Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

    D Offline
    D Offline
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
    #17

    @joergh

    Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

    Was mir auffällt ist folgendes:
    Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

    Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

    fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

    Das ist doch komisch, oder?

    Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
    0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

    Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DasMoritz

      @joergh

      Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

      Was mir auffällt ist folgendes:
      Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

      Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

      fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

      Das ist doch komisch, oder?

      Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
      0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

      Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
      #18

      @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

      Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

        Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

        D Offline
        D Offline
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von
        #19

        @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

        Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

        J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • D DasMoritz

          @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

          Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #20

          @dasmoritz

          Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @dasmoritz

            Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

            D Offline
            D Offline
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #21

            @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

            J 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DasMoritz

              @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

              J Offline
              J Offline
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von
              #22

              @dasmoritz

              Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

              D 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JoergH

                @dasmoritz

                Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                D Offline
                D Offline
                DasMoritz
                schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                #23

                @joergh

                Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                L1: 7053W
                L2: 178W
                L3 119W

                Im ioBroker folgendes:
                5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                Sonderbar.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D DasMoritz

                  @joergh

                  Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                  Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                  Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                  L1: 7053W
                  L2: 178W
                  L3 119W

                  Im ioBroker folgendes:
                  5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                  Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                  Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                  9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                  Sonderbar.

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #24

                  @dasmoritz

                  Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JoergH

                    @dasmoritz

                    Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                    D Offline
                    D Offline
                    DasMoritz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #25

                    @joergh

                    Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D DasMoritz

                      @joergh

                      Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                      D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                      #26

                      @JoergH

                      vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                      Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                      Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                      Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                      Ergebnis ist aber dann das hier:

                      d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                      Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                      9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                      Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DasMoritz

                        @JoergH

                        vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                        Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                        Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                        Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                        Ergebnis ist aber dann das hier:

                        d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                        Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                        9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                        Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #27

                        @dasmoritz

                        Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                        Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @dasmoritz

                          Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                          Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                          #28

                          @joergh

                          ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                          Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                          Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                          bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                          Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                          516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                          Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                          4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                          Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                          Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                          Was mich wundert:
                          Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D DasMoritz

                            @joergh

                            ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                            Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                            Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                            bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                            Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                            516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                            Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                            4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                            Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                            Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                            Was mich wundert:
                            Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #29

                            @dasmoritz

                            Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                            Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JoergH

                              @dasmoritz

                              Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                              Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #30

                              @joergh

                              Danke erstmal!

                              Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                              Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                              Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DasMoritz

                                @joergh

                                Danke erstmal!

                                Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                                Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                                Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #31

                                @dasmoritz

                                Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J JoergH

                                  @dasmoritz

                                  Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #32

                                  @joergh

                                  Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                                  d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                                  (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                                  Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                                  8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                                  Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                                  J MikeEchoM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DasMoritz

                                    @joergh

                                    Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                                    d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                                    (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                                    Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                                    8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                                    Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #33

                                    @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                                    Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                                      Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      DasMoritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #34

                                      @joergh Hi,

                                      im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                      Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                      Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D DasMoritz

                                        @joergh Hi,

                                        im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                        Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                        Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #35

                                        @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                        @joergh Hi,

                                        im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                        Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                                        Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                        Ja, das sind die Powerfaktoren.

                                        Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                        Ja, scheint nicht zu passen.

                                        Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                                        Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                          @joergh Hi,

                                          im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                          Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                                          Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                          Ja, das sind die Powerfaktoren.

                                          Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                          Ja, scheint nicht zu passen.

                                          Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                                          Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DasMoritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                          #36

                                          @joergh

                                          Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                                          Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                                          Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                                          846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                                          Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                                          Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                                          Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          329

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe