                          Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                          9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                          Sonderbar.

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #24

                          @dasmoritz

                          Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @dasmoritz

                            Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                            D Offline
                            D Offline
                            DasMoritz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #25

                            @joergh

                            Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D DasMoritz

                              @joergh

                              Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                              #26

                              @JoergH

                              vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                              Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                              Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                              Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                              Ergebnis ist aber dann das hier:

                              d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                              Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                              9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                              Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DasMoritz

                                @JoergH

                                vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                                Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                                Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                                Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                                Ergebnis ist aber dann das hier:

                                d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                                Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                                9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                                Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #27

                                @dasmoritz

                                Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                                Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J JoergH

                                  @dasmoritz

                                  Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                                  Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                  #28

                                  @joergh

                                  ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                                  Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                                  Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                                  bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                                  Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                                  516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                                  Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                                  4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                                  Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                                  Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                                  Was mich wundert:
                                  Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DasMoritz

                                    @joergh

                                    ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                                    Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                                    Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                                    bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                                    Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                                    516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                                    Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                                    4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                                    Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                                    Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                                    Was mich wundert:
                                    Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #29

                                    @dasmoritz

                                    Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                                    Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @dasmoritz

                                      Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                                      Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DasMoritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #30

                                      @joergh

                                      Danke erstmal!

                                      Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                                      Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                                      Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DasMoritz

                                        @joergh

                                        Danke erstmal!

                                        Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                                        Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                                        Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #31

                                        @dasmoritz

                                        Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @dasmoritz

                                          Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DasMoritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #32

                                          @joergh

                                          Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                                          d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                                          (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                                          Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                                          8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                                          Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                                          J MikeEchoM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          674

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe