  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
74 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D DasMoritz

    @JoergH

    vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

    Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
    Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

    Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

    Ergebnis ist aber dann das hier:

    d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

    Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
    9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

    Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

    J Offline
    J Offline
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    @dasmoritz

    Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

    Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J JoergH

      @dasmoritz

      Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

      Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

      D Offline
      D Offline
      DasMoritz
      schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
      #28

      @joergh

      ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

      Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

      Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
      bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

      Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
      516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

      Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
      4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

      Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

      Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

      Was mich wundert:
      Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

      J 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D DasMoritz

        @joergh

        ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

        Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

        Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
        bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

        Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
        516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

        Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
        4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

        Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

        Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

        Was mich wundert:
        Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

        J Offline
        J Offline
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        @dasmoritz

        Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

        Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

        D 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J JoergH

          @dasmoritz

          Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

          Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

          D Offline
          D Offline
          DasMoritz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          @joergh

          Danke erstmal!

          Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

          Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
          Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D DasMoritz

            @joergh

            Danke erstmal!

            Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

            Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
            Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            @dasmoritz

            Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

            D 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J JoergH

              @dasmoritz

              Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

              D Offline
              D Offline
              DasMoritz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              @joergh

              Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

              d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
              (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

              Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
              8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

              Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

              J MikeEchoM 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • D DasMoritz

                @joergh

                Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J JoergH

                  @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                  Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                  D Offline
                  D Offline
                  DasMoritz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  @joergh Hi,

                  im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                  Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                  Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DasMoritz

                    @joergh Hi,

                    im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                    Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                    Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                    @joergh Hi,

                    im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                    Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                    Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                    Ja, das sind die Powerfaktoren.

                    Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                    Ja, scheint nicht zu passen.

                    Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                    Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • J JoergH

                      @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                      @joergh Hi,

                      im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                      Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                      Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                      Ja, das sind die Powerfaktoren.

                      Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                      Ja, scheint nicht zu passen.

                      Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                      Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                      D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                      #36

                      @joergh

                      Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                      Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                      Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                      846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                      Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                      Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                      Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D DasMoritz

                        @joergh

                        Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                        Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                        Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                        846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                        Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                        Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                        Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                        D Offline
                        D Offline
                        DasMoritz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        @JoergH

                        So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

                        Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
                        Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

                        3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

                        Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                        Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                        Vermutlich eher Zweiteres.
                        Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

                        Mal sehen was die Nacht ergibt.

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D DasMoritz

                          @JoergH

                          So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

                          Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
                          Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

                          3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

                          Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                          Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                          Vermutlich eher Zweiteres.
                          Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

                          Mal sehen was die Nacht ergibt.

                          J Offline
                          J Offline
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                          Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                          Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                          Vermutlich eher Zweiteres.

                          Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J JoergH

                            @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                            Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                            Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                            Vermutlich eher Zweiteres.

                            Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                            D Offline
                            D Offline
                            DasMoritz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            @joergh

                            Moin Joerg,

                            hier mal ein weiterer Screenshot:

                            e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                            Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                            Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                            Ich melde mich wieder.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D DasMoritz

                              @joergh

                              Moin Joerg,

                              hier mal ein weiterer Screenshot:

                              e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                              Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                              Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                              Ich melde mich wieder.

                              D Offline
                              D Offline
                              DasMoritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              @JoergH

                              Nein, leider keine Besserung.
                              Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
                              Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.

                              bea2c245-422c-41a1-8f10-8b85e131df90-image.png
                              Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...

                              Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
                              7ea94254-4cf3-47e6-93d4-92758f0afd95-image.png

                              In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
                              Ich analysiere mal weiter... 😞

                              D 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D DasMoritz

                                @JoergH

                                Nein, leider keine Besserung.
                                Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
                                Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.

                                bea2c245-422c-41a1-8f10-8b85e131df90-image.png
                                Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...

                                Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
                                7ea94254-4cf3-47e6-93d4-92758f0afd95-image.png

                                In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
                                Ich analysiere mal weiter... 😞

                                D Offline
                                D Offline
                                DasMoritz
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                @Glasfaser

                                Darf ich dich auch noch einmal kurz um deine Zeit bitten? Das Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn.

                                In der UCS Software von CarloGavazzi sieht das ganze wie folgt aus:

                                3987dc24-3da6-4406-b250-80fb308c4295-image.png

                                Ich möchte, unabhängig vom ioBroker und der UCS Software, einmal mit dem CASModbusScanner auf den EM24 schauen.
                                Im CAS habe ich die IP Adresse des EM24 eingegeben und auf Discover geklickt, Ergebnis:

                                73b6992b-d58e-42a6-bfec-783243452802-image.png

                                Bedeutet: Er findet das Device und kann auch aus der Function 03 und 04 irgendwas lesen.
                                Die beiden Einträge zum Device 1 füge ich dann per Rechtsklick hinzu, sodass es wie folgt aussieht:

                                6c883f21-8faf-4a56-b2a8-1b7986095c61-image.png
                                (das darunter befindliche Log mal eben gedanklich ausblenden, ist alt)

                                Wenn ich dann auf den Eintrag "Read Holding Registers" klicke und dann auf "Poll" klicke, dann kommt folgendes:
                                2a2e0aaa-d2c6-4a74-b566-9338b3dd9918-image.png
                                (Could not send modbus message)

                                Die Abfrage / der Request sieht so aus:
                                70e6b391-e0ea-4049-b426-37aadcac1aae-image.png

                                Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                Das einzige was mir nun noch einfällt wäre die Firewall / WindowsDefender?

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D DasMoritz

                                  @Glasfaser

                                  Darf ich dich auch noch einmal kurz um deine Zeit bitten? Das Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn.

                                  In der UCS Software von CarloGavazzi sieht das ganze wie folgt aus:

                                  3987dc24-3da6-4406-b250-80fb308c4295-image.png

                                  Ich möchte, unabhängig vom ioBroker und der UCS Software, einmal mit dem CASModbusScanner auf den EM24 schauen.
                                  Im CAS habe ich die IP Adresse des EM24 eingegeben und auf Discover geklickt, Ergebnis:

                                  73b6992b-d58e-42a6-bfec-783243452802-image.png

                                  Bedeutet: Er findet das Device und kann auch aus der Function 03 und 04 irgendwas lesen.
                                  Die beiden Einträge zum Device 1 füge ich dann per Rechtsklick hinzu, sodass es wie folgt aussieht:

                                  6c883f21-8faf-4a56-b2a8-1b7986095c61-image.png
                                  (das darunter befindliche Log mal eben gedanklich ausblenden, ist alt)

                                  Wenn ich dann auf den Eintrag "Read Holding Registers" klicke und dann auf "Poll" klicke, dann kommt folgendes:
                                  2a2e0aaa-d2c6-4a74-b566-9338b3dd9918-image.png
                                  (Could not send modbus message)

                                  Die Abfrage / der Request sieht so aus:
                                  70e6b391-e0ea-4049-b426-37aadcac1aae-image.png

                                  Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                  Das einzige was mir nun noch einfällt wäre die Firewall / WindowsDefender?

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  @dasmoritz

                                  Ich würde das als mißlunge Kommunikation über ModBus interpretieren. Das ist auch stimmig mit Deinen Anzeigen, die immer wieder schlagartig auf Null zu fallen scheinen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen, vielleicht fragt er zu oft hintereinander ab?
                                  Da Du über die originäre Software korrekte Werte bekommst, scheint es aber vermutlich eher Modbus Adapter bzw. den Einstellungen desselben zu liegen. Vielleicht fragt er zu oft ab?
                                  Ich kann da auch nur spekulieren, bin leider kein ModBus Spezialist.

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J JoergH

                                    @dasmoritz

                                    Ich würde das als mißlunge Kommunikation über ModBus interpretieren. Das ist auch stimmig mit Deinen Anzeigen, die immer wieder schlagartig auf Null zu fallen scheinen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen, vielleicht fragt er zu oft hintereinander ab?
                                    Da Du über die originäre Software korrekte Werte bekommst, scheint es aber vermutlich eher Modbus Adapter bzw. den Einstellungen desselben zu liegen. Vielleicht fragt er zu oft ab?
                                    Ich kann da auch nur spekulieren, bin leider kein ModBus Spezialist.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DasMoritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                    #43

                                    @joergh

                                    Keine Ahnung.
                                    Ich habe nun einmal alles, was den EM24 "abfragt" deaktiviert, also den Modbus Adapter im ioBroker, meine openWB die ihn auch ausliest (auch korrekt, ohne die Sprünge) und ebenfalls die CarloGavazzi Firmware.

                                    Wenn ich den CAS Modbus Scanner anschmeiße, dann kommt folgendes bei raus (nun immerhin nicht mehr der Fehler, dass die Nachricht nicht gesendet werden konnte):

                                    35363127-147d-4a70-8f9e-fcd40cee257c-image.png

                                    So, immerhin kommen nun Daten via Modbus Scanner:
                                    50619343-8fe6-4113-99d0-75faf16b6ed7-image.png

                                    Ich kann sie nur noch nicht richtig interpretieren da, vermute aber mal dass der Faktor x 0,01 sein muss, damit die Werte zueinander stimmen.

                                    Ich versuche nun mal das Register 40041 auszulesen als 16 Bit Zahl.
                                    Edit: Ich breche hier erstmal ab... Nun bekomme ich nicht mal mehr eine Verbindung mit dem EM24 hin.
                                    Carlo Gavazzi Software kann drauf zugreifen, der CAS Modbus Scanner auch, nicht aber der Adapter im ioBroker.

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D DasMoritz

                                      @joergh

                                      Keine Ahnung.
                                      Ich habe nun einmal alles, was den EM24 "abfragt" deaktiviert, also den Modbus Adapter im ioBroker, meine openWB die ihn auch ausliest (auch korrekt, ohne die Sprünge) und ebenfalls die CarloGavazzi Firmware.

                                      Wenn ich den CAS Modbus Scanner anschmeiße, dann kommt folgendes bei raus (nun immerhin nicht mehr der Fehler, dass die Nachricht nicht gesendet werden konnte):

                                      35363127-147d-4a70-8f9e-fcd40cee257c-image.png

                                      So, immerhin kommen nun Daten via Modbus Scanner:
                                      50619343-8fe6-4113-99d0-75faf16b6ed7-image.png

                                      Ich kann sie nur noch nicht richtig interpretieren da, vermute aber mal dass der Faktor x 0,01 sein muss, damit die Werte zueinander stimmen.

                                      Ich versuche nun mal das Register 40041 auszulesen als 16 Bit Zahl.
                                      Edit: Ich breche hier erstmal ab... Nun bekomme ich nicht mal mehr eine Verbindung mit dem EM24 hin.
                                      Carlo Gavazzi Software kann drauf zugreifen, der CAS Modbus Scanner auch, nicht aber der Adapter im ioBroker.

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      @dasmoritz Da würde ich mich an den Entwickler des Adapters wenden, am besten auf Github...

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @dasmoritz Da würde ich mich an den Entwickler des Adapters wenden, am besten auf Github...

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DasMoritz
                                        schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                        #45

                                        @joergh und auch @andre

                                        Hallo,

                                        an andre, du kennst dich anscheinend gut mit Modbus aus.

                                        Ich habe es heute Nachmittag wieder hinbekommen das ich die relevanten Register abgefragt habe, alles super, Beginn war ca. 16:45.

                                        Seit 20:30 werden über den Modbus Adapter jedoch keine Daten mehr empfangen und der EM24 kann ebenfalls per UCS Software des Herstellers nicht mehr angesprochen werden (keine Verbindung möglich), gleiches passiert mit dem CAS Adapter.

                                        Ich habe den Eindruck das eine Anzahl von N Abfragen den EM24 in einen fehlerhaften Zustand bringt.

                                        Ich kann dann auch nicht mehr per CAS Modbus Scanner bzw. UCS Software auf diesen zugreifen.

                                        Hat jemand eine Idee?
                                        Den Adapter habe ich schon neugestartet.

                                        Ich habe fast den Eindruck, dass der EM24 eine Macke hat.

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • D DasMoritz

                                          @joergh und auch @andre

                                          Hallo,

                                          an andre, du kennst dich anscheinend gut mit Modbus aus.

                                          Ich habe es heute Nachmittag wieder hinbekommen das ich die relevanten Register abgefragt habe, alles super, Beginn war ca. 16:45.

                                          Seit 20:30 werden über den Modbus Adapter jedoch keine Daten mehr empfangen und der EM24 kann ebenfalls per UCS Software des Herstellers nicht mehr angesprochen werden (keine Verbindung möglich), gleiches passiert mit dem CAS Adapter.

                                          Ich habe den Eindruck das eine Anzahl von N Abfragen den EM24 in einen fehlerhaften Zustand bringt.

                                          Ich kann dann auch nicht mehr per CAS Modbus Scanner bzw. UCS Software auf diesen zugreifen.

                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Den Adapter habe ich schon neugestartet.

                                          Ich habe fast den Eindruck, dass der EM24 eine Macke hat.

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          @dasmoritz

                                          Möglich, vielleicht überlastest Du ihn aber auch...Wie oft fragt er denn ab?

                                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          569

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe