Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • D
      DasMoritz @JoergH last edited by

      @joergh

      Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DasMoritz @DasMoritz last edited by DasMoritz

        @JoergH

        vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

        Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
        Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

        Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

        Ergebnis ist aber dann das hier:

        d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

        Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
        9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

        Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JoergH @DasMoritz last edited by

          @dasmoritz

          Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

          Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

            @joergh

            ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

            Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

            Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
            bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

            Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
            516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

            Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
            4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

            Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

            Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

            Was mich wundert:
            Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JoergH @DasMoritz last edited by

              @dasmoritz

              Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

              Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

              D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                DasMoritz @JoergH last edited by

                @joergh

                Danke erstmal!

                Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JoergH @DasMoritz last edited by

                  @dasmoritz

                  Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    DasMoritz @JoergH last edited by

                    @joergh

                    Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                    d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                    (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                    Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                    8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                    Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                    J MikeEcho 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JoergH @DasMoritz last edited by

                      @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                      Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        DasMoritz @JoergH last edited by

                        @joergh Hi,

                        im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                        Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                        Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JoergH @DasMoritz last edited by

                          @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                          @joergh Hi,

                          im Graphen ist die gelbe Kurve die Abbildung vom Register 40040.

                          Stimmt, hätte mal groß ziehen müssen die Grafik. Was ergeben denn drei Wattwerte zusammen addiert? Ergeben die den gleichen Wert wie Register 40040?

                          Wenn ich es richtig gesehen habe, dann stehen in der Carlo gavazzi software irgendwelche "PF" die mit 0,97.... angegeben sind. Meinst du, dass das die sog. Power Factoren sind?

                          Ja, das sind die Powerfaktoren.

                          Würde aber auch nicht ganz passend sein, da die Leistung bei dem Faktor noch geringer werden würde. Oder die 0,97 sind genau bereits die falsche Basis und ich müsste mit dem Umkehrwert rechnen?

                          Ja, scheint nicht zu passen.

                          Da der Registerabstand bei Dir bei den Leistungswerten 2 beträgt, dürfte das 32 Bit (Big Endian) sein...

                          Tja, da fällt mir langsam auch nichts mehr ein bei 50W Differenz...ist die konstant 50W oder wird sie bei größeren Werten auch größer?

                          D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • D
                            DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                            @joergh

                            Ich habe gerade eben noch was interessantes beobachtet...
                            Ich habe einfach mal zwei Töpfe auf den Herd gestellt, Wasser rein, Herd auf Stufe 9, Volllast, dazu den Backofen an mit Schnellaufheizen...

                            Ergebnis ist, dass die Leistung kurzzeitig auf ein Peak steigt, dann aber absinkt und der ioBroker dann keine weiteren Daten mehr vom EM24 erhält.

                            846b22e1-8254-4b92-babe-d4c6e59e9d65-image.png

                            Die ganze Plateauphase zwischen den beiden gelben Peaks müsste eigentlich deutlich höher sein, 1,5kW ist viel zu wenig.

                            Erst wenn ich den Modbus-Adapter einmal neustarte kommen wieder neue Daten.

                            Ich wiederhole das gleich mal, das finde ich gerade total schräg.

                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              DasMoritz @DasMoritz last edited by

                              @JoergH

                              So, gleicher Versuchsaufbau noch einmal, nun werden die Werte auch weiterhin aktualisiert, ich habe keine Ahnung was das vorhin war:

                              Das sieht ja schonmal nicht schlecht aus, oder?
                              Ich könnte noch versuchen die Werte ein wenig zu glätten, dann habe ich nicht diese heftigen Ausschläge:

                              3bce60a0-5e11-4038-ad25-f3ecc71f931d-image.png

                              Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                              Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                              Vermutlich eher Zweiteres.
                              Vielleicht teste ich das morgen nochmal mit der Wallbox, wenn die permanent mit ca. 7kW lädt, dann dürfte es da wenige Ausschläge geben.

                              Mal sehen was die Nacht ergibt.

                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JoergH @DasMoritz last edited by

                                @dasmoritz sagte in MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN):

                                Ich weiß halt nicht wer genauer misst / auswertet:

                                Der Discovergy Zähler der die Daten in die Cloud schickt und nur alle 10 Sekunden ein Datenpaket versendet (Latenz, unklare Werte, Verarbeitungszeiten bei DCGY etc.) oder aber der EM24 im lokalen Netzwerk der sekündlich ausgelesen wird.

                                Vermutlich eher Zweiteres.

                                Das vermute ich auch. Mein poweropti+ ist auch nicht so genau wie mein Elgris Smartmeter...

                                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  DasMoritz @JoergH last edited by

                                  @joergh

                                  Moin Joerg,

                                  hier mal ein weiterer Screenshot:

                                  e11d5b01-31e6-43d1-bfd1-a7ce01a5908a-image.png

                                  Ich vermute mittlerweile mal, dass DCGY (grün) einfach deutlich ungenauer auflöst (bzw. ungenauer aufgelöste Daten zur Verfügung stellt) als der EM24. Insbesondere bei der Kaffeemaschine sieht man recht deutlich eigentlich nur 5 grüne Takte des Aufheizens, dass erscheint mir sehr wenig.

                                  Heute Nachmittag soll hier noch die Sonne scheinen, mal sehen was dann für Daten entstehen.

                                  Ich melde mich wieder.

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    DasMoritz @DasMoritz last edited by

                                    @JoergH

                                    Nein, leider keine Besserung.
                                    Die PV-Anlage deckt nun gerade den so meinen Eigenverbrauch, nun schau mal was passiert.
                                    Ich glaube, dass da irgendwas echt im argen liegt.

                                    bea2c245-422c-41a1-8f10-8b85e131df90-image.png
                                    Grün ist weiterhin Discovergy, gelb ist der EM24...

                                    Der Fehler entsteht anscheinend dann, wenn eingespeist wird.
                                    7ea94254-4cf3-47e6-93d4-92758f0afd95-image.png

                                    In der CarloGavazzi Software sieht es hingegen gut aus.
                                    Ich analysiere mal weiter... 😞

                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      DasMoritz @DasMoritz last edited by

                                      @Glasfaser

                                      Darf ich dich auch noch einmal kurz um deine Zeit bitten? Das Thema treibt mich langsam in den Wahnsinn.

                                      In der UCS Software von CarloGavazzi sieht das ganze wie folgt aus:

                                      3987dc24-3da6-4406-b250-80fb308c4295-image.png

                                      Ich möchte, unabhängig vom ioBroker und der UCS Software, einmal mit dem CASModbusScanner auf den EM24 schauen.
                                      Im CAS habe ich die IP Adresse des EM24 eingegeben und auf Discover geklickt, Ergebnis:

                                      73b6992b-d58e-42a6-bfec-783243452802-image.png

                                      Bedeutet: Er findet das Device und kann auch aus der Function 03 und 04 irgendwas lesen.
                                      Die beiden Einträge zum Device 1 füge ich dann per Rechtsklick hinzu, sodass es wie folgt aussieht:

                                      6c883f21-8faf-4a56-b2a8-1b7986095c61-image.png
                                      (das darunter befindliche Log mal eben gedanklich ausblenden, ist alt)

                                      Wenn ich dann auf den Eintrag "Read Holding Registers" klicke und dann auf "Poll" klicke, dann kommt folgendes:
                                      2a2e0aaa-d2c6-4a74-b566-9338b3dd9918-image.png
                                      (Could not send modbus message)

                                      Die Abfrage / der Request sieht so aus:
                                      70e6b391-e0ea-4049-b426-37aadcac1aae-image.png

                                      Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                      Das einzige was mir nun noch einfällt wäre die Firewall / WindowsDefender?

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JoergH @DasMoritz last edited by

                                        @dasmoritz

                                        Ich würde das als mißlunge Kommunikation über ModBus interpretieren. Das ist auch stimmig mit Deinen Anzeigen, die immer wieder schlagartig auf Null zu fallen scheinen. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen, vielleicht fragt er zu oft hintereinander ab?
                                        Da Du über die originäre Software korrekte Werte bekommst, scheint es aber vermutlich eher Modbus Adapter bzw. den Einstellungen desselben zu liegen. Vielleicht fragt er zu oft ab?
                                        Ich kann da auch nur spekulieren, bin leider kein ModBus Spezialist.

                                        D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DasMoritz @JoergH last edited by DasMoritz

                                          @joergh

                                          Keine Ahnung.
                                          Ich habe nun einmal alles, was den EM24 "abfragt" deaktiviert, also den Modbus Adapter im ioBroker, meine openWB die ihn auch ausliest (auch korrekt, ohne die Sprünge) und ebenfalls die CarloGavazzi Firmware.

                                          Wenn ich den CAS Modbus Scanner anschmeiße, dann kommt folgendes bei raus (nun immerhin nicht mehr der Fehler, dass die Nachricht nicht gesendet werden konnte):

                                          35363127-147d-4a70-8f9e-fcd40cee257c-image.png

                                          So, immerhin kommen nun Daten via Modbus Scanner:
                                          50619343-8fe6-4113-99d0-75faf16b6ed7-image.png

                                          Ich kann sie nur noch nicht richtig interpretieren da, vermute aber mal dass der Faktor x 0,01 sein muss, damit die Werte zueinander stimmen.

                                          Ich versuche nun mal das Register 40041 auszulesen als 16 Bit Zahl.
                                          Edit: Ich breche hier erstmal ab... Nun bekomme ich nicht mal mehr eine Verbindung mit dem EM24 hin.
                                          Carlo Gavazzi Software kann drauf zugreifen, der CAS Modbus Scanner auch, nicht aber der Adapter im ioBroker.

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JoergH @DasMoritz last edited by

                                            @dasmoritz Da würde ich mich an den Entwickler des Adapters wenden, am besten auf Github...

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            615
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            14
                                            70
                                            11515
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo