    • M
      michael_4358 @Homoran last edited by

      @homoran

      das würde passen wenn ich die werte addiere

      Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.57.43.png

      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by

        @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
        sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.

        wird da irgendwas verrechnet?

        oder doch die falsche Schnittstelle.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          michael_4358 @Homoran last edited by

          @homoran

          Ja genau

          Der ist für Verbrauch und Einspeisung

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser

            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":

            @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":

            "unit": "W",

            ist der auch komisch?

            Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin

            https://forum.iobroker.net/post/709318

            Er schreibt :

            @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":

            @rababersaft
            ich habe genau den gleichen zähler.

            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • K
              klassisch Most Active @michael_4358 last edited by

              @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
              Da läuft etwas komplatt falsch.

              Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.

                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser

                  @homoran

                  ??

                  Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug

                  ab596994-eb8d-418d-b000-606e63c99b7d-grafik.png

                  er schreibt .. alles top .. das wundert mich

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    michael_4358 @klassisch last edited by

                    @klassisch

                    2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                    2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
                    2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
                    2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
                    2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
                    2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
                    2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
                    2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
                    2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
                    2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                    2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
                    2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
                    2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
                    2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
                    2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
                    2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
                    2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
                    2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
                    2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
                    2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
                    2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
                    2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
                    2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
                    2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
                    2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
                    2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":

                      ich habe genau den gleichen zähler.

                      oder er ist nicht der gleiche
                      kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.

                      @michael_4358 stell mal auf 300 baud

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active last edited by

                        @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":

                        CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!

                        Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          michael_4358 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          bei 300 verbindet er nicht

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            michael_4358 @klassisch last edited by michael_4358

                            @klassisch

                            wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr

                            List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            
                            Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by

                              @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                michael_4358 @Homoran last edited by

                                @homoran said in Adapter "smartmeter":

                                @michael_4358 wie heisst dein Zähler genau ?

                                Bildschirm­foto 2023-01-06 um 16.27.23.png

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  klassisch Most Active @michael_4358 last edited by

                                  @michael_4358 Wahrscheinlich, weil da nur etwas kommt, was er nicht interpretieren kann. Entweder zuviel Datenmüll (dagegen spricht aber die Konsistenz der Ergebnisse) oder ein nicht erwartetes Format

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by

                                    @michael_4358 genauer bitte! da gibt es Unterschiede/ Subtypen

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      klassisch Most Active last edited by

                                      Gab es denn irgendeine Korrelation zwischen den Zahlenwerten im Display und den Werten, die der ioBroker empfängt?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by

                                        @glasfaser ja, suche ja schon die Ursache! bin nicht der schnellste

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          michael_4358 @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          DD3. 2R06 DTA - SMZ1

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @michael_4358 last edited by

                                            @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":

                                            @homoran

                                            DD3. 2R06 DTA - SMZ1

                                            ist nicht BZ06!

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            931
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            1725222
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo