Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J JoergH

    @dasmoritz

    Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

    D Offline
    D Offline
    DasMoritz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DasMoritz

      @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

      J Offline
      J Offline
      JoergH
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @dasmoritz

      Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JoergH

        @dasmoritz

        Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

        D Offline
        D Offline
        DasMoritz
        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
        #23

        @joergh

        Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
        Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

        Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

        L1: 7053W
        L2: 178W
        L3 119W

        Im ioBroker folgendes:
        5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

        Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

        Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

        9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

        Sonderbar.

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DasMoritz

          @joergh

          Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
          Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

          Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

          L1: 7053W
          L2: 178W
          L3 119W

          Im ioBroker folgendes:
          5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

          Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

          Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

          9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

          Sonderbar.

          J Offline
          J Offline
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @dasmoritz

          Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J JoergH

            @dasmoritz

            Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

            D Offline
            D Offline
            DasMoritz
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @joergh

            Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D DasMoritz

              @joergh

              Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

              D Offline
              D Offline
              DasMoritz
              schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
              #26

              @JoergH

              vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

              Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
              Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

              Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

              Ergebnis ist aber dann das hier:

              d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

              Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
              9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

              Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DasMoritz

                @JoergH

                vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                Ergebnis ist aber dann das hier:

                d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #27

                @dasmoritz

                Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @dasmoritz

                  Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                  Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                  D Offline
                  D Offline
                  DasMoritz
                  schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                  #28

                  @joergh

                  ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                  Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                  Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                  bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                  Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                  516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                  Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                  4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                  Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten ;-)

                  Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                  Was mich wundert:
                  Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DasMoritz

                    @joergh

                    ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                    Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                    Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                    bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                    Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                    516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                    Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                    4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                    Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten ;-)

                    Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                    Was mich wundert:
                    Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @dasmoritz

                    Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                    Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @dasmoritz

                      Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                      Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                      D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @joergh

                      Danke erstmal!

                      Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                      Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                      Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DasMoritz

                        @joergh

                        Danke erstmal!

                        Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                        Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                        Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @dasmoritz

                        Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J JoergH

                          @dasmoritz

                          Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @joergh

                          Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                          d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                          (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                          Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                          8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                          Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                          J MikeEchoM 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • D DasMoritz

                            @joergh

                            Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                            d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                            (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                            Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                            8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                            Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                            J Offline
                            J Offline
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                            Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J JoergH

                              @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                              Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @joergh Hi,

                              im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                              Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                              Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DasMoritz

                                @joergh Hi,

                                im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                J Offline
                                J Offline
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #35

                                @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                @joergh Hi,

                                im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                                Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                Ja, das sind die Powerfaktoren.

                                Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                Ja, scheint nicht zu passen.

                                Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                                Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J JoergH

                                  @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                  @joergh Hi,

                                  im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                                  Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                                  Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                                  Ja, das sind die Powerfaktoren.

                                  Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                                  Ja, scheint nicht zu passen.

                                  Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                                  Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DasMoritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                  #36

                                  @joergh

                                  Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                                  Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                                  Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                                  846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                                  Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                                  Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                                  Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D DasMoritz

                                    @joergh

                                    Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                                    Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                                    Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                                    846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                                    Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                                    Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                                    Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DasMoritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #37

                                    @JoergH

                                    So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

                                    Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
                                    Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

                                    3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

                                    Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                                    Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                                    Vermutlich eher Zweiteres.
                                    Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

                                    Mal sehen was die Nacht ergibt.

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DasMoritz

                                      @JoergH

                                      So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

                                      Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
                                      Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

                                      3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

                                      Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                                      Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                                      Vermutlich eher Zweiteres.
                                      Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

                                      Mal sehen was die Nacht ergibt.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                      Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                                      Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                                      Vermutlich eher Zweiteres.

                                      Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                        Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                                        Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                                        Vermutlich eher Zweiteres.

                                        Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DasMoritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #39

                                        @joergh

                                        Moin Joerg,

                                        hier mal ein weiterer Screenshot:

                                        e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                                        Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                                        Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                                        Ich melde mich wieder.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DasMoritz

                                          @joergh

                                          Moin Joerg,

                                          hier mal ein weiterer Screenshot:

                                          e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                                          Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                                          Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                                          Ich melde mich wieder.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          DasMoritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #40

                                          @JoergH

                                          Nein, leider keine Besserung.
                                          Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
                                          Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.

                                          bea2c245-422c-41a1-8f10-8b85e131df90-image.png
                                          Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...

                                          Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
                                          7ea94254-4cf3-47e6-93d4-92758f0afd95-image.png

                                          In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
                                          Ich analysiere mal weiter... :-(

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          509

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe