@glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
-
??
Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
er schreibt .. alles top .. das wundert mich
-
2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED! 2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA 2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ 2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh 2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130 2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT 2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s 2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE 2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh 2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130 2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh 2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged 2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W 2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129 2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W 2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130 2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W 2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130 2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W 2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129 2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
-
@glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe genau den gleichen zähler.
oder er ist nicht der gleiche
kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.@michael_4358 stell mal auf 300 baud
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
-
bei 300 verbindet er nicht
-
wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
-
@michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
-
@homoran said in Adapter "smartmeter":
@michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?
-
@michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format
-
@michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen
-
Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?
-
@glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste
-
DD3. 2R06 DTA - SMZ1
-
-
ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
-
@michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
ich habe halt in das Handbuch des Versorgers geschaut
und was steht da?
habe gerade das gefunden:
Die Bezeichnung ist abhängig von den Funktionen,. soweit ok!
aber die Formate müsste man sich mal näher ansehen.
wo ist bei deiner Anleitung die Kundenschnittstelle?
-
rechts in der front
-
@michael_4358 also nix D0 sondern SML Bidirectional
-