Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
120 Posts 2 Posters 14.5k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • dslraserD dslraser

    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

    aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.

    dieser DP hatt eine falsche Rolle (Prozent). ändere den mal in value.

    Edit: einige Deiner Datenpunkte haben gar keine Rolle...?

    Bildschirmfoto 2021-09-22 um 23.54.12.png

    G Offline
    G Offline
    GOETSCHHOFER
    wrote on last edited by
    #91

    @dslraser

    Fehlende roles und device habe ich geändert.

    Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.:+1:

    Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. :grin:

    Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
    Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
    Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?

    Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
    Ich denke nicht ?
    Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.

    Danke

    dslraserD 1 Reply Last reply
    0
    • G GOETSCHHOFER

      @dslraser

      Fehlende roles und device habe ich geändert.

      Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.:+1:

      Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. :grin:

      Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
      Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
      Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?

      Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
      Ich denke nicht ?
      Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.

      Danke

      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Forum Testing Most Active
      wrote on last edited by
      #92

      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

      @dslraser

      Fehlende roles und device habe ich geändert.

      Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.:+1:

      Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. :grin:

      Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
      Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
      Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?

      Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
      Ich denke nicht ?
      Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.

      Danke

      Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
      Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.

      G 2 Replies Last reply
      1
      • dslraserD dslraser

        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

        @dslraser

        Fehlende roles und device habe ich geändert.

        Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.:+1:

        Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. :grin:

        Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
        Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
        Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?

        Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
        Ich denke nicht ?
        Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.

        Danke

        Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
        Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.

        G Offline
        G Offline
        GOETSCHHOFER
        wrote on last edited by GOETSCHHOFER
        #93

        @dslraser

        Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
        Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. :+1:

        58c7fdbe-e8f8-4a95-a1d6-b2c365be5a3e-image.png

        e695166e-4b64-449b-95bf-015e8f29e948-image.png

        dslraserD 1 Reply Last reply
        0
        • G GOETSCHHOFER

          @dslraser

          Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
          Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. :+1:

          58c7fdbe-e8f8-4a95-a1d6-b2c365be5a3e-image.png

          e695166e-4b64-449b-95bf-015e8f29e948-image.png

          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Forum Testing Most Active
          wrote on last edited by dslraser
          #94

          @goetschhofer z.B.
          rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten

          Bildschirmfoto 2021-09-23 um 17.57.50.png

          G 1 Reply Last reply
          1
          • dslraserD dslraser

            @goetschhofer z.B.
            rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten

            Bildschirmfoto 2021-09-23 um 17.57.50.png

            G Offline
            G Offline
            GOETSCHHOFER
            wrote on last edited by GOETSCHHOFER
            #95

            @dslraser

            Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.

            Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
            Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
            Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
            Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?

            Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
            Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

            536bbf8f-930e-45b9-b27b-7df6bfff5f88-image.png
            Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
            gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
            60648094-c3c9-43e3-adc3-fcd41409bea0-image.png

            9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt

            dslraserD 2 Replies Last reply
            0
            • dslraserD dslraser

              @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

              @dslraser

              Fehlende roles und device habe ich geändert.

              Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.:+1:

              Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. :grin:

              Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
              Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
              Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?

              Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
              Ich denke nicht ?
              Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.

              Danke

              Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
              Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.

              G Offline
              G Offline
              GOETSCHHOFER
              wrote on last edited by GOETSCHHOFER
              #96

              @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
              Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.

              Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
              Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
              Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.

              dslraserD 1 Reply Last reply
              0
              • G GOETSCHHOFER

                @dslraser

                Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.

                Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
                Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
                Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?

                Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                536bbf8f-930e-45b9-b27b-7df6bfff5f88-image.png
                Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
                60648094-c3c9-43e3-adc3-fcd41409bea0-image.png

                9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt

                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by dslraser
                #97

                @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?

                Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.

                fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)

                Bildschirmfoto 2021-09-24 um 06.55.01.png

                Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?

                nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
                Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)

                G 1 Reply Last reply
                1
                • G GOETSCHHOFER

                  @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                  Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.

                  Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
                  Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
                  Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.

                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #98

                  @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                  Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly

                  hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.

                  Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.04.13.png

                  G 1 Reply Last reply
                  1
                  • G GOETSCHHOFER

                    @dslraser

                    Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.

                    Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                    Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
                    Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
                    Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?

                    Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                    Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                    536bbf8f-930e-45b9-b27b-7df6bfff5f88-image.png
                    Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                    gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
                    60648094-c3c9-43e3-adc3-fcd41409bea0-image.png

                    9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt

                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by dslraser
                    #99

                    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                    Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                    Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                    Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                    gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                    Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                    Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                    G 2 Replies Last reply
                    1
                    • dslraserD dslraser

                      @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                      Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                      Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?

                      Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.

                      fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)

                      Bildschirmfoto 2021-09-24 um 06.55.01.png

                      Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?

                      nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
                      Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)

                      G Offline
                      G Offline
                      GOETSCHHOFER
                      wrote on last edited by
                      #100

                      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                      fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)

                      Dank für den Hinweis.
                      Da ist mir wieder ein Flüchtigkeitsfehler passiert.:face_with_head_bandage:
                      Diese Frage wollte ich schon lange stellen, wo die debugs reingehören, aber damit ist diese auch vollumfänglich beantwortet.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • dslraserD dslraser

                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly

                        hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.

                        Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.04.13.png

                        G Offline
                        G Offline
                        GOETSCHHOFER
                        wrote on last edited by
                        #101

                        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                        Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly

                        hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.

                        Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.04.13.png

                        Die 2 DP 270+ u. 280- stehen im Blockly Amis und diese 2 verwende ich im Blockly BATT_SIMU.

                        1a8460e2-fc0e-4c2a-867a-b6069024e6b1-image.png

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • dslraserD dslraser

                          @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                          Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                          Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                          gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                          Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                          Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                          G Offline
                          G Offline
                          GOETSCHHOFER
                          wrote on last edited by GOETSCHHOFER
                          #102

                          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                          Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                          Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                          Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                          gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                          Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                          Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                          Ja, dies ist richtig, dass er erst bei Lade_Energie_Wh >0 starten soll.
                          Das spannende daran ist, wenn ich den Speicherstand auf 0 setze, beginnt er, obwohl Beladen_Wh >0 ist, den Speicher nicht zu laden.
                          Wenn ich den Anfangsstand auf 0,001 Wh setze fährt er weg u. lädt den Speicher.

                          Ladeenergie_Wh u. Speicherstand_Wh ist wie folgt definiert: Wenn die Lade_Energie_Wh >0 ist, soll er den neuen Speicherstand_Wh ermitteln.
                          8a4b98be-7297-4997-b616-097b39788b21-image.png
                          10aee951-0504-40e7-a832-eae0979df649-image.png

                          Habe jetzt auch mal versucht, das Objekt Beladen-Wh im Punkt 4. Ermittlung Speicherstand in Wh durch die Variable Ladeenergie_Wh zu ersetzen, aber bei Anfangsstand Speicherstand 0 Wh fährt er hier auch nicht weg.

                          Gebe ich als Anfangsstand 0,001 Wh ein fährt er bei beiden weg. :thinking_face: :thinking_face: :thinking_face:
                          4df58b02-650e-4ea0-9aef-3b45e652dc4d-image.png

                          10. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-11h.txt

                          Danke

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • dslraserD dslraser

                            @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                            Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                            Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                            Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                            gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                            Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                            Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                            G Offline
                            G Offline
                            GOETSCHHOFER
                            wrote on last edited by
                            #103

                            @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                            @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                            Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                            Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                            Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                            gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                            Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                            Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                            Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.

                            Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.

                            d3ca60a5-013b-4aba-b91d-bcc39e570ec5-image.png

                            dslraserD 1 Reply Last reply
                            0
                            • G GOETSCHHOFER

                              @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                              @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                              Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                              Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.

                              Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                              gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?

                              Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)

                              Bildschirmfoto 2021-09-24 um 07.12.33.png

                              Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.

                              Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.

                              d3ca60a5-013b-4aba-b91d-bcc39e570ec5-image.png

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by
                              #104

                              @goetschhofer
                              ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)

                              G 1 Reply Last reply
                              1
                              • dslraserD dslraser

                                @goetschhofer
                                ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)

                                G Offline
                                G Offline
                                GOETSCHHOFER
                                wrote on last edited by
                                #105

                                @dslraser

                                Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                                Anbei nochmals den letzten Stand.

                                Danke
                                11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt

                                dslraserD 1 Reply Last reply
                                0
                                • G GOETSCHHOFER

                                  @dslraser

                                  Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                                  Anbei nochmals den letzten Stand.

                                  Danke
                                  11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt

                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #106

                                  @goetschhofer
                                  Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                  G 2 Replies Last reply
                                  1
                                  • dslraserD dslraser

                                    @goetschhofer
                                    Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    GOETSCHHOFER
                                    wrote on last edited by
                                    #107

                                    @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                    @goetschhofer
                                    Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                    Kein Problem !

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • dslraserD dslraser

                                      @goetschhofer
                                      Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                      G Offline
                                      G Offline
                                      GOETSCHHOFER
                                      wrote on last edited by GOETSCHHOFER
                                      #108

                                      @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                      @goetschhofer
                                      Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                      Ich wollte noch mal höflich nachfragen, ob du schon Zeit hattest nochmals einen kritischen Blick auf mein Blockly zu werfen, bezüglich des Problems, wenn er auf Ladestand 0 ist, dass er dann anschließend beim Beladen nicht hochzählt ?
                                      Sondern nur dann hochzählt, wenn ich einen Mindestladestand händisch von 0,001 eintrage.

                                      Ich könnte vielleicht auch noch bei der letzten Entladung, falls er unter null kommt einen Fixwert mit 0,001 hinzurechnen.
                                      Habe auch schon einen Mindestladestand von 0,001 eingegeben, da hat es aber nicht funktioniert.

                                      Den SoC-STATE of Charge-% habe ich zwar als Variable oben definiert, aber unten hat er mit dies nicht gerechnet, daher habe ich unten nochmals berechnen lassen. Normal müsste dies auch mit der Variable SoC funktionieren.

                                      Danke im Voraus.

                                      bad1153b-0a29-47ac-9a5e-5f229e82c47c-image.png

                                      12. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-27.9.2021-9h30.txt

                                      dslraserD 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • G GOETSCHHOFER

                                        @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                        @goetschhofer
                                        Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                        Ich wollte noch mal höflich nachfragen, ob du schon Zeit hattest nochmals einen kritischen Blick auf mein Blockly zu werfen, bezüglich des Problems, wenn er auf Ladestand 0 ist, dass er dann anschließend beim Beladen nicht hochzählt ?
                                        Sondern nur dann hochzählt, wenn ich einen Mindestladestand händisch von 0,001 eintrage.

                                        Ich könnte vielleicht auch noch bei der letzten Entladung, falls er unter null kommt einen Fixwert mit 0,001 hinzurechnen.
                                        Habe auch schon einen Mindestladestand von 0,001 eingegeben, da hat es aber nicht funktioniert.

                                        Den SoC-STATE of Charge-% habe ich zwar als Variable oben definiert, aber unten hat er mit dies nicht gerechnet, daher habe ich unten nochmals berechnen lassen. Normal müsste dies auch mit der Variable SoC funktionieren.

                                        Danke im Voraus.

                                        bad1153b-0a29-47ac-9a5e-5f229e82c47c-image.png

                                        12. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-27.9.2021-9h30.txt

                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #109

                                        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                        Ich wollte noch mal höflich nachfragen, ob du schon Zeit hattest nochmals einen kritischen Blick auf mein Blockly zu werfen

                                        Leider noch nicht.

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • G GOETSCHHOFER

                                          @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:

                                          @goetschhofer
                                          Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.

                                          Ich wollte noch mal höflich nachfragen, ob du schon Zeit hattest nochmals einen kritischen Blick auf mein Blockly zu werfen, bezüglich des Problems, wenn er auf Ladestand 0 ist, dass er dann anschließend beim Beladen nicht hochzählt ?
                                          Sondern nur dann hochzählt, wenn ich einen Mindestladestand händisch von 0,001 eintrage.

                                          Ich könnte vielleicht auch noch bei der letzten Entladung, falls er unter null kommt einen Fixwert mit 0,001 hinzurechnen.
                                          Habe auch schon einen Mindestladestand von 0,001 eingegeben, da hat es aber nicht funktioniert.

                                          Den SoC-STATE of Charge-% habe ich zwar als Variable oben definiert, aber unten hat er mit dies nicht gerechnet, daher habe ich unten nochmals berechnen lassen. Normal müsste dies auch mit der Variable SoC funktionieren.

                                          Danke im Voraus.

                                          bad1153b-0a29-47ac-9a5e-5f229e82c47c-image.png

                                          12. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-27.9.2021-9h30.txt

                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          Forum Testing Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #110

                                          @goetschhofer

                                          Ich muß mich ehrlich gesagt jedes Mal neu reindenken, weil ich keine solche Anwendung in Betrieb habe.
                                          Also vielleicht nochmal der Reihe nach.
                                          Was muß ich hier in welchen DP zum testen für Werte eintragen. (bleiben wir erstmal beim beladen)

                                          Bildschirmfoto 2021-09-27 um 16.43.18.png

                                          Und was muß dann hier passieren bzw. was muß da raus kommen ?

                                          Bildschirmfoto 2021-09-27 um 16.54.53.png

                                          Bitte mal ein Beispiel (z.B. mit 1000 W)

                                          G 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          660

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe