  4. MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

MODBUS-Zähler einbinden (Carlo Gavazzi EM24 LAN)

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
74 Posts 14 Posters 16.8k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D DasMoritz

    @joergh Moin,

    so, ich hatte ein paar Probleme mit meinem ioBroker, da hat @Glasfaser mir gut geholfen - Danke da noch einmal.

    Hier einmal der Screenshot aus dem Modbus Adapter:
    2af520c5-afef-438c-a2e4-58a2d274fb68-image.png

    Die Werte die ich da auslese liegen immer bei 158...
    87b8d0ea-6e7b-4ace-ba11-e395d61fb5a9-image.png

    D Offline
    D Offline
    DasMoritz
    wrote on last edited by
    #14

    @Glasfaser und @JoergH

    nun passt es.
    3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

    1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

    Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

    Danke euch!

    D 1 Reply Last reply
    1
    • D DasMoritz

      @Glasfaser und @JoergH

      nun passt es.
      3bff8f68-c3e5-4363-9676-114c76e53f93-image.png

      1d734c7f-c5f3-4b99-98e6-f927b419e57d-image.png

      Die PV-Anlage speist noch schön ein 🙂

      Danke euch!

      D Offline
      D Offline
      DasMoritz
      wrote on last edited by
      #15

      Moin,

      ich muss den hier noch einmal hochholen:

      Ich habe anscheinend noch irgendein Problem in den Werten:
      Ich lade gerade mein E-Auto mit 3,7kW, dazu kommt noch Hausverbrauch und Co, sodass mein Discovergy-Zähler 4,4kW Bezug anzeigt, soweit fein.

      Der Carlo Gavazzi Zähler zeigt mir aber -2,2kW, also 2,2kW Einspeisung, an. Das kann nicht sein, der Wechselrichter ist aus und ich habe definitiv Bezug von mind. 3,7kW da das Auto mit der Leistung lädt.

      Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
      fdc58ac0-f153-4661-896e-a6dd20ccadb6-image.png

      aba5607d-b9ec-466e-a9f6-14d2840a8ac2-image.png

      Danke,
      Moritz

      1 Reply Last reply
      0
      • J Offline
        J Offline
        JoergH
        wrote on last edited by JoergH
        #16

        @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

        D 1 Reply Last reply
        0
        • J JoergH

          @dasmoritz Hast Du einen Zähler mit Klemmen und die sind auch richtig herum dran?

          D Offline
          D Offline
          DasMoritz
          wrote on last edited by DasMoritz
          #17

          @joergh

          Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

          Was mir auffällt ist folgendes:
          Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

          Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

          fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

          Das ist doch komisch, oder?

          Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
          0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

          Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

          J 1 Reply Last reply
          0
          • D DasMoritz

            @joergh

            Hallo @JoergH ja, habe ich. Ich habe da bei der Montage von dem Carlo Gavazzi Zähler auch drauf geachtet wegen "Last" und "Input". Es ist natürlich mit einer PV-Anlage etwas "besonderes", aber das sollte er ja können.

            Was mir auffällt ist folgendes:
            Diese massiven Abweichungen von meinem Discovergy-Zähler habe ich nur dann, wenn mein e-Auto lädt, der Strom muss ja aber genauso durch den EM24.

            Ich lade das Auto gerade mit knapp 7kW einphasig (ja, Schieflast, ja), es sieht dann so aus (links EM24, rechts Discovergy Zähler):

            fe1181dd-cba5-498a-bb97-26fa449cac18-image.png

            Das ist doch komisch, oder?

            Direkt ein Edit hinterher: Ich habe mal die Ladeleistung auf 10A gedrosselt, siehe da, beide um die 2,61kW (etwas Abweichung kommt ja schon durch lokal vs. cloud):
            0b06ed78-b421-4619-ae16-af206db2e522-image.png

            Ufff... Der soll doch bis 65A messen können?

            J Offline
            J Offline
            JoergH
            wrote on last edited by JoergH
            #18

            @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

            Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

            D 1 Reply Last reply
            0
            • J JoergH

              @dasmoritz Dann sieht das für mich nach falschem Teiler aus, je größer der Strom, desto größer die Abweichung...

              Allerdings erklärt das nicht, warum der einmal mit negativem und zweimal mit positivem Vorzeichen den Stromverbrauch anzeigt, dass kann ja nicht sein.

              D Offline
              D Offline
              DasMoritz
              wrote on last edited by
              #19

              @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

              Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

              J wendy2702W 2 Replies Last reply
              0
              • D DasMoritz

                @joergh Das einzige was ich mir noch vorstellen kann ist ein fehlender N am Zähler. Da war sich der Elektriker damals wegen der Vorsicherung (300mA) etwas unsicher.

                Ob dass das allerdings verursacht weiß ich nicht.

                J Offline
                J Offline
                JoergH
                wrote on last edited by
                #20

                @dasmoritz

                Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                D 1 Reply Last reply
                0
                • J JoergH

                  @dasmoritz

                  Wie gesagt kann es nicht sein, dass der Zähler auf den Phasen einmal negative Werte für Verbrauch auswirft und zweimal positive. Eigentlich müsste er meiner Einschätzung nach auf allen Phasen Verbrauch anzeigen, also positive Werte. Ich tippe, dass die Klammer falsch herum dran ist...

                  D Offline
                  D Offline
                  DasMoritz
                  wrote on last edited by
                  #21

                  @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                  J 1 Reply Last reply
                  0
                  • D DasMoritz

                    @joergh Sorry, aber welche Klammer meinst du? Dann habe ich dich im vorherigen Post falsch verstanden falls du die Strommesszange / Klemmen meinst. Der Zähler ist bei mir direkt eingebaut und der Strom fließt direkt durch den Zähler.

                    J Offline
                    J Offline
                    JoergH
                    wrote on last edited by
                    #22

                    @dasmoritz

                    Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • J JoergH

                      @dasmoritz

                      Das war meine Frage vorhin, gibt ja welche mit Klammern. Wenn Du den Gavazzi direkt angeschlossen hast, dann scheidet das aus. Dann überprüf mal die Einstellungen im Modbus Adapter, ob die bei allen Phasen gleich sind und ob die Adressen stimmen.

                      D Offline
                      D Offline
                      DasMoritz
                      wrote on last edited by DasMoritz
                      #23

                      @joergh

                      Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                      Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                      Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                      L1: 7053W
                      L2: 178W
                      L3 119W

                      Im ioBroker folgendes:
                      5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                      Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                      Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                      9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                      Sonderbar.

                      J 1 Reply Last reply
                      0
                      • D DasMoritz

                        @joergh

                        Also es muss ein softwareseitiges-Problem, wie so oft.
                        Gerade mal die Ladeleistung wieder auf 32A hochgedreht:

                        Im Display direkt am Zähler zeigt er mir dann folgendes an:

                        L1: 7053W
                        L2: 178W
                        L3 119W

                        Im ioBroker folgendes:
                        5b1e74de-a1c9-4884-a3bc-968c68ede50f-image.png

                        Ich versuche mal das auszumultiplizieren W = V * A, mal sehen was da kommt.

                        Edit: Ich denke ich rechne mir das dann manuekll über den ioBroker aus... Ampere wird korrekt ausgelesen:

                        9ac4fc2c-9191-4ef7-925c-5e70723e89f8-image.png

                        Sonderbar.

                        J Offline
                        J Offline
                        JoergH
                        wrote on last edited by
                        #24

                        @dasmoritz

                        Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • J JoergH

                          @dasmoritz

                          Der Wert bei Watt von L1 stimmt nicht, ansonsten sieht der Rest ja einigermaßen schlüssig aus. Hast Du jetzt die Registereinstellungen im Modbus Adapter gecheckt?

                          D Offline
                          D Offline
                          DasMoritz
                          wrote on last edited by
                          #25

                          @joergh

                          Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                          D 1 Reply Last reply
                          0
                          • D DasMoritz

                            @joergh

                            Ja, die Einstellungen für alle drei Phasen sind komplett identisch. Richtig verstehen tue ich es nicht.

                            D Offline
                            D Offline
                            DasMoritz
                            wrote on last edited by DasMoritz
                            #26

                            @JoergH

                            vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                            Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                            Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                            Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                            Ergebnis ist aber dann das hier:

                            d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                            Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                            9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                            Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                            J 1 Reply Last reply
                            0
                            • D DasMoritz

                              @JoergH

                              vielleicht hast du noch eine Idee, ich bekomme hier gerade in Föhn und trage eine Glatze - also wenig sinnvoll.

                              Aktuelle Leistung nach Discovergy 7785 Watt.
                              Aktuelle Leistung auf dem Display des EM24 7205W auf L1, 320W auf L2 und 175W auf L3, also in Summe 7700 Watt - passt also zum Discovergy-Wert.

                              Im ioBroker multipliziere ich aus dem Modbus-Register Volt und Ampere je Phase miteinander, jeweils zu L1, L2 und L3.

                              Ergebnis ist aber dann das hier:

                              d373b01c-79c9-4fed-8b67-7ea664f69020-image.png

                              Als Grundlage nutze ich diese Daten die ich per Modbus-Adapter einbinde und dann simpel multipliziere:
                              9c41f42d-2d73-4ade-9c38-07833c0ac5c1-image.png

                              Mein erster Verdacht war, dass ich irgendwo Spannung L2 mit Strom L1 multipliziere und daher der fehlerhafte Wert kommt - aber das ist lt. Modubus-Register und Liste von oben nicht der Fall.

                              J Offline
                              J Offline
                              JoergH
                              wrote on last edited by
                              #27

                              @dasmoritz

                              Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                              Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • J JoergH

                                @dasmoritz

                                Warum liest Du die nicht mit Modbus aus dem EM24 aus?

                                Ich bin kein Elektriker, aber wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Stromstärken und die Spannung noch mit dem Skalierungsfaktor korrigiert werden um auf die echten Werte zu kommen. Das macht das Gerät aber i.d.R. auch selbst und gibt die Leistungswerte eben direkt aus. Bei mir sind das die Register 40088 - 90

                                D Offline
                                D Offline
                                DasMoritz
                                wrote on last edited by DasMoritz
                                #28

                                @joergh

                                ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                                Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                                Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                                bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                                Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                                516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                                Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                                4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                                Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                                Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                                Was mich wundert:
                                Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                                J 1 Reply Last reply
                                0
                                • D DasMoritz

                                  @joergh

                                  ich würde ja gerne die Summe Watt direkt aus dem EM24 auslesen, da kommt aber nur Mist bei rum.

                                  Hier mal eine Grafik: Grün sind die Werte meines Discovergy-Zählers, gelb sind die Werte des EM24.

                                  Normaler Lastverlauf bei 2 Personen im HomeOffice:
                                  bb859479-62c8-4cd4-8251-c84b0e298cf7-image.png

                                  Lastverlauf, wenn das E-Auto lädt:
                                  516326f9-d99a-42f8-b8c2-a99f8bd03b64-image.png

                                  Die drei von dir genannten Register werfen bei mir eine 0 aus:
                                  4b00a0f6-2a23-443e-a371-ab4613980021-image.png

                                  Langsam nervt mich das Ding... Bin am überlegen mal eben alles aus zu schalten 😉

                                  Edit: Keine Besserung mit einem kompletten stromlos-machen.

                                  Was mich wundert:
                                  Der Zähler zeigt die korrekten Werte auf dem Display an aber ich bekomme diese anscheinend nicht sauber aus dem EM24 herausgezogen.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  JoergH
                                  wrote on last edited by
                                  #29

                                  @dasmoritz

                                  Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                                  Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                                  D 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • J JoergH

                                    @dasmoritz

                                    Ich habe mal kurz geschaut, die Register sind bei meinem Elgris in der Tat völlig anders angelegt. Deine finden sich jedenfalls hier... https://www.aggsoft.com/serial-data-logger/tutorials/modbus-data-logging/carlo-gavazzi-em24.htm

                                    Die würde ich mal so einstellen und dann sehen was Du für Werte bekommst.

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    DasMoritz
                                    wrote on last edited by
                                    #30

                                    @joergh

                                    Danke erstmal!

                                    Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                                    Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                                    Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                                    J 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D DasMoritz

                                      @joergh

                                      Danke erstmal!

                                      Was ist denn mit dem Modbus Offset 2, 4 usw gemeint?

                                      Also was soll ich da als Registereintrag eingeben?
                                      Tatsächlich 2, 4, 6 usw.? Nein, oder?

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      JoergH
                                      wrote on last edited by
                                      #31

                                      @dasmoritz

                                      Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J JoergH

                                        @dasmoritz

                                        Nee, das ist der Abstand des Registers zur Grundadresse, also wenn Du 40000 als Grundadresse hast, dann sollte 40002 V L2 N sein...wobei V L1 N wohl Offset 0 sein müsste und in der Liste fehlt...hinten siehst Du wie groß das Register ist, also integer oder smallint

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        DasMoritz
                                        wrote on last edited by
                                        #32

                                        @joergh

                                        Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                                        d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                                        (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                                        Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                                        8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                                        Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                                        J MikeEchoM 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • D DasMoritz

                                          @joergh

                                          Hm, ich hatte die Hoffnung, dass es das ist, aber:

                                          d909bc0e-0250-4ed4-9b9c-92d5ca9458c6-image.png
                                          (ist Unsigned 32Bit (Big Endian) korrekt?)

                                          Ergebnis mit Grafana im Vergleich zwischen Discovergy und EM24
                                          8ae3b025-a4fa-4847-ab7b-f859d82c5f10-image.png

                                          Im Schnitt habe ich über 50Watt Abweichung.

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          JoergH
                                          wrote on last edited by
                                          #33

                                          @dasmoritz Was sagt denn Register 40, das müsste doch der akkumulierte Wert sein.

                                          Dass Deine Rechnung nicht 100% korrekt ist kann an den Powerfaktoren liegen, die Du nicht einberechnest.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          742

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe